Г-да, вопрос ! Какой документ регламентирует применение ВВГ-нг-ls при прокладке скрыто под штукатуркой в кирпичных / панельных стенах в кирпичных и панельных домах ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.05.2014 в 17:29:28

ГОСТ Р 53315—2009, причём без привязки к ВВГ, штукатурке, кирпичу или бетону...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.05.2014 в 17:31:23

sergey_sav написал : ГОСТ Р 53315—2009, причём без привязки к ВВГ, штукатурке, кирпичу или бетону...

Он вроде отменен.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.05.2014 в 17:38:09

Бех написал : Он вроде отменен.

название ГОСТа сменилось, суть осталась

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.05.2014 в 17:38:37

Тогда ГОСТ 31565-2012... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.05.2014 в 17:38:59

todder написал : Автомат вообще не смотрится в этой композиции

пробки с "жучками" его переживут! :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.05.2014 в 17:40:04

sergey_sav написал : Тогда 2012...

не угадал. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&page=9&p=4468027&viewfull=1#post4468027

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.05.2014 в 17:44:53

ГОСТ Р 53769-2010 Табл. 17.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.05.2014 в 17:46:47

Бех написал : ГОСТ Р 53769-2010

тоже не действует. см. моё предыдущее сообщение

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

21.05.2014 в 20:59:47

sergey_sav, Бех, Alexiy, спасибо ! Дал почитать товарищу, который был не согласен с применением ввг-нг-ls в жилых помещениях... его комментарии:

  1. Это ГОСТ для производителей кабеля !;
  2. Слово Преимущественные не означает обязательные ! (это касаемо 6 раздела);
  3. Где написано, что запрещено применять ВВГ-нг при скрытой проводке в жилых зданиях ?!;
  4. Вообще ПУЭ ни разу не ссылается на этот ГОСТ, а главное это ПУЭ !
  5. Эот ГОСТ Министерство Энергетики не принимало/утверждало !. Так что пошел в ж..у, я буду применять ВВГ-нг при ремонтах в квартирах.

Вот так вот ;).

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.05.2014 в 22:16:05

EAN написал : Вообще ПУЭ ни разу не ссылается на этот ГОСТ

Для справки, вашему товарищу...> ПУЭ изд.7 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).