22.09.2016 в 18:44:42
ZYIsaVn написал: Хочу сделать линию через понижающий автотрансформатор АПБ 630 Вт 220/127 Вольт, для питания вентиляторов (понижения скорости вращения) через переключатель 220/127 вольт. Есть автомат на 2 ампера, что по расчёту соответствует мощности 440 Вт. Где лучше этот автомат установить - до или после трансформатора, и защитит ли он от его сгорания от перегрузки, а также от короткого замыкания, а также случайного замыкания выходящей фазы 127 вольт на входящую фазу 220 вольт?
ZYIsaVn, А вентиляторы с какими двигателями? Асинхронные двигатели плохо регулируются снижением напряжения питания.
22.09.2016 в 18:51:48
Любитель_Эл написал: Асинхронные двигатели плохо регулируются снижением напряжения питания.
В случае маломощных вентиляторов, когда не нужно озадачиваться КПД и косинусом фи - очень даже хорошо регулируются. И трансформаторными ступенчатыми регуляторами, и специально заточенными симисторными диммерами. Существенное ограничение в том, что нельзя использовать обычные диммеры для активной нагрузки: на индуктивной нагрузке они быстро пробиваются.
Ищем по словам "регулятор оборотов для однофазного вентилятора", осознаём обилие изделий.
22.09.2016 в 21:43:37
ZYIsaVn написал: Хочу сделать линию через понижающий автотрансформатор АПБ 630 Вт 220/127 Вольт, для питания вентиляторов (понижения скорости вращения) через переключатель 220/127 вольт. Есть автомат на 2 ампера, что по расчёту соответствует мощности 440 Вт. Где лучше этот автомат установить
на стенде, под стеклом) а если серьёзно, то его при включении будет регулярно выбивать
megrad написал: как вариант поставить АВ с харктеристикой "В".
на электромотор или трансформатор? ну ну)
23.09.2016 в 01:08:30
**Любитель_Эл [написал] вентиляторы с какими двигателями? Асинхронные двигатели плохо регулируются снижением напряжения питания.
Любитель_Эл, Бытовые Hitachi, Vents, Dospel. Какие-там двигателя не знаю, проверял - нормально регулируются.
23.09.2016 в 01:38:41
**юра Т [написал] на стенде, под стеклом) а если серьёзно, то его при включении будет регулярно выбивать
юра Т, Проверил, выбивает если до трансформатора, после - не выбивает. Выходит, единственный способ установки - только после.
23.09.2016 в 01:42:02
megrad [написал] И до и после. megrad**, проверил, - до транса выбивает. После - норм. До транса на 16 Ампер стоять будет - его не выбивает.
23.09.2016 в 01:44:09
**megrad [написал]И до и после.
megrad, проверил, - до транса выбивает. После - норм. До транса на 16 Ампер стоять будет - его не выбивает.
23.09.2016 в 08:31:01
aleksandr29 написал: правильнее переделать. Есть возможность?
Возможности нет.
megrad написал: Отводы как выполнены? Мощность используемого оборудования. Как вариант поставить 20 А, но линию проревезировать.
Без разрыва кабеля 3х4 зачищен участок, согнут и скручен с отводящим 3х2,5 (3х1,5???). Оборудование на фото (холодильники)
:
23.09.2016 в 08:51:38
SI, так 3х1,5 или 3х2,5? Если 3х2,5, то поищи автомат на 20 А.
23.09.2016 в 19:55:50
юра Т написал: на электромотор или трансформатор?
А почему нет?
SI написал: Без разрыва кабеля 3х4 зачищен участок, согнут и скручен с отводящим 3х2,5 (3х1,5???).
Чего? Так что ли?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.09.2016 в 20:21:16
Вопрос: сегодня штробил стены на глубину 1 см, между срезами не выдалбливал так ка товарищ попросил так оставить. Просит чтоб я проводку сделал одножильным проводом, то есть жилки в проштробленные канавки завел. На вопрос почему не кабелем?, говорит, что боится замыкания между жилами. Сам я провода еще не видел, завтра посмотрю. В уме понимаю, что так можно сделать, лапша же стоит под штукатуркой. Ему надо чтоб каждый проводок шел до щитка не пересекаясь и был разделен слоем штукатурки. Хрен с ним в комнатах представляю, но вот с кухни как вести все жилки по отдельности, пять отдельных линий. Каждый проводок перед щитком отдельно, не представляю. Может был у кого то опыт такого метода. Посылать не хочу, переубедить не могу, дедушка под 80.
23.09.2016 в 20:39:48
ajnjuhfa написал: Ему надо чтоб каждый проводок шел до щитка не пересекаясь и был разделен слоем штукатурки.
Тогда надо проводить кабелем ВВГ нг 1х... Оказывается есть такой. Или лапшой, что ПУЭ это запрещает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.09.2016 в 21:34:18
megrad, Провод (кабель) с его слов ему сын из Германии привез, но я еще не видел, завтра покажет. Там просто с кухни надо 30 проводков выводить и чтоб они были все по отдельности. Или штроба нужна широкая или глубокая. Я в трансе. Дом кирпичный, частный, что облегчает проблему. А может зря переживаю.
23.09.2016 в 22:02:53
По ходу только правильно подобранная защита спасет отца русской демократии. Объясните дедушке что бояться нужно не КЗ под штукатуркой, а перегрузки линий. Ну или не беритесь, дедушка по моему слегка неадекватен.
23.09.2016 в 22:12:56
ajnjuhfa написал: Провод (кабель) с его слов ему сын из Германии привез,
Ну и что, хоть с мыса Канаверал. Сожрёт наша штукатурка буржуйскую изоленту.
ajnjuhfa написал: Там просто с кухни надо 30 проводков выводить и чтоб они были все по отдельности.
Дед ярый противник распред коробок?
ajnjuhfa написал: Я в трансе.
Тады давите на цену. Ещё раз кабель: ВВГ нг 1х2,5 или 1х1,5. Кстати, пусть марку укажут, привезённого провода. А то окажется проводом только для радиоэлектроники. А как дед представляет подвод к потребителям? Типа в подрозетнике сверлить три отверстия, чтобы жилы не пересекались. Кстати вот требование ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу