07.09.2015 в 10:13:26
Други, а как подключать с помощью ПВ3 счётчик, если у него длина зачищенного провода должна быть 27 мм? Ставим на него 2 наконечника подряд? Или моножилой? Как правильно? Вопрос 2: SE на автоматах пишет длину зачищенного кабеля 14 мм, как я понял, НШВИ 6-12 туда крайне нежелательно совать и надо искать 6-14? И вопрос 3: мои клещи КВТ ПКВк-10 обжимают за раз примерно 12,5 мм длины наконечника, как я понимаю, за 2 раза обжимать нельзя, посему про 14 мм наконечники забыть? :)
07.09.2015 в 10:20:47
ZooZoo написал :
5050123 написал : Кабель от Нокиа
У вас прям интернационал в модульке, только не коммунистический. :yu: Поскольку в этажном щитке еще есть немного места, то установите туда после вашего "аег" УЗО S 63/100 (тип А или АС). На подвал, кстати, лучше поставить не АВ, а АВДТ. В квартире увеличьте нишу под новый щиток (вниз), но только после того, как полностью определитесь с новой схемой щитка.
АВДТ - это дифференциальный автомат? Я пока до подвала не добрался ещё, и вряд ли в этом году доберусь, в квартире надо разобраться сначала.
Вы мне рекомендуете УЗО,но я чего-то такой не могу найти. 63/100 - это 63 ампера и ток отключения 100 мА?
Буква S что обозначает? На сайте АВС не нашёл по вашей рекомендации, наверное не туда куда-то смотрю?
Вот поисковый запрос:
07.09.2015 в 13:22:27
Котопес 1) оба варианта правильные. Хотя и существуют длинные гильзы.п 2) 12мм хватит 3) почему нельзя?
07.09.2015 в 13:32:47
Котопёс,
07.09.2015 в 13:57:10
ZooZoo написал : На подвал, кстати, лучше поставить не АВ, а АВДТ.
Аргументацией не порадуете?
07.09.2015 в 13:58:29
Котопёс написал : Други, а как подключать с помощью ПВ3 счётчик, если у него длина зачищенного провода должна быть 27 мм? Ставим на него 2 наконечника подряд? Или моножилой?
Берём НШВИ, а потом ещё и НШВ, будет ископая длинна. Ну или же моножилой.
Есть НШВИ 6-18.
Почему не сделать в два обжима?
07.09.2015 в 14:06:26
Спасибо, други, попробую на ПВ3 сделать, чтоб красивше было :) Опытным путём установил, что 14мм НШВИ2-6 не влазят до конца в автоматы Acti9 И Easy9, остаётся миллиметра 1,5 - подрезать?
07.09.2015 в 15:00:07
Котопёс, Не надо ничего подрезать, оставьте как есть.
07.09.2015 в 16:43:07
web-rr написал : Аргументацией не порадуете?
В подвале обычно весьма влажно, поэтому УЗО показано. А АВДТ - исключительно с целью экономии места в щитке.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.09.2015 в 16:47:35
5050123 написал : АВДТ - это дифференциальный автомат?
Да.
5050123 написал : Буква S что обозначает?
S - Селективное. Добавьте в строку поиска слово "селективное".
5050123 написал : Если делать щиток, то только слева от существующего
Не особо принципиально, все всегда решается по месту.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.09.2015 в 23:49:43
Нужен выклю/переключатель с такой схемой. Предположительно, подходит перекрёстный, но не уверен. Какие механизмы могут реализовать такую схему?
08.09.2015 в 08:49:26
ZooZoo написал :
5050123 написал : АВДТ - это дифференциальный автомат?
Да.
5050123 написал : Буква S что обозначает?
S - Селективное. Добавьте в строку поиска слово "селективное".
5050123 написал : Если делать щиток, то только слева от существующего
Не особо принципиально, все всегда решается по месту.
Спасибо , поищу с селективным. Щиток сначала куплю и прикину насколько вниз нужно уходить. Попробую расковырять вниз, так чтобы каналы не повредить, если не получится. то тогда уже слева буду пробовать, но очень конечно хочется вниз уйти и поставить двухэтажный щиток. Вверху будет управление по квартире в целом, а внизу чисто управление полами. УЗО для ванны выброшу и поставлю вместо него УЗО на всю квартиру. Внизу (в управлении полами) поставлю 4 дифа и пусть всё работает. Ну,это я так сейчас думаю, а как оно по факту выйдет посмотрим. :)
08.09.2015 в 09:50:16
Добрый день! Посоветуйте как лучше завести кабель в комнату. Ввод надо сделать со стороны двери, за дверью коридор. Стена где дверь - кирпичная, несущая. Старый кабель был проложен между дверной коробкой и проемом двери (на фото видно - остаток еще торчит). Сейчас надо проложить 2 кабеля ВВГнг-П (3х1,5 - 1шт., 3х2,5 - 1 шт.). Вот и думаю так же делать или просверлить буром отверстие в стене через стену протянуть. Как правильней?
08.09.2015 в 09:55:22
DRуг написал : просверлить буром отверстие в стене
Так будет правильно. В идеале проход кабелей через стену защитить куском трубы. Кабель с другой стороны как уложен? Разводку в комнате как предполагаете выполнить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.09.2015 в 10:23:45
Неправильный подход :( :net:
5050123 написал : Щиток сначала куплю
5050123 написал : УЗО для ванны выброшу и поставлю вместо него УЗО на всю квартиру.
5050123 написал : поставлю 4 дифа
5050123 написал : Ну,это я так сейчас думаю,
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу