VitaK написал :
подскажите
стоит в щитке на коридоре автомат 40 ампер
от него запитан щитов в квартире
там узо по 16Ам и автоматы по 16Ам
при коротком выбивает не Узо а автомат в коридоре
где электрик накосячил?
Накосячили вы сами выбрав неграмотного электрика. Линия должна быть защищена как УЗО (почти все линии) так и автоматом (все без исключений).
ksiman написал :
Стационарную и скрытую проводку нельзя делать менее 1кв.мм
Там просто шнурок 0,5 кв.мм на потребитель, вот я и хотел сделать адекватную защиту потребителя.
Спасибо всем за разъяснения (думал, может, я вообще не правильно рассуждаю?)!
Доп. АВ это, может быть, чересчур, ведь
BV написал :
шнуры 0.5... 0.75 а втыкаются в розетки под автомат С16. Никто в розетках в этом случае не ставит автоматы 6 или 10А.
ksiman написал :
1,5мм2 - это для групповых линий. Если линия выделена на одного потребителя - не менее 1мм2.
кстати, до сих пор внятных обоснований, кроме мех. прочности никто не привёл
http://otvet.mail.ru/question/98774449 (к сожалению многие комменты похеяны из-за перехода на новый движок)
не поймите не правильно, я не агитирую снижать сечения, я хочу знать
alexVS,
Вешал такие в деревянном доме, крепил к вагонке на потолке через текстолитовые шайбы толщиной 10мм.
Получается проветриваемое пространство и отсутствие контакта металла с потолком. Кабель-канал заводится под светильник.
Получилось неплохо.