21.01.2024 в 18:54:01
#7219106
dokar, да, они очень маленькие и незащищенные. И совсем не соответствуют запросу :confused:
И вообще говняшечка, entre nous.
21.01.2024 в 18:58:21
#7219108
" Панельные ip54 розетки" и коробку нужного размера и хоть 3, хоть 10)
21.01.2024 в 19:11:09
#7219113
BV написал: " Панельные ip54 розетки" и коробку нужного размера и хоть 3, хоть 10)
BV, и все 10 можно подключать в одной точке, никаких перемычек не нужно? :popcorn
21.01.2024 в 20:09:56
#7219125
BV написал: с соответствующим распредблоком, шинами или гильзами - почему нет?
И зачем всё это? Тем более, что автар спрашивал про розетки...
rewaser написал: ...у которых подключение происходит в одной точке, а не на каждую розетку
Т.е. следует понимать, что ему не нра устраивать перемычки. Как по мне, они не составляют какой-то существенной проблемы, но ведь о вкусах фломастеров не спорят :nо: А зачем там нужны распредблоки, шины и гильзы — даже я не знаю :confused:
21.01.2024 в 21:31:07
#7219139
Radio, вопрошающий не из детсада - как нибудь разберется, думаю.
22.01.2024 в 00:23:48
#7219173
Radio написал: Т.е. следует понимать, что ему не нра устраивать перемычки. Как по мне, они не составляют какой-то существенной проблемы,
Там ситуация следующая. Стоит одна розетка, надо поставить двойную. Ситуация осложняется тем, что в первую розетку уже подключено на каждую клемму 2 провода 2,5 мм2 (розетка не оконечная), т.е. третий провод, чтобы пустить на вторую розетку, я туда физически не воткну.
22.01.2024 в 00:35:10
#7219175
rewaser, если длина концов позволяют - существующие провода к разным розеткам, а между ними перемычки, если нет - гильза, или ваго и отвод на 2 розетки. Специальные искать дольше выйдет
22.01.2024 в 08:27:20
#7219196
rewaser написал: т.е. третий провод, чтобы пустить на вторую розетку, я туда физически не воткну.
У Legrand есть двойные розетки Валена, куда можно воткнуть 4 провода.
22.01.2024 в 08:33:50
#7219197
rewaser написал:
Там ситуация следующая. Стоит одна розетка, надо поставить двойную. Ситуация осложняется тем, что в первую розетку уже подключено на каждую клемму 2 провода 2,5 мм2 (розетка не оконечная), т.е. третий провод, чтобы пустить на вторую розетку, я туда физически не воткну.
rewaser, не вижу ни малейшей проблемы при наличии хоть какого-то запаса длины. Годятся любые розетки. При отсутствии — выполнить соединение гильзами ГМЛ-П с отводом на текущую розетку.
22.01.2024 в 13:23:46
#7219256
AlexeyL, здравствуйте, спасибо за внимание к моей проблеме :) я сегодня пытаюсь получить помощь от официального сервиса, пока не очень получается) от них тоже поступил совет перевернуть вилку, это не помогает. Новая вводная - УЗО срабатывает, когда одновременно выключаешь свет в ванной и туалете и при этом работает еще какой-нибудь электроприбор, например микроволновка. Насчет организации заземления и проводки в доме ничего толкового не могу сказать, дом 2005 года где-то, УЗО 30 мА в щитке есть (Schneider). Раньше просто ничего подобного не было, стоял такой же термекс. Сервис говорит везите к нам :nо:
22.01.2024 в 13:39:30
#7219258
Miss, просто убедитесь, что выключатели света ванной и туалета размыкают нейтраль. Само УЗО на кабеле большой ценности не представляет. Я его выкинул потому, что нагревалось из-за плохого сжатия контактов. Отсоедините кабель от бойлера и замените другим. УЗО используйте внешнее, нормальное.
22.01.2024 в 14:16:12
#7219264
УЗО 30 мА в щитке есть (Schneider) Miss, Убедитесь что оно защищает линию бойлера. Шнур для бойлера надо купить с готовой вилкой с сечением не менее 1,0мм²
22.01.2024 в 23:59:07
#7219397
BV написал: rewaser, если длина концов позволяют - существующие провода к разным розеткам, а между ними перемычки, если нет - гильза, или ваго и отвод на 2 розетки.
Radio написал: rewaser, не вижу ни малейшей проблемы при наличии хоть какого-то запаса длины. Годятся любые розетки. При отсутствии — выполнить соединение гильзами ГМЛ-П с отводом на текущую розетку.
Гильз нет, кримпер только для ГСИ. Думаю в этом случае обойтись пайкой. Всем спасибо за помощь.
24.01.2024 в 19:17:14
#7219744
Подскажите, есть ли неизвестный мне правильный способ подключения таких шин? Завтра предстоит сменить такой сгоревший блок шин, в который электрический подрядчик компании всунул ПВ-3 16 кв.мм без НШВИ.
Заявленный ток этажерки 125А. Зона контакта в зажиме очень маленькая. Планирую сунуть тот ПВ-3тий в автомат 80А с выхода которого подам на каждую шину двумя ПВ-1 10 кв. мм. Это уже излишество, или оправданное действие?
24.01.2024 в 19:26:17
#7219748
cineman, поменяйте этажерку на несколько распред блоков. На приличных токах это будет надежнее. Кроме ншви есть и нки, но вряд-ли это тут нужно.
24.01.2024 в 19:28:48
#7219750
24.01.2024 в 20:07:55
#7219763
BV написал: Кроме ншви есть и нки, но вряд-ли это тут нужно.
НКИ - наконечники кольцевые изолированные. Жёлтенькие до 6 кв.мм. Других НКИ поиск не предлагает. То, что на ладошке у Вас, скорее штифтовые, но зона контакта с ними шире не станет, а зажим инструментом создаст ещё один контакт.
BV написал: поменяйте этажерку на несколько распред блоков
Сам хочу поменять на блоки, но нет места и денег. Отдел откатов, он же отдел закупок постановил, что нужно заказывать необходимое в начале календарного месяца. Места нет для трёх блоков. Есть такая же точно этажерка, брошенная сбежавшим арендатором. Спешка вызвана тем, что верхняя планка греется и, проплавляя пластик, стремиться на встречу с планкой этажом ниже. Какие то временные манипуляции не желательны, т.к. требуют обесточить часть производства. Подрядчик прицепил этажерку сразу на шины 400А без автомата или рубильника. Потепление позволит растянуть ремонт на пару дней, если отходящие от шин 400 А провода прицеплю к автомату. Группа используются для питания тепловых завес, которые покрывают недостаток водяного отопления в цехах. Тепловые завесы были выбраны в качестве источников тепла потому, что они большие, и работники не смогут по окончании рабочего дня спрятать их в своих шкафчиках, как они это делают с компактным тепловентиляторами.
24.01.2024 в 20:24:14
#7219768
Нки - опечатка, сорри)
Конечно же штифтовые - см фото.
Но лучше не изолированные
Не изолированных просто под рукой не было.
Доп контакт - не пугайтесь... (перфекционистам можно снизить контактное сопротивление полу колхозным методом - пропаять после обжима)
В ншви, к слову - также 2 контактных перехода.
24.01.2024 в 20:31:32
#7219769
Если от шин 400А - АВ должен быть в литом корпусе и допускать разрыв ТКЗ на шинах, а модульный может тупо взорваться при КЗ и наделать много бед. Хорошо бы узнать/измерить реальный ТКЗ на шинах для разумного выбора АВ.
24.01.2024 в 20:47:03
#7219772
BV написал: Если от шин 400А - АВ должен быть в литом корпусе и допускать разрыв ТКЗ на шинах, а модульный может тупо взорваться при КЗ и наделать много бед.
С этих шин питаются и литые и модульные автоматы. В щите полно перемычек проводом ПВ-1 2,5 кв.мм. которыми иногда питается неприлично большое число модулей. И на каждой перемычке непременно бирочка, обозначающая фазу. :) Это страшный сон электрика. От автомата С16 отходят жилы ВВГ 2,5 кв.мм, а до нагрузки доходит какой то NYM скорее 5х1,0 кв. мм. В наличии у меня имеется исправный автомат АВВ S803C С80 Ампер. Что на фоне описанного барадака очень неплохо.
24.01.2024 в 20:51:24
#7219773
выхода которого подам на каждую шину двумя ПВ-1 10 кв. мм. Это уже излишество, или оправданное действие?
Без понимания того, что дальше - вопрос без ответа.
И еще - расстояние ПВ-3 16 от шин 400 до места установки АВ 80?
Если ПВ-3 проложен открыто, то 16мм2 нормально, если в трубе - на пределепределе, и надо перейти на 25мм2.
Какой реальный максимальный (в течении часа - получаса) ток клещами ?
Вы дозируете информацию - это не способствует качественному анализу и принятию решения.
24.01.2024 в 20:55:43
#7219774
И да - пусть вас не пугает площадь зажима штыря в автомате или шинке - штыревые наконечники совершенно типовое предпочтительное решение при подключении кабелей, в том числе когда кабель просто не может влезть в зажим по сечению
24.01.2024 в 21:57:16
#7219791
BV написал: И еще - расстояние ПВ-3 16 от шин 400 до места установки АВ 80?
Около 90 см.
BV написал: Если ПВ-3 проложен открыто, то 16мм2 нормально
Местами открыто, местами в коробе-ресничке.
BV написал: Какой реальный максимальный (в течении часа - получаса) ток клещами ?
Клещами не мерил. Ток известен из описания завес. 9 кВт, 3 кВт на фазу каждая. Всего 4 завесы по 9 кВт и ещё одна 12кВт. Замер клещами не очень информативен, т.к. каждая завеса имеет комнатный термостат по воздуху. Внутри завесы два реле на три фазы. На термостате есть выбор двух режимов мощности. Возможно, по мере приближения к температуре отключения завеса отключает нагреватели одной или двух фаз. Потому клещи покажут лишь текущую ситуацию.
BV написал: Без понимания того, что дальше - вопрос без ответа.
Понимание того, что дальше не требуется. Возможны замыкания в нагрузке, ток которых будет ниже порогов срабатывания и магнитной и тепловой защиты, но выше долговременного тока 5х1,0.
BV написал: Вы дозируете информацию - это не способствует качественному анализу и принятию решения
Я дозирую потому, что нет планов писать роман на эту тему. А в двух словах - всё плохо. Мой вопрос был о способе подключения этажерок, который я не знаю. Если таких нет, то стоит закончить.
24.01.2024 в 22:23:46
#7219799
BV написал: cineman, поменяйте этажерку на несколько распред блоков. На приличных токах это будет надежнее. Кроме ншви есть и нки, но вряд-ли это тут нужно.
BV,
Распредблоки прямо в клеммы автомата, указанного cineman, 125-ые, которые.
25.01.2024 в 08:13:05
#7219838
Вопрос по розеткам Legrand. Приходилось ставить серии Etika и Valena. Valena - металлический корпус, но они сильно дороже, и дизайн рамок уродский. Да и исчезли они у нас, видимо, из-за цены. Etika - пластмассовые, но дизайн рамок - то, что надо. Но не совсем нравится крепление рамок - на защёлках. У Valena на винтах Вопрос - есть ли проблемы с серией Etika? Как они в эксплуатации? Может, посоветуете приемлемый аналог?
25.01.2024 в 16:30:03
#7219920
Подскажите, а для газового котла энергозависимого нужно отдельный кабель тянуть или можно задействовать кабель на несколько потребителей?
25.01.2024 в 16:45:15
#7219926
Kirk-83, что в паспорте написано?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.01.2024 в 16:52:29
#7219928
megrad написал: Kirk-83, что в паспорте написано?
megrad,
Не знаю. Котел еще не куплен)
скорее всего будет такой