А если рассматривать не только с позиции толщины?
Потолки будут в любом случае подвесные из ГКЛ, но опускать их более 10см не хочу.
Возможно ли в таком пространстве разместить светильники GU10?
Сегодня выдел сборку эл.щита в квартире.Ввод 1фазный.
1ряд.Узо-УЗМ-6АВ
2.ряд.Узо-УЗМ-6АВ
3.ряд Узо-УЗМ-6АВ.
При 3-фазном потяно 3 УЗМ,а при 1-фазном вводе первый раз такое вижу.Перемудрил электрик? с 3 УЗМ?
pr1me написал :
подвесные из ГКЛ, но опускать их более 10см не хочу.
Возможно ли в таком пространстве разместить светильники GU10?
99,9% что впишитесь.... но лед лампы немного длиннее галогенок бывают.
Кстати где возможно отказался от встраиваемых в потолок "галогенок" "спотов" по причине темного потолка.
Неплохое решение для светлого потолка - настенные светильники, направленные на потолок...
С указанными выше светильниками зазор от потолка, до гкл можно около 2-3 см сделать - только чтобы уши пружины раскрылись...
У меня сейчас нарисовался в воображении идеальный щит: на каждую нагрузку своё УЗМ с индивидуальными настройками. :)
А вообще электрик наверное не очень различает УЗМ и УЗО (одной буквой отличаются). Поэтому поставил их равное количество и рядышком.
Alexiy написал :
ИЭК пошёл дальше - интегрировал предохранители непосредственно в корпус УЗИП
Alexiy написал :
В системе с PEN и в непосредственной близости от точки разделения на PE и N на нуле УЗИП не ставят, а в щитке, в который приходят уже раздельные PE и N на нуле УЗИП ставят - это очевидно
Решил, всё-таки, устанавливать УЗИП (ОПС1) от IEK: http://www.spb.etm.ru/cat/nn/8657200/ , т.к. с ОПН лень возиться (на дин рейку в щиток их не поставишь), да и в проекте указан именно ИЭКовский УЗИП. Хватит ли одного трёхфазного УЗИП в вводном уличном щите по этой схеме (этот щит состоит только из вводного АВ, УЗИП 3P и шины PEN для разделения на PE и N):
или надо дополнительно устанавливать УЗИП 3P+N в щите дома?
Ещё хотелось бы уточнить по заземлению и молниеприёмнику...
sawai написал :
Кстати, раз у дома теперь свой заземлитель, то может его, как вы говорите, запараллелить со штырём, который был изначально забит у бытовки (просто ввод раньше был там). Там штырь такой - медный, а сверху с увеличением в диаметре (как наболдажник). Вырвать его оттуда, да рядом с домовым забить и проводом их соединить. Лишним ведь не будет?
Alexiy написал :
зачем? соедините их между собой стальной полосой в общее заземляющее устройство - будет отлично
Набросал схемку, как я всё это вижу. Правильно?
или обязателен такой масштаб работ:
Alexiy написал :
Вообще, для нормальной молниезащиты (если молниеприёмники на крыше устанавливать), то необходимо вокруг здания охватывающий контур заземления закладывать (метр от фундамента и полметра вглубь от поверхности земли - под отмосткой как раз получается) для выравнивыния (не путать с уравниванием) потенциалов при растекании тока при ударе молнии (или от наведённого импульса). Там как раз около 20 м минимум обычно получается
Всем Добрый день!
Имеется дачный дом, подключение 3-х фазное. Выделено 15кВт.
Сейчас выполнено подключение на столбе и в дом идёт воздушный ввод. Этим летом сказали нужно выносить счётчик на границу участка.
Вот думаю переделать: Опустить старый кабель по столбу к шкафу учёта, а от него уже под землей пустить бронированный медный кабель 4х6.
Вот есть у меня сомнения, может передать сразу отводы от линии, они сделаны с помощью зажимов, ещё дедушкой жены и очень давно. Но линия не СИП (судя по фото) и использование прокалывающих зажимов я так понимаю опасно для самой линии. Что посоветуете по поводу отводов ?
Сам шкаф хочу прикрепить к уголку 50х50х5 4м, который хочу забить в землю, предварительно обработав кузбасслаком в 2 слоя, чтобы не ржавело. Таким образом хочу сделать заземление для щита учёта.
На вводе местный электрик требует 4-х полюсный рубильник. Именно 4-х.
Систему заземления получается ТТ. Противопожарное УЗО (100мА) селективное на улице и 30мА в домашнем щите буду ставить.
Контура защитного заземления на участке нет, буду делать в следующем году.