Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.06.2011 в 12:42:34

не правьную выдержку взяли. В сжимах ответвительных со стальнойс покрытием прокладкой можно зажимать что угодно, а плашечные идут либо медные полностью, либо полностью алюминиевые, либо специальные медно-алюминиевые для соответствующих материалов жил.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

01.06.2011 в 13:00:33

Спасибо. Вопрос возник из-за сегодняшнего разговора с жэковским электриком, который с пеной у рта доказывал, что этого делать нельзя. На замечание, что сжим из анодированой стали просто сказал: "подключать не буду и не заставите". Тут бы мне сослаться на какую-нибудь бумагу, а я оказался не готов. Этот электрик вообще, мягко говоря, немного странный, поскольку обнаружив провод нуля прикрученным к стальному щиту (стояк 4х проводный) сказал, что сейчас же его откусит, а то "на щите будет 380 если отгорит 0 в подъездном щите".

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.06.2011 в 13:17:02

Sha написал : Этот электрик вообще, мягко говоря, немного странный, поскольку обнаружив провод нуля прикрученным к стальному щиту (стояк 4х проводный) сказал, что сейчас же его откусит, а то "на щите будет 380 если отгорит 0 в подъездном щите".

Это он прав. А про орехи встречается у 85 % электриков. Они считают что рядом медь и алюминий друг друга убьют на нано уровне, но при этом если оооочень нужно могут сделать скрутку из алюминия и меди :)

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

01.06.2011 в 13:51:51

В чем он прав? :) Если я правильно понимаю, при отгорании нуля в подъездном щите произойдет вынос потенциала до 220В на все зануленные таким образом стальные этажные щитки, с другой стороны этот щиток - с классом изоляции 1, а значит его зануление обязательно (дом старый, живет еще наверное по ПУЭ-6, стояк 4 провода).

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.06.2011 в 14:07:04

Sha написал : В чем он прав? Если я правильно понимаю, при отгорании нуля в подъездном щите произойдет вынос потенциала до 220В на все зануленные таким образом стальные этажные щитки, с другой стороны этот щиток - с классом изоляции 1, а значит его зануление обязательно

да дятел он - электрик - непорочный. От PENa должны быть занулены все мет. щиты - это азбука. А вынос возможен только если на первом этаже магистральный PEN отгорит. Или в щитовой. А это Авария.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.06.2011 в 14:34:12

Насяльника написал : От PENa должны быть занулены все мет. щиты - это азбука.

если там PEN, а может там стояк 4 кв мм алюминия. И есть опасность обрвыва - по причине перегрузки, перекоса. И при обрыве ноля, и взрывании телевизоров - люди побегут в первую очередь отключать автоматы на этажном щите

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

01.06.2011 в 14:52:08

gugulaki написал : а может там стояк 4 кв мм алюминия.

И что это меняет? Или вы предлагаете корпус щитка в воздухе оставить?

0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

01.06.2011 в 15:37:14

Вот вы тут умные слова говорите про заземление, а что вы скажете по данному щиту? :) Реальный щит, на площадке 3 квартиры.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.06.2011 в 16:24:20

Барристер написал : а что вы скажете по данному щиту?

А более панорамно по вертикали нельзя было сфотографировать на предмет подсчёта количества трупов и останков пользователей не полу перед щитом?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.06.2011 в 16:25:27

Не чего удивительного. Предположу дом 90-92 годов постройки. В основном бардак в 2 случаях, отвратительное обслуживание и вмешательство самих квартиросъемщиков. Не забываем что срок службы согласно ВСН 58-88 этому оборудованию 20 лет. И если дому больше, то считается, что его там нет.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.06.2011 в 16:32:06

Sha написал : Если я правильно понимаю, при отгорании нуля в подъездном щите произойдет вынос потенциала до 220В на все зануленные таким образом стальные этажные щитки...

Как правило, подъездный щит трёхфазный и при отгорании или обрыве нулевого провода в четырёхпроводной сети до или после него (щита подъезда) совсем не обязательно, что на корпусах ЩЭ появится 220В... для этого ещё нужно определённое стечение обстоятельств.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу