Songo написал : Получается, если не перетягивать всё с ноля, то проще всего поставить ВА 10А 1п и на него завести две жилы.
Можно и так.
02.08.2014 в 14:11:52
Songo написал : Получается, если не перетягивать всё с ноля, то проще всего поставить ВА 10А 1п и на него завести две жилы.
Можно и так.
02.08.2014 в 14:13:00
state написал : Есть какая-то альтернатива кабель-каналам в плане дизайна?
Крепить кабель прямо к стене на хомуты. Некоторым нравится. Крученые провода на изоляторах в одной изоляции, так что про ВВГ можно забыть, можно взять ПуВ. Короче единственная альтернатива - штроборез.
02.08.2014 в 14:33:11
state, если стена кирпичная и только крашенная, вам по стилю может подойти проводка в легких электротехнических трубах. Если сделать все параллельно и перпендикулярно, то некоторые могут в этом найти что то симпатичное
02.08.2014 в 15:36:56
Костян челяб написал : Если сделать все параллельно и перпендикулярно, то некоторые могут в этом найти что то симпатичное
О, а эта труба ничё такая ;).
p.s. Если жить в ангаре переоборудованном под жильё (модно в некоторых странах), то наружная проводка явно будет красиво смотреться. В квартирах и домах явно этой красоты не будет :(.
02.08.2014 в 20:00:48
leon11 написал : Также он сказал, что в 1 распаечной коробке нельзя соединять между собой кабели 3*1,5 , 3*2,5 , 4*1,5 вместе; для каждого вида кабеля свой питающий кабель. Думаю, он прав. Верно?
Ложь! Лапша на ушах! От щитка до дальней комнаты в большой квартире 45 метров трассы, туда идёт 3*2,5. Нагрузка на этой линии освещение этой комнаты под защитой C10. К выключателю идёт 4*1,5, к нагрузкам 3*1,5 и 4*1,5. Можно соединять? Нужно!
02.08.2014 в 20:06:39
web-rr написал : Можно соединять? Нужно!
Обоснованное завышение сечения обычно актуально на розеточных и сильноточных линиях.
02.08.2014 в 20:24:04
ksiman написал : Обоснованное завышение сечения обычно актуально на розеточных и сильноточных линиях.
Хорошо. Там ещё и инфракрасный обогрев помещения имеется. Мощность 1,2 кВт. На той же линии.
02.08.2014 в 20:25:35
leon11 написал : Также он сказал, что в 1 распаечной коробке нельзя соединять между собой кабели 3*1,5 , 3*2,5 , 4*1,5 вместе; для каждого вида кабеля свой питающий кабель. Думаю, он прав. Верно?
Если 1.5 свет то АВ10А , а 2.5 розетки - 16А. Не имеет смысла обьединять свет с розетками и защищать 10А - выбор по самому тонкому сечению. Но...... в ПУЭ допустимо .... тонкие ответвления не защищать меньшим автоматом, если линия защищена не более 25А. Как хошь, так и понимай....
03.08.2014 в 10:17:05
ПPOPAБ написал : Нет, никак.
Получается решения нет?. Мотивируется некорректной работой УЗО. По всему объекту УЗО стоит ИЭК.
03.08.2014 в 10:28:37
camper, модель генератора уточните, плз.
03.08.2014 в 21:12:24
Коллеги, каким кабелем удобней точечный шлейфом подключать? до комнат 3х1.5 ВВГнг доведено, автомат B6. В каждой комнате по две цепи,как вариант можно ли многожилу на 1 квадрат использвать?по автомату проходит. И какой именно кабель, больно уж моножилой ВВг не удобно =(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу