arbuzzzzz написал : Видел подобное в начале ЛЭП около ТЭЦ, а тут еще и на выставке узрел, что это такое? Не уж то разрядники?
по виду кажется типа защиты при попадании молнии, могу ошибаться
19.05.2011 в 21:30:15
arbuzzzzz написал : Видел подобное в начале ЛЭП около ТЭЦ, а тут еще и на выставке узрел, что это такое? Не уж то разрядники?
по виду кажется типа защиты при попадании молнии, могу ошибаться
19.05.2011 в 21:45:26
Может что то для связи?
19.05.2011 в 21:55:40
haramamburu написал : Может что то для связи?
Не не похоже. Мне кажется вариант
Mercedes написал : защиты при попадании молнии,
ближе.
19.05.2011 в 21:59:14
arbuzzzzz написал : а тут еще и на выставке узрел, что это такое?
Раз были - что ж не спросили то?
19.05.2011 в 22:04:57
arbuzzzzz написал : Мне кажется вариант Сообщение от Mercedes
защиты при попадании молнии, ближе.
Может быть, может быть - тем более брошюрка там соответствующая, правда как?
19.05.2011 в 22:05:13
ПPOPAБ написал : Если есть PEN проводник(а он должен быть в системе TN), то его минимальное сечение 10 меди либо 16 алюминия.
Можно по-подробнее? У меня ТТ. От столба с голой ВЛ кину СИП4 2х16 длиной 15м на сруб дома. Выделенная мощность в СНТ 5кВт. Вводной АВ25А. Сам СИП в сруб заводить нельзя, нужен переход на медь. Приобрел ВВГнг-LS 1х6. Чем соединить? Орехи или Р645? или Р4? Соединение будет под карнизом крыши.
19.05.2011 в 22:09:03
haramamburu написал : Может быть, может быть - тем более брошюрка там соответствующая, правда как?
УПСС. Слона то я и не заметил.
19.05.2011 в 23:03:07
alex157 написал : Сообщение от ПPOPAБ Если есть PEN проводник(а он должен быть в системе TN), то его минимальное сечение 10 меди либо 16 алюминия. Можно по-подробнее?
Деление PEN на PE и N должно быть сделано до перехода на 6 квадратов меди.
19.05.2011 в 23:05:20
arbuzzzzz написал : Слона то я и не заметил.
Гляньте еще разок
20.05.2011 в 01:21:52
ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током. 411 Защитная мера: автоматическое отключение питания 411.4 Системы TN 411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания. Примечание 1 - Примеры условий включают:
Для частного дома является ли это обоснованием ТТ? Так как ВУ не обслуживаемое. А то РЭС сами начнут скоро втюхивать ТТ, мол защищайтесь сами.
20.05.2011 в 01:44:48
Чем лучше всего соединить 10мм2 меди с 16мм2 алюминия?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу