31.05.2011 в 12:25:12
В помещении установлено порядка 20 ламп накаливания, а может и больше, точной информации нету (( они часто перегарают, предположительно из-за нестабильного напряжения в сети. Ппредлагают несколько вариантов: установить стабилизатор напряжения на освещение или подключить светильники через электронные трансформаторы на 220/12В с заменой светильников и ламп.
Со стабилизатором вроде как должно быть все хорошо, но на сколько мне известно это громоздкое и дорогое решение, в связи с большой мощьностью потребителя (если не прав - поправьте) С трансформаторами вопрос такой. Если мы уменьшим напряжение до 12В то при такой же мощьности у нас возрастет ток и нужно будет еще менять подводящие провода к светильникам? А что если поставить энергосберегающие лампы, они ведь не горят от перепадов напряжения в сети?
31.05.2011 в 12:29:06
Gray Fox написал :
если готовы на замену ламп то ставьте сразу энергосберегающие лампы или светильники с ЭПРА и никаких проблем не будет. Выполним план по энергосбережению !!!!!!!!!!!!!
Переделка зарядных устройств и не только
31.05.2011 в 13:07:10
Gray Fox сначала выявите причину, а потом ищите способ решения
31.05.2011 в 13:18:54
да нормально у него все просто при ресурсе лампы накаливания 1000 часов (сейчас гораздо меньше стало) и 20 лампах одна из них должна перегорать каждые 50 часов работы. Если стабилизатор все таки придется ставить из-за завышенного напряжения то мощностью 2 кВт для 20 ламп накаливания и 600 вт для энергосберегаек
Переделка зарядных устройств и не только
31.05.2011 в 20:41:38
Cs-Cs написал : Гхм. Камерады, а напомните-ка мне пожалуйста, откуда у нас пошло то что ввод не менее 10 кв.
Ввод куда и от чего, при какой системе заземления? Если просто, от куда циферки- ПУЭ-7 п.1.7.133.
Cs-Cs написал : для однофазного подключения и плита не менее 6 кв. мм?
СП 31-110-2003 п.9.2.
Cs-Cs написал : В смысле ссылку на стандарт бы.
ГОСТ-? Не заморачивался так серьезно...
31.05.2011 в 21:01:20
ПPOPAБ Спасибо. Этого как раз и достаточно.
31.05.2011 в 23:35:35
ПPOPAБ написал : Вы имеете ввод TN-C, и можете выполнить TN-C-S, либо ТТ.
там во вложение есть примерные схемы
там нулевые провода от розеток соединятся в синем прямоугольнике. что это такое?
ps минутка юмора: УЗО
01.06.2011 в 00:24:11
werf10 написал : там нулевые провода от розеток соединятся в синем прямоугольнике.
шинка, однако.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.06.2011 в 12:19:21
Можно ли "орех" У-731 ставить на магистральный алюминиевый провод, а ответвление делать медным? В описании на него (нашел в инете) сказано:
Сжимы ответвительные и плашечные предназначены для выполнения ответвлений от медных и алюминиевых проводников магистральных линий (без их разрезания) аналогичными медными и алюминиевыми проводниками.
т.е. выходит, что нельзя?
01.06.2011 в 12:22:44
Sha написал : т.е. выходит, что нельзя?
Выходит, что можно.
01.06.2011 в 12:31:23
Как тогда понимать "аналогичными" в описании?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу