Solovey написал : Информацию по потребленной электроэнергии по каждой фазе.
Меркурий 230 АRT-FP Показывает мгновенное потребление по фазам и подсчёт энергии по фазам через программу тарификатора
05.09.2014 в 11:05:04
Solovey написал : Информацию по потребленной электроэнергии по каждой фазе.
Меркурий 230 АRT-FP Показывает мгновенное потребление по фазам и подсчёт энергии по фазам через программу тарификатора
05.09.2014 в 11:09:35
Johnny написал : "Толстый" 2.5 - это автомат 16 А, а не 25.
Исхожу из такой логики. На кухню идет толстый кабель. В щитке подписи такие: общий (сдвоенный 25А), свет 16А, кухня 25А, комн.1 16А и комн.2 16А. Комнат вообще три, розетки третей частично на автомате комн.1, частично на комн.2. "лишний" автомат оставили в подарок. Похоже он у них просто не поместился в ящик.
Делалось все несколько лет назад, по знакомству, меня в квартире еще не было, а хозяйка полностью доверяла спецам. Да и не понимает она в электрике совсем, даже закона ома не знает.
05.09.2014 в 11:13:35
z0rg, Логика то понятна, просто по правильному Вам уже написали как должно быть
Alexs89 написал : Здесь на форуме есть устоявшиеся стандарты: медь 2,5 кв.мм - 16А, 1,5 кв.мм - 10А; алюминий 2,5 - 10А, в крайнем случае 16.
кстати если электричеством не обогреваетесь, то 3*1.5 для комнат вполне достаточно, с автоматом 10А конечно.
05.09.2014 в 11:22:39
Тут даже был товарищ, который преднамеренно сделал по всей квартире проводку 3х1.5 (на розетки в том числе) под автоматами 10А, дабы у этих самых розеток и удлинителей в доме был некоторый запас надежности.
05.09.2014 в 11:28:50
Rumato написал : то 3*1.5 для комнат вполне достаточно, с автоматом 10А конечно.
да обычно в комнатах самое мощное утюг :)
05.09.2014 в 12:01:49
Друзья, а насколько критично выполнять монтаж щита проводом ПВ3 с наконечниками НШВИ? Или он дает только удобство в части своей гибкости? ПВ1 можно?
05.09.2014 в 12:25:37
Rumato написал : просто по правильному Вам уже написали как должно быть
чорд, это я невнимательно прочитал, извиняюсь. надо 16 на "толстый" и 10 на "тонкий", а у меня 25 и 16, теперь въехал.
Как сейчас сделано - проводка греться может при большой нагрузке (но до отсечных 16А)? Есть ли какой-то макумент, в котором подобное прописано. А то отсылка "на форуме сказали" слабый аргумент... Переделать то я себе переделаю, в жтом сомнений нет, а вот поговорить с мастером-воятелем хочется, может совесть проснется и поправит косяки...
Электричеством греюсь редко, только в межсезонье бывает 1,5кв вентилятор гоняю по полчасика, когда совсем задрыгну. А вот в ванную планируется тп на площадь 1кв., с мощностью пока не определился.
Еще раз осмотрел стену, куда счетчик врезан. Там раньше была ниша в плите, чуть уже ящика, в нее и поставили его, немного расширив. А долбать внизу под новый как-то боязно, все стены в доме несущие.
В том месте сечение бетона примерно 300х300, но можно ли это долбать не уверен.
Вон рядом расширял проем для двери - еще та работка. Цемент хороший, не отмывается совсем(ц)
BV написал : да обычно в комнатах самое мощное утюг
Утюги тоже разные бывают. У меня паяльничек был советский, 3кв., хороший... но куда-то пропал при переезде...
Johnny написал : по всей квартире проводку 3х1.5 (на розетки в том числе) под автоматами 10А
что-то вы меня запутали. Выше писали что как раз на 1.5 - 10А, на 2.5 - 16А нужно (про кухню выше ступил по невнимательности). Так что не так у товарища?
05.09.2014 в 12:33:45
z0rg написал : Есть ли какой-то макумент, в котором подобное прописано.
ПУЭ-7 называется. Дело еще в том, что тепловой расцепитель автомата 16А не отключится при токе 16А, эти токи будут гораздо выше, поэтому 2.5 кв. мм.
z0rg написал : все стены в доме несущие.
Накладной щиток?
z0rg написал : А вот в ванную планируется тп на площадь 1кв., с мощностью пока не определился.
В любом случае отдельная линия 3*1.5 кв. мм и УЗО обязательно.
z0rg написал : Так что не так у товарища?
Все так, это был пример того как надо. А не так как хочется.
05.09.2014 в 12:40:11
05.09.2014 в 13:08:07
Rumato написал : ПУЭ-7 называется.
ок, поищу, почитаю сам, дам почитать электрику. Оба станем умнее (хотя за электрика не поручусь)
Rumato написал : Накладной щиток?
И весь дизайн помещения загубить?
Пожалуй мысль. Поищу что-то симпатичное, когда пойму сколько и какого оборудования потребуется разместить. Пусть лучше торчит на 5-10см от стены, чем долбать столько бетона.
Пластиковый в данном случае можно ставить?
Заодно и полочкой для ключей будет.
Rumato написал : В любом случае отдельная линия 3*1.5 кв. мм и УЗО обязательно.
С отдельной веткой понятно (знакомый советовал подключится "на свет", видать из очень благих намерений) Можно ли на эту же ветку повесить розетку для стиралки? Если узо у ТП встроено в регулятор, все равно в щиток свое узо ставить для этой ветки?
BV написал : Паяльничек был размером с полутюга?
Именно! Самодельный, переделанный из советского "топорика", лудильного или как-то так. Признаться я им и не пользовался то ни разу. Папаня притащил чтоб был в хозяйстве... Первый раз включили попробовать - пробки вышибло.
BV написал : Обычно на розетки 2.5 / 16А. Товарищ себя ограничил.... 10А
Вот и мне себя ограничить придется, т.к. кабель на розетки 1,5 заведен... Буду надеяться что мне этого хватит на ближайшие годы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу