Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

14.07.2015 в 00:20:54

 

Petro написал : Доброго времени суток.
Просветите по такому вопросу - кто из более-менее правильных производителей модульных автоматических выключателей указывает на возможность непосредственного подключения к АВ алюминиевого проводника?
Смотрел Eaton(xPole), OEZ(Minia LTP), Контактор (ВА47-063Про)- прямого упоминания на люминь нет. У KЭАЗа в паспорте на OptiDin63 возможность подключения алюминия допускается.
ps поиском по форуму пытался найти - выкидывает ошибку 404.

 По моему все допускают, у них контакты с покрытием. Да и площадь прикосновения и сила прижима нормальная, посиму я бы не парился и ставил любой бренд. ИМХО

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.07.2015 в 00:33:09

 

dokar написал : Вопрос по данной схеме : перемычки напряжения в счетчик 1- 10 ; 2-12 ; 3-14 - обязательно подключать до ввода силового кабеля (или шины)  в ТТ ? Или можно после выхода  из него .  

 

Поясню у вводного (до счётчика )  АВ болты М10 и куда там перемычки 2,5 мм" - вкрячивать , а  шины ТТ - не предусмотренны ??? ТТ будут на DIN-рейке.

 Колечком между шайбами вполне нормально напряженческие концы и под М10 зажимаются.Принципиальной разницы до или после ТТ- нет. Но некоторые контролеры могут потребовать еще и пломбировку.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.07.2015 в 00:35:38

**[Songo**](http://www.mastercity.ru/users/136325/ "Songo на форуме")Вводной возьмите 4Р)    ЧТО ТАК ФОРУМ колбасит?)

0
Аватар пользователя
A.STOUN

Местный

Регистрация: 14.07.2015

Москва

Сообщений: 22

14.07.2015 в 15:04:54

Уважаемые, пытаюсь разобраться в теме, не затруднит помочь?

1) у меня есть скважина 14м от дома (метра 3-4 от дома).

есть мысль такая:

  1. с ВРУ вывести от шины PE 2 кабеля.

1-й кабель довести до скважины и присоединить к ней (через спец.переходничок с меди на сталь).

2-й кабель вывести к традиционным 3м 16 арматуринам недалеко от этой скважины.

по логике, если вдруг что-то случится с заземлением на скважину - сработают арматурное заземление, и наоборот.

что скажете?

2) смотрю вот это

https://www.youtube.com/watch?v=fNCIsi0RdeU

чел говорит, типа если шинки с нулем коснуться - ничо не будет, и объясняет почему.

правильно я понимаю, что если цепь замкнута (и все работает), то прикосновение к фазе тоже безопасно?

(прикасаться не собираюсь, просто проверяю, правильно ли я понимаю принцип работы электроцепи)

3) и еще не понимаю, почему в системе TN-C эл.ток идет именно к трансформатору, а не в заземление уходит. 

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.07.2015 в 16:22:12

@A.STOUN, 1) правильно.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

14.07.2015 в 16:34:14

@A.STOUN

2) Неправильно. Будет. Человек преобразует электрическую энергию в тепловую, как та "ТЭНА".

3) Так потенциал в средней точке трансформатора равен потенциалу земли.

0
Аватар пользователя
andrew_am

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

14.07.2015 в 22:58:55

Здравствуйте, у меня мелкий вопрос ;)Для ввода в квартиру купил провода ПуВ 16мм2 - белый (фаза) и синий (ноль) - провода разных производителей и существенно отличаются по реальному сечению.Фазный ~14мм2, а нулевой ~12мм2 :(Максимальная нагрузка на эти провода (по вводному автомату) - 40А. Ну, и максимальная перегрузка автомата ~60А.Вопрос: допустимо ли использовать эти провода разного сечения?

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

14.07.2015 в 23:08:08

 

andrew_am написал : Здравствуйте, у меня мелкий вопрос ;)
Для ввода в квартиру купил провода ПуВ 16мм2 - белый (фаза) и синий (ноль) - провода разных производителей и существенно отличаются по реальному сечению.
Фазный ~14мм2, а нулевой ~12мм2 :(
Максимальная нагрузка на эти провода (по вводному автомату) - 40А. Ну, и максимальная перегрузка автомата ~60А.
Вопрос: допустимо ли использовать эти провода разного сечения?

Допустимо. Было бы честное сечение могли бы и 50 поставить.

0
Аватар пользователя
Деточкин

Местный

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 27

14.07.2015 в 23:09:42

Господа, не проходите мимо вопроса новичка любителя-электрика ))Провожу электропроводку на даче....Кто-нибудь сталкивался с выключателями Legrand серии Quteo?Мало того, что если следовать инструкции и картинкам, то ВКЛючение происходит нажатием на нижнюю часть клавиш (вниз), ВЫКЛючение - на верхнюю (вверх)Но это легко поправил - перевернул внутрянку на 180 градусовНо вот вопрос по двухклавишному выключателюhttp://s017.radikal.ru/i415/1507/f7/b9cea820da92.pngДумал, что перемычка на картнке между контактами 1 и 2 чисто схематически и не придал значенияНо перед монтажом решил прозвонить тестером......В итоге: если подвести фазу на контакт 1 и включить клавишу В, то на контакте 4 фазы не появляется (((Как так?? Чё, реально перемычку между контактами 1 и 2???Бред, мне кажется ((На то он и двухклавишный выключатель, чтобы подвести фазу на 1 и получить на выходе фазу на 3 и 4Теряется вся идею двухклавишного выключателяИли я что-то не догоняю?

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

14.07.2015 в 23:32:12

@Деточкин, получается что перемычку))) 

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.07.2015 в 23:34:05

 

написал : Цитата@Деточкин****
Теряется вся идею двухклавишного выключателя

 А если посмотреть по другому?... Появляется возможность расширить возможности двухклавишника, например использовать его для двух независимых групповых линий, если не ставить перемычку.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

14.07.2015 в 23:34:42

Деточкин написал :

Как так?? Чё, реально перемычку между контактами 1 и 2???
Бред, мне кажется ((

 Не такой уж и бред, просто такие выключатели из одинарных кусочков собираются, у них нет общей вводной клеммы.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

14.07.2015 в 23:34:52

@sergey_sav, о том же подумал))

0
Аватар пользователя
Деточкин

Местный

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 27

14.07.2015 в 23:50:37

Спасибо за ответы. Бум ставить перемычку ))И тогда ещё вопрос задам......2-х клавишный выключатель, распред. коробка и 5-ти рожковая люстра - разобрался ) 3-х жильным проводом обойдусь красиво (как в учебнике)А вот 2-х клавишный выключатель, распред. коробка и 2 независимые люстры - чёт никак без "колхоза" не получается ((Может оттого что уже 2 суток не спал или.....Как лучше выполнить подключение двух независимых светильников, чтобы по нажатию клавиши включался один светильнк, вторая клавиша- второй светильникРаспред. коробка одна, рядом с выключателем........

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

14.07.2015 в 23:57:07

  1. 3-х жильным не надо бы... люстру надо бы "заземлить". 4х1.5 берите.

  2. от выключателя в коробку у Вас должно уйти 2 разных фазы и в коробке соединиться с отходящими к светильникам. Каждый к своему...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу