23.02.2016 в 19:06:36
serj12, просто думаю 3-4 УЗО будут как раз по стоимости как трехполюсный диф. И такая мысль не дает покоя вроде как через 25А диф квартирный идут все линии и получается все групповые линии защищены, по утечке. Огромное всем спасибо за советы и расширенную консультацию!!!
23.02.2016 в 19:07:51
Saalan написал: интересен Ваш опыт.
Извините,только доступные делаю. :o
И это пройдёт ...
23.02.2016 в 19:12:14
Виталий1980 написал: Наклепал на застройщика:
Ёперный театр,вот это ... :scare Так запороть ввод - то ли им мощность срезали,то ли они просто ввод упростили :( Надо разбираться на месте,увы.Не всё так просто.
И это пройдёт ...
23.02.2016 в 19:21:53
serj12, ввод 4 мм кв. А в чем несоответствие, чем запороли ввод? если можете написать, хоть в двух словах? с точки зрения профессионала. Большое спасибо.
23.02.2016 в 19:42:28
Виталий1980, В щите со счетчиком можно ничего не менять. Квартирный щит надо перетряхнуть. Вы ремонт делаете? Или просто заинтересовались этим ящиком?
23.02.2016 в 19:56:36
Rumato, делаю себе ремонт. Буду менять щиток и автоматы, дотягивать линии дополнительных потребителей, т.к. существующие - неГостовые 1,5 мм кв. меди на розеточные группы везде (закрытые 16А автоматами))), кроме линии на электроплиту - она 4 мм.кв. Дом новостройка в Москве, для переселенцев из Северного Измайлово) вопросик: вы написали про 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так? или заблуждаюсь.
23.02.2016 в 20:01:35
Виталий1980, Тогда создайте свою тему и там набежит куча добровольных помощников, которые расскажут что и как.
23.02.2016 в 20:03:17
Rumato, спасибо большое. Написал сюда, в надежде быстро разрешить один вопрос, а вопросов оказалось немало.)
23.02.2016 в 20:04:12
Виталий1980 написал: с точки зрения профессионала
Спасибо за комплимент :flirt
Виталий1980 написал: чем запороли ввод?
Замахнулись на дофига кВт(что-то около примерно 43 кВт),а получилось как обычно - стандарт 15 кВт.
Виталий1980 написал: ввод 4 мм кв.
Да,соответствует.
Rumato написал: В щите со счетчиком можно ничего не менять.
только ревизию контактов осуществить. :)
И это пройдёт ...
23.02.2016 в 20:04:34
Виталий1980 написал: вы написали про 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так?
Совершенно верно. Если в квартирном щите поставить пару УЗО на 30 мА и распределить на них нагрузку, то общее УЗО нафиг не нужно. Оно даже может быть вредно, так как может срабатывать с тем что в квартире и в любом случае вся квартира без света. И защита не только от перегрузки но и от короткого замыкания.
23.02.2016 в 20:07:38
serj12, как получился рассчет 43 и 15? Исходя из возможного и фактического сечения кабеля? в смысле что 63А выключатель и 4 мм кв не совместимы в сети 380?
23.02.2016 в 20:10:00
Виталий1980 написал: 3-х полюсный автомат Hager в замену АД14, но это же всего лишь защита от перегрузки без защиты от утечки, так?
Так.
И это пройдёт ...
23.02.2016 в 20:13:37
Виталий1980 написал: в смысле что 63А выключатель и 4 мм кв не совместимы в сети 380?
Не забивайте себе голову глупостями,там всё в порядке.И сечением кабеля в квартиру,и с номиналом вводного АВДТ в 25А.
Виталий1980 написал: как получился расчет 43
63х230
Виталий1980 написал: и 15
25х230
И это пройдёт ...
23.02.2016 в 20:17:05
serj12, хорошо. Еще раз большое спасибо. Не мучаю боле :applause:
23.02.2016 в 20:30:21
Виталий1980 - не за что,я хоть отвлёкся от планируемого монстра на 144 модуля =)
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу