Аватар пользователя
SPG

Местный

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

04.06.2015 в 12:02:26

хунта, Rumato, спасибо

хунта написал : Надо чтоб номинал узо был равен, а лучшевыше чем общий номинал автоматов.

так 25 выше 22)

0
Аватар пользователя
Saha36

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Воронеж

Сообщений: 60

04.06.2015 в 12:17:54

Rumato написал : Отлично.

Спасибо! А можно еще вопрос)))такой комплект подойдет: 1.Выключатель автоматический Hager 1P 4.5кА С-63A 1M ввод 2.УЗО Hager 2P 63A 30мА AC 2шт 3.Выключатель автоматический Hager 1P 4.5кА C-32A 1M варочная поверхность. 4.Теплый пол(150вт)+бойлер(2квт) Выключатель автоматический Hager 1P 4.5kA C-16A 1M 5.Теплый пол кухня (600вт) Выключатель автоматический Hager 1P 4.5кА C-6A 1M или 10А. 6.Духовой шкаф (3 квт) Выключатель автоматический Hager 1P 4.5kA C-16A 1M 7.Посудомойка(2.4 квт) Выключатель автоматический Hager 1P 4.5kA C-16A 1M 8.Кондей 12 (1-1.8 квт)Выключатель автоматический Hager 1P 4.5kA C-16A 1M У меня еще в щите есть два автомата на 25 и 16 как я понимаю это розетки и свет, соотв вопрос здесь ставим два автомата Hager с там же номиналом,так? Из техники в общую группу розеток будут еще подключены: микроволновка(800-1000вт), холодильник на нем думаю не стоит заострять внимание т.к. потребление не большое, соотв чайник, ну и телевизоры во всех 3- комнатах здесь история как и с холодильником)). Аааа!! стиральная машина(1.2квт за цикл),она стоит в ванной и для нее нет отдельной линии...т.е из общей линии розеток. значит на розетки ставить придется 20А или 25А как стоит сейчас??? а свет вот этот Hager 1P 4.5кА C-10A 1M.

По наполнению все, так? А вот как правильно поделить все это между 2-х узо? что то здесь забуксовал:cool: огромная просьба помочь.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.06.2015 в 12:29:33

Saha36 написал : значит на розетки ставить придется 20А или 25А как стоит сейчас???

чтобневыбивало?))

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2015 в 12:32:25

  1. Я на ввод ставлю двухполюсные.
  2. Да
  3. Да.
  4. Возможно, непонятно как собираетесь 2 кабеля к одному автомату подключать? Или сечение одинаковое? Что значит 5,5,6,6?

Saha36 написал : У меня еще в щите есть два автомата на 25 и 16 как я понимаю это розетки и свет, соотв вопрос здесь ставим два автомата Hager с там же номиналом,так?

Нет. Номинал ставим в зависимости от отходящего провода.

Saha36 написал : Аааа!! стиральная машина(1.2квт за цикл),она стоит в ванной и для нее нет отдельной линии...т.е из общей линии розеток. значит на розетки ставить придется 20А или 25А как стоит сейчас???

Никаких 25! 16 и точка, не больше. Нет отдельной линии и не надо, ничего страшного.

Saha36 написал : А вот как правильно поделить все это между 2-х узо?

Нарисовать и пробуксовка пройдет, смотрите темы с картинками.

0
Аватар пользователя
Saha36

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Воронеж

Сообщений: 60

04.06.2015 в 12:32:38

Johnny написал : чтобневыбивало?))

Не знаю)))поэтому и спрашиваю)) чем то же руководствовались когда ставили;)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.06.2015 в 12:35:17

Saha36 написал : поэтому и спрашиваю))

Так а с чем она сидит на одной линии? Моя стиралка жрёт при нагреве воды около 8-9А (сидит на автомате С10). То есть при С16 запас остается еще ого-го какой.

0
Аватар пользователя
Saha36

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Воронеж

Сообщений: 60

04.06.2015 в 13:01:14

Rumato написал :

  1. Я на ввод ставлю двухполюсные.
  1. Да
  2. Да.
  3. Возможно, непонятно как собираетесь 2 кабеля к одному автомату подключать? Или сечение одинаковое? Что значит 5,5,6,6?

Нет. Номинал ставим в зависимости от отходящего провода.

Никаких 25! 16 и точка, не больше. Нет отдельной линии и не надо, ничего страшного.

Нарисовать и пробуксовка пройдет, смотрите темы с картинками.

такой на вход Выключатель автоматический 2P 4.5кА С-63A 2M 4.это одна линия протянутая кабелем 3Х2.5 бойлер+теплый пол. Поправил цифры,что скажите про пункты 5.6.7.8.?

Сижу рисую, позже выложу на обозрение.

0
Аватар пользователя
Saha36

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Воронеж

Сообщений: 60

04.06.2015 в 13:08:20

Johnny написал : Так а с чем она сидит на одной линии? Моя стиралка жрёт при нагреве воды около 8-9А (сидит на автомате С10). То есть при С16 запас остается еще ого-го какой.

Не знаю с чем она сидит......нет схемы квартиры, ходил в ук развели руками, вам должны были при сдаче отдать, ага отдали)))

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2015 в 13:12:31

Saha36 написал : Поправил цифры,что скажите про пункты 5.6.7.8.?

Нормально.

0
Аватар пользователя
Sergei789

Местный

Регистрация: 19.04.2015

Москва

Сообщений: 405

04.06.2015 в 14:27:32

MrGalaxy написал : скорее всего он их банально не прогревает. Паяльник для сечения 1кв.мм надо минимум 65 Вт, а лучше 100.

спасибо я еще ничего не делал ) сначала разбираюсь, потом делаю, поэтому и спрашиваю раз провода новые - можно не париться с удалением окисла и смело применять канифоль - правильно понял? ну и прогревать. Т.е. все так и делают при пайке новых проводов? паяльник 100 Вт

насчет спирта понял - отмывает грязь. Окисл не удаляет ацетон можно использовать вместо спирта?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.06.2015 в 15:46:09

Sergei789, если провод/кабель новый, а не покупался у бомжей и не валялся 30 лет на чердаке - то все у вас спаяется на ура и канифолью и жиром паяльным .... зачистить многопроволоку - берите стальную щетку

а всякие активные кислоты - промывай не промывай - проникнут за счет капилярного эффекта под изоляцию - будут разъедать оттуда

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.06.2015 в 16:26:01

Sergei789 написал : спасибо я еще ничего не делал ) сначала разбираюсь, потом делаю, поэтому и спрашиваю раз провода новые - можно не париться с удалением окисла и смело применять канифоль - правильно понял? ну и прогревать. Т.е. все так и делают при пайке новых проводов? паяльник 100 Вт

насчет спирта понял - отмывает грязь. Окисл не удаляет ацетон можно использовать вместо спирта?

Паяйте смело, на новый провод спирт не нужен. Ацетон не используют, он слишком летуч.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

04.06.2015 в 18:20:19

Sergei789 написал : ацетон можно использовать вместо спирта?

Не не стоит. Да и канифоль смывать не вижу смысла. Это флюс нейтральный критичного в электрике он не сделает. Раньше покрывали спирто-канифольным раствором платы. Спирт испарялся плата покрв\ыта канифолью вместо цапонлака.

haramamburu написал : а всякие активные кислоты - промывай не промывай - проникнут за счет капилярного эффекта под изоляцию - будут разъедать оттуда

Ну смывать их надо обязон и это дело очень муторное даже если

haramamburu написал : берите стальную щетку

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.06.2015 в 18:25:58

Про стальную щетку - это как альтернатива применения активных кислот для снятия окислов... только откуда они в новом проводе?:confused:

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

04.06.2015 в 18:53:03

haramamburu написал : как альтернатива применения активных кислот

Лучше микронка.

0