Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.03.2014 в 15:33:00

Alex2507, Стоматология большая будет? Или маленький терапевтический кабинет под лестницей?

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

23.03.2014 в 18:24:28

anfly, ок спасип за ссыль сам почитаю для общего развития и стоматологу дам пущай просвящается. общая площадь стоматологии около 100 квадратов вроде. говорил что 3 кабинета плюс еще какие-то помещения. про счетчик речи не идет это все понятно вопрос больше про всякие пожнадзоры и прочее.

0
dead
dead
Новичок

Регистрация: 04.03.2011

Великий Новгород

Сообщений: 43

23.03.2014 в 20:01:53

Добрый вечер.

Помогите определиться какой кабель тащить в квартиру 3х6 или 3х10. Дом новый с газом (сдался в 2010 году), стояк как я понял пв-1 5и проводный, наружный диаметр ~9мм (сечение 25?), отводы сделаны проводом диаметром ~5,2мм(сечение 10?), входит это все в в автомат ВА47-100. От него идут провода на вводы квартир, наружный диаметром где то 4.05мм, вроде подходит под сечение 4. На этаже 4 квартиры, 1ая на первой фазе, 2 квартиры на второй и 4ая на третьей. От застройщика на квартиру стоит дифавтомат от iek 40А/300мА. По мне как-то попахивает палевом: пв-1 4мм^2, 100А главный автомат в щитке и на вводе в квартиру 40А. Пока думаю, что заменить вводной дифавтомат квартиры на 32А и тащить к своему щитку кабель 3х6 или оставить как есть, т.е. на 40А и тянуть 3х10? Или может трясти электриков, чтобы заменили 4мм^ на 10 и тогда в квартиру 3х10? И сразу вопрос как по качеству кабель ввгнг-ls фирмы конкорд?, другой фирмы проблематично найти :(.

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

23.03.2014 в 20:28:07

100А аватомат ничего не защищает, его воткнули вместо рубильника. оставляйте диф на 40А (или замените на брендовый), заставьте электриков заменить 4ку на 10ку и тащите 10ку дальше в квартиру.

0
dead
dead
Новичок

Регистрация: 04.03.2011

Великий Новгород

Сообщений: 43

23.03.2014 в 21:55:19

FOLKEN написал : 100А аватомат ничего не защищает, его воткнули вместо рубильника. оставляйте диф на 40А (или замените на брендовый), заставьте электриков заменить 4ку на 10ку и тащите 10ку дальше в квартиру.

Спасибо, наверное так и поступлю.

Есть ли какие либо требования по размещению щитка в квартире и необходимо ли согласовывать с какими-либо надзорными органами его установку. В данный момент вся квартира питается от щита в подъезде, на 2х комнатную квартиру всего 2 линии, на кухню и на все остальное, и места там больше нет.
Вводной кабель планируется вести через ванную комнату в слое штукатурки, т.к. щиток в подъезде висит на смежной стене с ванной, очень удобно вывести кабель прямо в щит. Так можно сделать?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.03.2014 в 22:11:20

dead написал : Вводной кабель планируется вести через ванную комнату в слое штукатурки, т.к. щиток в подъезде висит на смежной стене с ванной, очень удобно вывести кабель прямо в щит. Так можно сделать?

Можно.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

23.03.2014 в 23:08:24

FOLKEN написал : заставьте электриков заменить 4ку на 10ку и тащите 10ку дальше в квартиру.

Что значит заставте, на основании чего, это во первых за отдельную оплату , во вторых имеют полное право потребовать проект на переустройство со всеми согласованиями. dead, у вас УК или ТСЖ? Вы хотите как правильно или втихую самовольно

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

23.03.2014 в 23:12:46

dead написал : как по качеству кабель ввгнг-ls фирмы конкорд?

Смотрел пробовал не понравился в итоге взял РЭК Призман, у вас г. В.Новгород, ул.Нехинская,д.57 ЭТМ есть закажите у них Кольчугинский или РЭК ГОСТ+ у них по прайсу.

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

23.03.2014 в 23:58:43

anfly написал : Freezer, ага. Мне интересно.

Звонить не звонил но нашел вот что:

Каким инструментом лучше опрессовывать моножилу?

Важно не столько то, каким именно инструментом пользоваться, а каким типом матриц укомплектован инструмент. Выбор следует остановить на инструменте с клиновидными матрицами. При этом нужно помнить, что часто моножила определенного сечения оконцовывается наконечниками с номиналом на одно или даже два сечения меньше. В ручных пресс-клещах СТК-05, СТВ-05 и им подобным, трудности могут возникнуть при опрессовке крайних сечений диапазона: 6 и 10 мм². Пресс-клещи моделей ПК-16 и ПК-35 «КВТ» не смотря на то, что имеют клиновидный тип матриц, предназначены для опрессовки только на многопроволочных жилах, поскольку моножилу они просто не продавят. Мелкие сечения можно обжимать прессом ПКГу-50 «КВТ», предварительно поменяв установленные по умолчанию шестигранные матрицы на клиновидные. Вообще, перед оконцеванием однопроволочных жил следует сначала определиться, нужен ли наконечник в принципе, потому что, как известно, провода мелких сечений чаще всего монтируются без всяких наконечников непосредственно в клемму или загибаются петлей вокруг крепежного винта с шайбой. Идеальным инструментом для обжима силовых наконечников крупных сечений будут механические пресса ПМУ-120 «КВТ» и ПМУ-240 «КВТ», а так же гидравлический пресс ПГРс-240 «КВТ».

Указанная информация взята с сайта компании «Техэлектро» http://techelectro.ru/

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

24.03.2014 в 00:38:32

MINik написал : Смотрел пробовал не понравился в итоге взял РЭК Призман

А чем не понравился? я вот покупал тянул 1 раз, чистится легко, оплетка жил плотный ПВХ. А не то какое то пористое легко коцаюшееся ГЭ которое на NYM. Вот передо мной сейчас лежит Кольчугинский кусочек NYM. Как то он меня не вдохновляет. =((( Какие кстати еще заводы посоветуете кто приличный ВВГнг-LS делает??

0
dead
dead
Новичок

Регистрация: 04.03.2011

Великий Новгород

Сообщений: 43

24.03.2014 в 01:51:55

MINik написал : Что значит заставте, на основании чего, это во первых за отдельную оплату , во вторых имеют полное право потребовать проект на переустройство со всеми согласованиями. dead, у вас УК или ТСЖ? Вы хотите как правильно или втихую самовольно

У меня УК, завтра в нее собираюсь съездить, попробовать посмотреть проект на электроснабжение и узнать мощность выделенную на квартиру. Хотелось бы правильно, но если это будет большой геморрой с проектами и согласованиями, то нафиг. Вообще такая работа требует какого-либо согласования если до вводного автомата ничего не трогать, либо максимум его заменить на 32А, чтобы кабель например 6ку взять? Думаю для двушки без электроплиты и с горячим водоснабжением 32А должно хватить на все.
Щит в квартире сам сделаю, благо инфы навалом, знания есть, и руки вроде не кривые :)
Про ЭТМ спасибо, буду заказывать РЭК, но нужно сначала определиться какого сечения кабель.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу