doommer, у вас какая то идиосинкрозия к ПВХ трубам? Почему вы упорно избегаете их применение? Вас в детстве ими по попе били? Или вы в юности с ними неудачно проэкспериментировали в сексуальном плане?
10.01.2015 в 14:08:32
doommer, у вас какая то идиосинкрозия к ПВХ трубам? Почему вы упорно избегаете их применение? Вас в детстве ими по попе били? Или вы в юности с ними неудачно проэкспериментировали в сексуальном плане?
10.01.2015 в 19:17:49
Подскажите пжл,как подключить узо на ванную комнату при двухпроводной однофазной системе, при защитном занулении?Сейчас это выглядит так)хочу на стиралку отдельно узо повешать.
10.01.2015 в 19:37:07
TIGRA_NK, Покупаете накладной щит и переносите туда все. В нем уже поставите УЗО и автоматы с адекватными номиналами. Главная задача - найти мастера.
10.01.2015 в 22:03:38
Костян челяб, улыбнуло... сильно... :D
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.01.2015 в 23:18:57
TIGRA_NK написал : хочу на стиралку отдельно узо повешать.
TIGRA_NK, так в вашем "ящике" места больше нет, ни на что....
10.01.2015 в 23:54:38
Подскажите, планируется запитать 4 розетки кабелем ввг-нг 2,5 Гост-р, кинуть этот кабель до первой розетки, а остальные розетки подключить шлейфом. PE проводник планируется не разрывать а сделать для каждой розетки ответвление. Достаточно ли будет кабеля 2.5 до первой розетки или проложить сечением больше? Проблема в том, что раньше в канале из трубы были проложены одиночные проводники алюминиевым кабелем 4кв и в трубу кабель ВВГ на 4 кв (если гостовский) не пролезет. Лезет либо ВВГ на 2.5 либо одиночные кабели по 4 кв но только ПуВ. Между розетками труба уже и ВВГ нормальный не пролезет, думал ПуВ проложить.
11.01.2015 в 03:09:57
irq написал : Достаточно ли будет кабеля 2.5 до первой розетки
достаточно,автомат на 16 А,ибо розетки так же на 16 А.
И это пройдёт ...
11.01.2015 в 09:10:54
irq, вам ответили , добавить нечего
11.01.2015 в 12:47:14
Доброго времени суток. Собираю диодный мост на отопитель типа 030, говорят что нужен фильтр, конденсатор, а как его ёмкость определяется?
11.01.2015 в 14:18:04
Юрий-Электр написал : TIGRA_NK, так в вашем "ящике" места больше нет, ни на что....
Rumato написал : TIGRA_NK, Покупаете накладной щит и переносите туда все. В нем уже поставите УЗО и автоматы с адекватными номиналами. Главная задача - найти мастера.
Ящик будет другой))Вопрос в том,что на узо после автомата пришел ноль с счетчика и фаза с автомата,с выхода узо на ноль и фазу защищаемой линии, а куда подключить третий провод от линии,что бы было технически правильно и узо не вырубало постоянно?так же на линию с зелеными (зануленными) проводами? И сразу можно задать вопрос по адекватности автоматов?на что поменять?
11.01.2015 в 14:48:52
TIGRA_NK, Это надо смотреть на месте, что еще будет изменяться, будут ли еще линии, какие потребители, сколько УЗО нужно.
TIGRA_NK написал : И сразу можно задать вопрос по адекватности автоматов?
1.5 кв. мм - 10А 2.5 кв. мм - 16А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу