andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

20.01.2015 в 22:41:08

dokar написал : На скрутках Предприятие с советских времён ?

Предприятию пол года, здание с советских времён и кабель до здания может быть проблемным местом. Надо съездить посмотреть, нечего тут гадать.

Anat78 написал : я уже представил это чудо

Просто на входе в ангар может ещё один щит стоять, я об этом, я не о кабеле собранном из кусочков по 15м :) Между всеми щитами могут быть кабеля разного сечения.

50 меди это 70 алюминия будет?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

20.01.2015 в 22:42:41

andryu написал : надо самому туда съездить посмотреть на кабеля.

И КТП по низкой. Может ППР ток на бумаге .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

20.01.2015 в 22:45:02

andryu написал : 50 меди это 70 алюминия будет?

Да , но ляминь требует тщательности .

0

Да, ни фига.

andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

20.01.2015 в 22:47:02

dokar написал : И КТП по низкой. Может ППР ток на бумаге .

Сокращения не могу найти... КТП - Комплектная трансформаторная подстанция ? как её по низкой? :)

dokar написал : Да , но ляминь требует тщательности .

Al можно проложить там где нет вибраций, т.е. до шкафа с пуском для мотора

0
mismn
mismn
Новичок

Регистрация: 12.01.2015

Москва

Сообщений: 47

20.01.2015 в 22:55:50

Обязательно ли в ванну влагозащитные точечные светильники? Лампы светодиодные LED MR16 12V, с цоколем GU5.3

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

20.01.2015 в 23:29:01

andryu написал : КТП - Комплектная трансформаторная подстанция ? как её по низкой?

Да . А по низковольтной стороне пусть ваш электрик осмотр учинит, если допуск имеет и она на Вашем балансе .

andryu написал : Al можно проложить там где нет вибраций, т.е. до шкафа с пуском для мотора

Да , мотор КГ в вашем случае , лучше -немецким.;)

0

Да, ни фига.

andryu
andryu
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Рига

Сообщений: 373

20.01.2015 в 23:37:28

Вроде не было у нас допуска. Но спасибо за советы, попробую что-то померить и электрика с допуском вызовем, если сами не разберёмся

0
Kapusha
Kapusha
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Алматы

Сообщений: 17

21.01.2015 в 13:49:29

ПPOPAБ написал : Можете сфотографировать этажный щиток на площадке? Там где ваш счетчик и автомат, и там где идут толстые провода с низу вверх.

  • провода идущие снизу
  • счетчик -автоматы, номиналы 25А Мои автоматы крайние справа, серые
0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

21.01.2015 в 14:35:29

Подскажите, гильзу какого диаметра нужно применить для обжима 3 проводов 6мм?

0
doommer
doommer
Новичок

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 58

21.01.2015 в 14:53:48

Добрый день. Есть вводной кабель в квартиру новостройку ВВГ нг ls 3x10, на нем стоит автомат 40А С. Задача такая. Развести этот кабель на 2 щитка. То есть в квартире будет стоять 2 щитка, питающихся от одного вводного кабеля. Это для того, чтобы сделать из одной квартиры - две. Самый простой способ, думается, зажать все провода в шинах щитка. Или как это сделать правильно, чтобы не было претензий у местного электрика. От этажного щитка тянуть ни чего нельзя. В этажно щитке стоят автомат, узо, счётчик.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2015 в 15:13:40

doommer написал : Задача такая. Развести этот кабель на 2 щитка.

Ставьте на вводе щитка пару рубильников. После первого рубильника делаете всю начинку первого щита, со второго рубильника таким же кабелем 3*10 идете во второй щит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу