Г-да, вопрос ! Какой документ регламентирует применение ВВГ-нг-ls при прокладке скрыто под штукатуркой в кирпичных / панельных стенах в кирпичных и панельных домах ?
21.05.2014 в 17:27:29
Г-да, вопрос ! Какой документ регламентирует применение ВВГ-нг-ls при прокладке скрыто под штукатуркой в кирпичных / панельных стенах в кирпичных и панельных домах ?
21.05.2014 в 17:29:28
ГОСТ Р 53315—2009, причём без привязки к ВВГ, штукатурке, кирпичу или бетону...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.05.2014 в 17:31:23
sergey_sav написал : ГОСТ Р 53315—2009, причём без привязки к ВВГ, штукатурке, кирпичу или бетону...
Он вроде отменен.
21.05.2014 в 17:38:37
Тогда ГОСТ 31565-2012... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.05.2014 в 17:38:59
todder написал : Автомат вообще не смотрится в этой композиции
пробки с "жучками" его переживут! :)
21.05.2014 в 17:40:04
sergey_sav написал : Тогда 2012...
не угадал.
21.05.2014 в 17:44:53
ГОСТ Р 53769-2010 Табл. 17.
21.05.2014 в 17:46:47
Бех написал : ГОСТ Р 53769-2010
тоже не действует. см. моё предыдущее сообщение
21.05.2014 в 20:59:47
sergey_sav, Бех, Alexiy, спасибо ! Дал почитать товарищу, который был не согласен с применением ввг-нг-ls в жилых помещениях... его комментарии:
Вот так вот ;).
21.05.2014 в 22:16:05
EAN написал : Вообще ПУЭ ни разу не ссылается на этот ГОСТ
Для справки, вашему товарищу...> ПУЭ изд.7 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).