megrad написал:

5050123 написал:

megrad написал:

5050123 написал: Уважаемые знатоки, привет! Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года. Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита. Одна фаза.

Выясните в УК Вашу разрешённую мощность. Хотя 8 кВт это 40 А, при питании 220 в. Как вариант если будете пользоваться проточником всё остальное нужно будет отключить. Если ввод 3 х фазный , то есть варианты. Фото ввода плиз.

Вот фотки. Нет к сожалению фото кабеля на площадку, хотя может это он? Nokia 5х16 квадратов? Но мне кажется, что маловато на 3 квартиры.

Планируется расширение квартирного щитка, буду ставить двухъярусный (2х12 модулей), так как добавились тёплые полы (4 контура суммарной мощностью 2,2 кВт). Забыл дописать, на плиту идёт от квартирного щитка отдельный кабель 3х6 и под автоматом 25А.

У Вас на вводе на квартиру всего 40 А. Какой проточник на 8 кВт? И счётчик на 40 А. То есть плита и проточник вместе работать ни будут. Кабель выдержит, если с сечением не ошиблись, автомат нет.

Счётчик будет меняться точно. 5х16 это кабель который приходит на щиток на площадку, то есть на все 3 квартиры, от этого щитка уходит в каждую квартиру по кабелю Nokia но уже 3х6. Я так понимаю о проточнике можно забыть?

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

28.01.2016 в 18:39:09

5050123 написал:

megrad написал:

5050123 написал:

megrad написал:

5050123 написал: Уважаемые знатоки, привет! Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года. Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита. Одна фаза.

Выясните в УК Вашу разрешённую мощность. Хотя 8 кВт это 40 А, при питании 220 в. Как вариант если будете пользоваться проточником всё остальное нужно будет отключить. Если ввод 3 х фазный , то есть варианты. Фото ввода плиз.

Вот фотки. Нет к сожалению фото кабеля на площадку, хотя может это он? Nokia 5х16 квадратов? Но мне кажется, что маловато на 3 квартиры.

Планируется расширение квартирного щитка, буду ставить двухъярусный (2х12 модулей), так как добавились тёплые полы (4 контура суммарной мощностью 2,2 кВт). Забыл дописать, на плиту идёт от квартирного щитка отдельный кабель 3х6 и под автоматом 25А.

У Вас на вводе на квартиру всего 40 А. Какой проточник на 8 кВт? И счётчик на 40 А. То есть плита и проточник вместе работать ни будут. Кабель выдержит, если с сечением не ошиблись, автомат нет.

Счётчик будет меняться точно. 5х16 это кабель который приходит на щиток на площадку, то есть на все 3 квартиры, от этого щитка уходит в каждую квартиру по кабелю Nokia но уже 3х6. Я так понимаю о проточнике можно забыть?

Вам надо более конструктивную позицию занять.отказаться от проточного нагревателя у него очень много миНусов.спасибо

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.01.2016 в 09:45:01

Sttc написал: Здравствуйте! Я заказала замену проводки у электрика по рекомендации в стандартной хрущевке-двушке. Мне результат не нравится, но аргументированно сказать, что не так я не могу из-за недостатка знаний в этой теме, подскажите, пожалуйста, насколько то, что он сделал, приемлемо, стоит ли принимать такую работу и что стоит переделать?

"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.."

P.S. Это тотальный лютый пздц. Даже не понимая сути, посмотрите для сравнения фото местных известных мастеров.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 297

29.01.2016 в 12:08:08

Alexey_Spb написал: Это тотальный лютый пздц

В чём именно?

0
Аватар пользователя
ИАСУТП

Местный

Регистрация: 24.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

29.01.2016 в 19:01:55

Подскажите пожалуйста. Можно ли два таких (http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/viklyuchateli_pereklyuchateli/abb/niessen_zenit/47241_N2102_BL) переключателя поставить в АВВ-шный суппорт с АВВ-шной рамкой и получить таким образом двухклавишный переключатель?

0
Аватар пользователя
Zolo

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

29.01.2016 в 22:39:09

ИАСУТП написал: переключателя поставить в АВВ-шный суппорт с АВВ-шной рамкой и получить таким образом двухклавишный переключатель?

Один пост 2 модуля-2 одномодульных механизма. N2110 использовать не будете? Управление только с двух мест? Zenit побюджетней селян легранда будет? Может тоже себе поставить.

0
Аватар пользователя
Bububur

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

30.01.2016 в 16:01:46

Уважаемые господа! помогите срочно решить задачу. В электрике знаний ноль, на данный момент углубляться нет времени, нужно собрать кухню. Задача такая: есть розетка под варочную панель-установлена. К панели прикручен кабель согласно схеме. Не подключена только однофазная вилка. Я правильно понимаю, что провода нужно прикрутить зеркально, как в розетке? Фото прилагаю. Жду ваших комментариев. Расчитываю на скорый ответ!!!

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

30.01.2016 в 16:30:39

Bububur, Подключить надо так, чтобы при включении вилки в розетку жилы кабеля соединились с аналогичными проводами, подключенными к розетке: желто- зеленый с желто- зеленым (заземление) и т.д. А будет ли это "зеркально"- Вам виднее.

Сейчас набегут "профи" и и начнут указывать на неоконцованные многопроволочные жилы, на подключение дополнительной розетки и прочие нарушения. Ждем...

0
Аватар пользователя
Daria Chembrovskaya

Местный

Регистрация: 29.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

30.01.2016 в 17:06:37

Подскажите, пожалуйста, люстры на сколько Ватт (лампы накаливания) подойдут для коридора на схеме??? Зелеными точками отмечены места, где расположены люстры. Потолок 2,9м, обои светлые.

0
Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 17:54:21

Нужна помощь электрика, у насоса wilo pb-088ea отгорела кнопка включения\выключения, кнопку наверно не найду. Есть схема, прилагаю, вопрос такой можно ли просто скрутить провода? И чем это плохо? И почему они отгорели? У кнопки было три режима переключения. Подскажите как лучше сделать.

Вот так отгорела

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

30.01.2016 в 18:07:35

Letter, такие переключатели в радиодеталях есть, да и в автозапчастях попадаются. Отгорела из-за плохого контакта. Нужно клеммы заменить на проводах.

0
Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 18:28:06

dimm5 написал: Letter, такие переключатели в радиодеталях есть, да и в автозапчастях попадаются. Отгорела из-за плохого контакта. Нужно клеммы заменить на проводах.

Я конечно поищу, но все таки , можно скрутить, ведь там три провода?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.01.2016 в 18:46:42

Letter, Что конкретно вы скрутить хотите? Все три провода вместе?

0
Аватар пользователя
Letter

Местный

Регистрация: 30.01.2016

Тамбов

Сообщений: 43

30.01.2016 в 18:52:27

Rumato написал: Letter, Что конкретно вы скрутить хотите? Все три провода вместе?

Все три нельзя, думаю красный и белый

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.01.2016 в 18:58:31

Letter, И дальше что?

0