07.11.2016 в 10:05:36
jek написал: Костян челяб, а вариант использования ключа Далласа не рассматривали?
jek, ненене. Выключатели с ключами уже были в составе смонтированного оборудования. Хотели их применить к существующей на предприятии бирочной системе. Но не получилось, т.к. все ключи одинаковые и подходят ко всем замкам. Решили недорого купить другого производителя. Не получилось, т.к. у всех производителей так. Решили применить самый дешевый способ - административный
07.11.2016 в 10:13:52
Костян челяб, ПКП-10-11/У )))) Если не смущает замок навесной))))
07.11.2016 в 10:17:16
aleksandr29, да всё уже. Ни чего не надо
08.11.2016 в 11:42:10
здравствуйте. я поменял лампочку в духовом шкафу(электроплита Электра 1006), а она не светит. скорее всего кз. все остальное работает. что делать?
Гуманитарий
08.11.2016 в 13:50:07
Всем привет. Маленький вопрос. От щитка в подъезде на кухню проведена новая открытая линия ВВГ пнг ls 3х2.5. Частично в коробе, частично открыто. Электрик сказал что так можно, но меня сильно смущает соседство кабеля и дверной деревянной коробки. Хочу переложить в гофру. Тем более много усилий это не потребует. Подскажите, какую гофру лучше использовать, при условии прилегания её к дереву. ПВХ, ПНД, металл?
08.11.2016 в 16:05:23
reader22, достаточно ПВХ. Хотя соседство кабеля с дверью настораживает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2016 в 16:08:15
Марсель Фатфулин написал: а она не светит. скорее всего кз.
Это как? Если КЗ, то как
Марсель Фатфулин написал: все остальное работает.
Проверьте лампочку вне духовки. Как вариант сдохли контакты в патроне или прогорели провода.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2016 в 16:40:33
megrad написал: reader22, достаточно ПВХ. Хотя соседство кабеля с дверью настораживает.
megrad, Двери там нет и не планируется. Думаю просто закрыть кабель обналичкой или вообще можно гипсокартоном зашить.
08.11.2016 в 18:20:08
Люди знающие, поясните почему у меня выбивает диф. Стоит EKF C16 30мA не механический. Нагружен водогрейкой atlantic 1.5 кВт, которая с сухим теном, провод с дифа напряму идет в водогрейку в гофре, ГОСТ(не ТУ который тоньше в 1,5 раза)2,5кв.мм. ВВГ-Нг. Выбивает произвольно независимо работает тен или нет. От одного до 3х раз в сутки. Рядом стоит точно такой же, на нем стиралка и насосная станция, его вообще не выбивает. Заземление есть, омметр сказал, 14 Ом, на следующий день после забивания прутов. Живу так уже пол года, подхожу включаю диф. симптомы за это время никак не изменились, думал поменять диф на геранд, но что-то засомневался в успешности затеи.
08.11.2016 в 18:31:41
qsh написал: Люди знающие, поясните почему у меня выбивает диф. Стоит EKF C16 30мA не механический. Нагружен водогрейкой atlantic 1.5 кВт, которая с сухим теном, провод с дифа напряму идет в водогрейку в гофре, ГОСТ(не ТУ который тоньше в 1,5 раза)2,5кв.мм. ВВГ-Нг. Выбивает произвольно независимо работает тен или нет. От одного до 3х раз в сутки. Рядом стоит точно такой же, на нем стиралка и насосная станция, его вообще не выбивает. Заземление есть, омметр сказал, 14 Ом, на следующий день после забивания прутов. Живу так уже пол года, подхожу включаю диф. симптомы за это время никак не изменились, думал поменять диф на геранд, но что-то засомневался в успешности затеи.
qsh, для начала поменяйте местами с тем, на котором стиралка и насос.
08.11.2016 в 19:29:00
qsh, варианта три: либо где изоляция на линии сдохла, либо водогрей на сдыхании, либо диф умер почти. Самый простой метод проверки предложил el-fi. Либо мегером линию и водогрей проверить.
qsh написал: Стоит EKF C16 30мA
Решили поклеить обои из крокодиловой кожи?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2016 в 23:57:15
Если включить в люстре 5 LED-лампочек они начинают немного мерцать. Если включить только 2 или три они не мерцают. Почему? Лампочки IKEA.
09.11.2016 в 02:33:58
Нужен совет по принципиальной разводке и выбору автоматов/узо.
0.Есть ли замечания\предложения по улучшению группировки автоматов? Кардинальные\не кардинальные?
1.При первом варианте, какой тип отключения должен быть у автоматов №1, 2, 3, 4, 5?
В - 3...5х номинала
С - 5...10х номинала
склоняюсь для всех ставить тип В, но что скажут знающие дело?) Ваши советы?
1.1.Количество полюсов у автомата? 1+N, 1, 2 - какой брать?
1.2.Наличие УЗО - для экономии средств (на каждую линию по УЗО на 16А дорого очень), как вариант, поставить общий УЗО бОльшей мощности. Уже читал тут тему с холиваром А против АС, и склонился что буду брать АС, если только А не будет намного дороже. На какой ток брать? Количество полюсов?
Как вариант
Обращаю внимание что провод двухжильный, заземления не будет в квартире, и как сказал жэковский электрик, в доме полноценно не предусмотрено. От узо тоже отговаривал, по словам что вырубать будет постоянно, из-за плохой сети(?) //или как-то так.
2.При варианте №2
2.Вариант №2
С какими параметрами посоветуете диффавтомат? Тип отключения В или С? Полюса?
Это если удасться найти по нормальной цене диффатомат, как пример
Какой вариант более надежен\лучше\безопасней\отказоустойчевей с узо или диффавтоматом по моей схеме?
Имеем следующее:
Всем спасибо!
P.S.электросчетчик будет утапливаться в дверную коробку, возможно ли посоветовать в какой ящик все это влезет? с учетом что на будущее добавится еще 1-2 автомата для комнаты.
09.11.2016 в 03:13:40
megrad, кз произошло когда я пытался снять сгоревшую. Там контакты были черные -- я их обработал напильником. Все равно не светит
Гуманитарий
09.11.2016 в 03:14:32
megrad, кз произошло когда я пытался снять сгоревшую. Там контакты были черные -- я их обработал напильником. Все равно не светит. Лампочка рабочая.
Гуманитарий
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу