Rumato; Сейчас подключен вводной автомат, автомат на комнаты:

  1. Варочная панель, 7кв максимально, кабель медь 3х4 (автомат 25А)
  2. Спальня, 4 розетки, мощного ничего нет;
  3. Зал + темнушка, 12 розеток; 4.Кухня+ванная+коридор, три линии на одном 25 автомате. Его и хочу поделить на два автомата,плюс узо на ванную. Кухня 7 розеток,из мощного холодильник, микроволновка, духовой шкаф. В ванной стиралка и накопительный водонагреватель, плюс маленький теплый пол, около 200 вт. Все, кроме варочной панели, медь 3х2.5,
0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2015 в 14:59:34

TIGRA_NK, Создайте свою тему, желающих насоветовать будет много. Здесь потеряетесь.

0
TIGRA_NK
TIGRA_NK
Новичок

Регистрация: 13.12.2014

Новокузнецк

Сообщений: 23

11.01.2015 в 15:13:10

Rumato написал : TIGRA_NK, Создайте свою тему, желающих насоветовать будет много. Здесь потеряетесь.

Создам,но пока очень интересует вопрос о том,что на узо после автомата пришел ноль с счетчика и фаза с автомата,с выхода узо на ноль и фазу защищаемой линии, а куда подключить третий провод от линии,что бы было технически правильно и узо не вырубало постоянно?так же на линию с зелеными (зануленными) проводами?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2015 в 15:24:35

TIGRA_NK написал : куда подключить третий провод от линии,что бы было технически правильно и узо не вырубало постоянно?так же на линию с зелеными (зануленными) проводами?

Формально - да.

0
doommer
doommer
Новичок

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 58

11.01.2015 в 18:23:43

Костян челяб , ну вот, выдали нашу тайну, шалун Вы эдакий. ПВХ вещь хорошая, если ее поджечь и вдохнуть поглубже дым, ржать будет не кому. Потом.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.01.2015 в 18:39:09

В сообщении №30000 :eek: опечатка. Вместо ПВХ следует читать ПНД. Сорри. Но в остальном все правильно.

0
irq
irq
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Москва

Сообщений: 15

11.01.2015 в 19:05:31

serj12 написал : достаточно,автомат на 16 А,ибо розетки так же на 16 А.

Посмотрел на спецификацию этого кабеля, заявленная нагрузка которую он может держать - 13А, т.е. либо прокладывать все по 4 кв (17А допустимая нагрузка) и ставить 16А автомат, либо ставить на кабель сечением 2,5 автомат на 10А.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.01.2015 в 20:44:04

irq написал : Посмотрел на спецификацию этого кабеля, заявленная нагрузка которую он может держать - 13А,

скан в студию

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

11.01.2015 в 20:47:32

irq написал : Посмотрел на спецификацию этого кабеля, заявленная нагрузка которую он может держать - 13А, т.е. либо прокладывать все по 4 кв (17А допустимая нагрузка) и ставить 16А автомат, либо ставить на кабель сечением 2,5 автомат на 10А.

А ссылку можно на такую спецификацию?

0
irq
irq
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Москва

Сообщений: 15

11.01.2015 в 21:08:40

stroke написал : А ссылку можно на такую спецификацию?

http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=141

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

11.01.2015 в 21:34:08

irq написал : http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=141

По ссылке -- ПуВВ и разновидности. Это совсем другой провод. Для ВВГ различных видов таблица общая, та же, что в ПУЭ: http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=90.

0