Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

27.01.2015 в 13:37:09

an.kh. написал : Скажите пожалуйста, УЗО класса АС для бойлера можно применить? Бойлер - термор Steatite VM 50S3C, сухой тэн, вроде без всякой электроники...

Можно.

an.kh. написал : (т.е. один конец в щиток, другой - прямо внутрь бойлера вместо шнура с вилкой).

А отключать как будете, всегда через АВ?

an.kh. написал : Сильно ли важен для бойлера ток утечки в 10 мА?

СП31-110-2003 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО 30 мА.

СП рекомендует применить УЗО на 10мА, чтобы получить пусть и небольшой, но все же прирост безопасности. В остальных случаях оно того не стоит.

an.kh. написал : "Распред.коробка" представляет собой полукруглую выемку вверху несущей стены и чуть поменьше в плитах перекрытия. Проблема в том, что она полностью пустая и я могу изнутри нащупать плинтус соседей. Щели-то я закрою штукатуркой или плиточным клеем на кусочках гипсокартона, но всю полость так не заделаешь.

В таких случаях всю старую проводку удаляю. затем ставлю в эту дырку разделитель (картон, гипрок...), чтобы не навредить проводке соседям сверху. Далее забиваем оставшееся пространство монтаж. пеной, после высыхания часть удаляю и уже в ход идет Ротбанд. Потом соседей точно не слышно.

0
an.kh.
an.kh.
Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

27.01.2015 в 14:01:18

Garder. написал : А отключать как будете, всегда через АВ?

Да, именно так раньше и пользовался. Включал только на время летнего отключения. Т.е. 2 переключения в год... все устраивало. По поводу 10 мА понял. Спасибо. А про класс АС вопрос стал потому, что сломалась стиралка - УЗО класса А срабатывает, АС - нет. Класс А сейчас сложно достать, только заказ через интернет.

Garder. написал : В таких случаях всю старую проводку удаляю. затем ставлю в эту дырку разделитель (картон, гипрок...), чтобы не навредить проводке соседям сверху. Далее забиваем оставшееся пространство монтаж. пеной, после высыхания часть удаляю и уже в ход идет Ротбанд. Потом соседей точно не слышно.

А новую как в пене тянете? Она ж горит. У нас проводка всегда вверху, так что пеной только можно соседям плинтус выдавить, что тоже плохо.

0
grishaev
grishaev
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

27.01.2015 в 16:15:55

Есть пару вопрос:

От общего щитка через АВ 32А в квартиру заведены два кабеля 3х4, предназначались для плиты, духовки и посудомойки. Сейчас решил в коридоре повесить шкафчик и распределить на всю кухню (+ пару розеток, вытяжку, свет-диоды, холодильник)

  1. На сколько понимаю эти две линии в одну я объединить не могу?
  2. Всю землю я вешаю на одну шину, правильно?
  3. Ноль я могу соединить на общую шину или должен сделать отдельно две шины для каждой входящей линии?

Заранее Спасибо!

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.01.2015 в 16:22:31

grishaev написал : От общего щитка через АВ 32А в квартиру заведены два кабеля 3х4, предназначались для плиты, духовки и посудомойки. Сейчас решил в коридоре повесить шкафчик и распределить на всю кухню (+ пару розеток, вытяжку, свет-диоды, холодильник)

grishaev написал :

  1. На сколько понимаю эти две линии в одну я объединить не могу?

нежелательно

grishaev написал :

  1. Всю землю я вешаю на одну шину, правильно?

да

grishaev написал :

  1. Ноль я могу соединить на общую шину или должен сделать отдельно две шины для каждой входящей линии?

2 шины и 2 АВ на каждую фазу а дальше распределять имхо

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

27.01.2015 в 16:41:04

an.kh. написал : Включал только на время летнего отключения. Т.е. 2 переключения в год... все устраивало.

Ну это нормально.

an.kh. написал : сломалась стиралка - УЗО класса А срабатывает, АС - нет.

Тяжелый случай:)

an.kh. написал : А новую как в пене тянете? Она ж горит. У нас проводка всегда вверху, так что пеной только можно соседям плинтус выдавить, что тоже плохо.

Повторюсь: В таких случаях всю старую проводку удаляю. затем ставлю в эту дырку разделитель (картон, гипрок...), чтобы не навредить проводке соседям сверху. Далее забиваем оставшееся пространство монтаж. пеной, после высыхания часть удаляю и уже в ход идет Ротбанд. Потом соседей точно не слышно.
После этих действий пены снаружи нет на потолке и на стенах, а на месте отверстия толстый слой Ротбанда. Новая проводка соответственно по потолку, с пеной нигде не контактирует.

0
grishaev
grishaev
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

27.01.2015 в 16:50:00

Что-то запутался... если отдельная линия (например для плиты), то порядок со стороны ввода АВ - УЗО - Плита?

0
luzgin
luzgin
Эксперт

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.01.2015 в 16:55:47

Garder. написал : Одной шины N в данном случае будет достаточно, получится как бы одна нейтраль будет дублировать другую.

по 2м разным фазным проводам 4 мм кв (итого 8) ток будет течь в 1 нулевой провод 4мм кв это не есть хорошо (ведь если соеденить 2 нулевых провода паралельно то ток потечет по 1 проводу с меньшим сопротивлением)

опять имхо

0
grishaev
grishaev
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

27.01.2015 в 17:01:01

luzgin; Я понял Вас. Объединять не буду (изначально не очень нравилась эта идея)... делаю для каждой фазы свой ноль Спасибо.

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

27.01.2015 в 17:02:44

luzgin написал : по 2м разным фазным проводам 4 мм кв (итого 8) ток будет течь в 1 нулевой провод 4мм кв это не есть хорошо (ведь если соеденить 2 нулевых провода паралельно то ток потечет по 1 проводу с меньшим сопротивлением)

Да и про ВДТ упустил, тогда только 2 разных нуля.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.01.2015 в 17:22:33

luzgin написал : (ведь если соеденить 2 нулевых провода паралельно то ток потечет по 1 проводу с меньшим сопротивлением)

нет. ток разделится обратно пропорционально сопротивлению параллельных ветвей.

Т.е. при значительной длине кабеля ток поделится практически поровну (когда основное сопротивление будет иметь именно кабель, а не переходное сопротивление на контактах)

0
an.kh.
an.kh.
Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

27.01.2015 в 17:28:26

Garder. написал : Новая проводка соответственно по потолку, с пеной нигде не контактирует.

Понял. А мне надо в старом канале в потолке. Потолочные плиты лежат хорошо, будет шпаклевка+краска, делать навесной потолок только ради электрики я не хочу.

Так можно забить эту полость базальтовой ватой? При этом будет ее контакт с проводами. Какие могут быть проблемы? Я пока вижу только что при затоплении будет очень долго сохнуть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу