Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

26.08.2015 в 12:31:00

Он никакой не модульный. Обычный щиток. Если нужны наружные для объединения, смотрите, чтобы все грани от стены до переда были прямыми и по 90 градусов. А то фигня получится.

0
Аватар пользователя
alex23945

Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

26.08.2015 в 15:30:35

Реконструкция старого частного дама. Мощность - не ограничена (в разумных пределах).

  1. На ввод в дом от СИПа до щитка 6 мм меди хватит? (до этого стояла ЗАС на 8 кВт - нам хватало)
  2. По дому полы первого этажа будут по грунту (песок, пенопласт, трубы теплого пола, стяжка, финишное покрытие). В какой из слоев можно заложить кабели проходные на улицу и к разеткам/выключателям? Гофра обязательна?
  3. Система будет закрытая (земля только моя). Штырь заземления будет под полом в грунте, от него кабель - в щиток. Знаю что так плохо, как можно обезопаситьcя при таком исполнении? (PS в доме до реконструкции тоже штырь омедненный был забит на 6 м под полом, подключена ЗАСка. Обрезали ввод в дом. Вечером захожу - а на ЗАСке диод "земля" горит, вернее горит не ярко а еле светится. Удивился, до сих пор не пойму почему так было. Электричество на халяву из земли :) )
  4. Где искать грамотных электриков-монтажников?
0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.08.2015 в 16:07:11

  1. Хватит, если мощность всё же ограничена... :)
  2. В песок или стяжку в трубе.
  3. Обезопаситься при таком исполнении "защиты" поможет только многоступенчатая дифзащита.
  4. На форумах, сайтах, в газете... и даже на заборных объявлениях. Всё имхо.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2015 в 16:50:16

alex23945 написал : Мощность - не ограничена (в разумных пределах).

И дальше

alex23945 написал : На ввод в дом от СИПа до щитка 6 мм меди хватит?

То есть сами ограничиваете себе мощность? Ввод 1 или 3 фзный?

alex23945 написал : в доме до реконструкции тоже штырь омедненный был забит на 6 м под полом,

То есть реконструкция на от...сь? А кто мешает с опоры "землю" притащить?

alex23945 написал : Гофра обязательна?

Гофра(но не серая) или ПНД труба.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alex23945

Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

26.08.2015 в 17:17:25

1 фаза. 6 мм меди - какому номиналу автомата соответствует? Сколько кВт пропустит? Стиралка + эл. чайник + духовой шкаф + кондей + самогонный аппарат (электрический). Реально все вместе включить? Просто 10 мм проблемно в счетчик в шкафу заводить, а ЗАСок можно две по 8 кВт поставить если надо. Возле опор заземлителя не наблюдал. Может плохо смотрел. Земля есть в трансформаторной будке в 8 столбах от меня. Нарисована на стене. Жилой фонд - старый. Бабуши соседки бабульки экономят - 230 V в сети всегда. В чем опасность закрытой системы с заземлителем под полом без подвала? Лет семь прожил так - вроде все ОК. При заливке в стяжку объединять кабели в одной ПНД допускается?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2015 в 18:45:20

Вот куркуль для расчёта сечения ссылка

alex23945 написал : 6 мм меди - какому номиналу автомата соответствует

Приближённо 46 А -10,1 кВт, то есть надо 40 А. Хотя на пределе, лучше всё таки 10 мм2 для неё предельный ток 70 А, можно автомат на 50 А поставить.

alex23945 написал : При заливке в стяжку объединять кабели в одной ПНД допускается?

Допускается. Не будете перегружать всё будет нормально. Подумайте о доп. кабелях.

alex23945 написал : В чем опасность закрытой системы с заземлителем под полом без подвала?

Да не какой, единственное нельзя провести осмотр. Штырь лучше заменить на "треугольник". И от контура до щита или распред.коробки под щитом (ну где удобно, так чтобы был доступ) провести либо катанкой д10 или полосой 4х40. От коробки типа ссылка уже проводом ПВ1 мин. 6мм2 Возле опоры должно быть повторное заземление.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.08.2015 в 19:46:28

Господа опытные электрики, подскажите такой вопрос. щиток на 30 модулей, сколько надо провода пв1 на разводку в нем? заказал 3 метра синего, 3 метра желто зеленого и 5 черного. хватит?

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.08.2015 в 19:49:24

и еще вопрос. чугунная ванная, к ней надо заземление вести. застойщик установил коробку с наклейкой зазаеление на потолке! в противоположном углу (ладно хоть не на видном) каким лучше проводом (марка/сечение) протянуть?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.08.2015 в 19:53:34

Andrey099 написал : хватит?

Хватит.

Andrey099 написал : каким лучше проводом (марка/сечение) протянуть?

ПуВ 1*4

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.08.2015 в 19:56:25

Rumato, спасибо.

0
Аватар пользователя
zolono

Местный

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 10:55:29

здравствуйте, в ванной зеркальный шкаф имеет встроенную лампочку, хочу подключить. вверху над шкафом светильник, от которого вывел два конца, вопрос такой -а есть ли разница фаза или ноль? первая попытка подключения кончилась тем, что коротнуло что-то и выбило свет пол квартиры. вот теперь думаю или электрика вызвать или сделать второй подход? причем, в первом случае не выбило автомат на щитке, а сгорела скрутка проводом над входной дверью квартиры, так что опасаюсь, что сам автомат может быть не рабочим что ли, и боюсь рисковать второй раз.

не знаю вот какие последствия от первого замыкания: а вдруг в шкафу уже сгорело что-то? -и как-бы проверить этот момент. лампочка в шкафу и какой-то трансформатор вверху что ли.. могли ли они сгореть при первом энцэденте? -на вид ничего черного нет и не пахло горелым. может фазу и ноль перепутал тогда?

0
Аватар пользователя
zolono

Местный

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 11:31:18

я как-бы могу от розетки с встроенным автоматом бросить конец с 220в на клеммы шкафа и типа проверить, но тоже стремно из-за возможно неисправного автомата

0
Аватар пользователя
zolono

Местный

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 11:36:48

я как-бы могу от розетки с встроенным автоматом бросить конец с 220в на клеммы шкафа и типа проверить, но тоже стремно из-за возможно неисправного автомата

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2015 в 12:14:52

zolono, Сделайте фото почетче, а то не видно что там написано. И нарисуйте куда провода подключали.

0
Аватар пользователя
zolono

Местный

Регистрация: 13.08.2015

Москва

Сообщений: 40

27.08.2015 в 12:21:52

Rumato написал : zolono, Сделайте фото почетче, а то не видно что там написано. И нарисуйте куда провода подключали.

вот ссылка на рисунок почетче: http://i70.fastpic.ru/big/2015/0827/f2/4783ab36c32715612b6ae07166d69cf2.jpg темный и белый провода, я включал не думая где там фаза а где ноль, может из-за этого коротнуло тогда?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу