20.09.2016 в 12:53:35
Ирина987, проверьте кабели мегаомметром перед заливкой. Обязательно. В остальном смотрите сообщение aleksandr29
20.09.2016 в 13:01:44
Причем, желательно ВСЕ кабели проверить при кап ремонте. А потом со спокойной душей заливать, замазывать штробы, натягивать потолки...
20.09.2016 в 14:07:34
Костян челяб написал: Ирина987, проверьте кабели мегаомметром перед заливкой. Обязательно. В остальном смотрите сообщение aleksandr29
Костян челяб, придется поискать эту штуковину и электрика, который не сделает круглые глаза))
20.09.2016 в 14:10:01
Ирина987 написал: и электрика, который не сделает круглые глаза
И, кстати, это будет с хорошей вероятностью хороший электрик. А что случилось со старым, кстати?
20.09.2016 в 15:06:35
Костян челяб написал:
Ирина987 написал: и электрика, который не сделает круглые глаза
И, кстати, это будет с хорошей вероятностью хороший электрик. А что случилось со старым, кстати?
Костян челяб, черновую работу сделал и помахал ручкой,т.к. большой промежуток времени между черновой электрикой и установкой розеток
20.09.2016 в 18:38:26
Ирина987 написал: черновую работу сделал и помахал ручкой,т.к. большой промежуток времени между черновой электрикой и установкой розеток
Он, что вам помахал рукой навсегда ?? Обычно электромонтаж разбивается на этапы, и между первым и вторым этапом проходит много времени, это нормально, это не повод "электрику" бросать работу. Иногда приходится ждать по долгу, когда позовут на второй этап, бывает, что пол- года- год проходит....
Тот, кто помахал вам рукой- он хотя бы кабельные линии вам подписал, какие и куда идут!?
21.09.2016 в 06:08:02
По помещению от щитка проходит кабель 4х3, от него через каждые 3 метра отводы к розеткам 2,5х3. Стоял автомат 25а. Я решил что это много и заменил на 16а. Через 10 мин автомат вырубается. Выключил часть нагрузки. Автомат держит, но ощутимо греется. Вопрос такой. Как будет правильно, оставить 16а и пусть греется или вернуть обратно 25а? Не нравится мне что автомат на пределе и чуть что выбивает, но и АВ 25а не защитит отводы 2,5х3.
21.09.2016 в 07:12:27
Не знаю такого сечения в 3 квадрата. И как может быть в кабеле 2,5 жилы?
21.09.2016 в 09:14:50
Костян челяб, ну не все же имеют электротехническое образование)))
21.09.2016 в 09:18:07
SI написал: По помещению от щитка проходит кабель 4х3, от него через каждые 3 метра отводы к розеткам 2,5х3. Стоял автомат 25а. Я решил что это много и заменил на 16а. Через 10 мин автомат вырубается. Выключил часть нагрузки. Автомат держит, но ощутимо греется. Вопрос такой. Как будет правильно, оставить 16а и пусть греется или вернуть обратно 25а? Не нравится мне что автомат на пределе и чуть что выбивает, но и АВ 25а не защитит отводы 2,5х3.
SI, правильнее переделать. Есть возможность?
21.09.2016 в 09:20:44
SI написал: По помещению от щитка проходит кабель 4х3, от него через каждые 3 метра отводы к розеткам 2,5х3. Стоял автомат 25а
Отводы как выполнены? Мощность используемого оборудования. Как вариант поставить 20 А, но линию проревезировать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.09.2016 в 09:44:17
SI написал: По помещению от щитка проходит кабель 4х3, от него через каждые 3 метра отводы к розеткам 2,5х3. Стоял автомат 25а. Я решил что это много и заменил на 16а. Через 10 мин автомат вырубается. Выключил часть нагрузки. Автомат держит, но ощутимо греется. Вопрос такой. Как будет правильно, оставить 16а и пусть греется или вернуть обратно 25а? Не нравится мне что автомат на пределе и чуть что выбивает, но и АВ 25а не защитит отводы 2,5х3.
SI, автомат какой? Может, у Вас такой круглый ввинчивающийся с белой и красной кнопочками. Такие действительно греются и выбиваются. И что к розеткам подключено через этот автомат?
Вечный студент
22.09.2016 в 04:54:19
22.09.2016 в 15:18:07
Хочу сделать линию через понижающий автотрансформатор АПБ 630 Вт 220/127 Вольт, для питания вентиляторов (понижения скорости вращения) через переключатель 220/127 вольт. Есть автомат на 2 ампера, что по расчёту соответствует мощности 440 Вт. Где лучше этот автомат установить - до или после трансформатора, и защитит ли он от его сгорания от перегрузки, а также от короткого замыкания, а также случайного замыкания выходящей фазы 127 вольт на входящую фазу 220 вольт?
22.09.2016 в 15:22:16
ZYIsaVn написал: Где лучше этот автомат установить
И до и после.
ZYIsaVn написал: защитит ли он от его сгорания от перегрузки, а также от короткого замыкания, а также случайного замыкания
От КЗ точно, перегруз нужно посчитать, как вариант поставить АВ с харктеристикой "В".
Либо предохранители типа
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу