30.01.2015 в 12:03:52
Johnny написал : дайте, пожалуйста, ссылку на документ, обязывающий использовать в жилых помещения кабели с изоляцией НГ-ls.
ГОСТ 31565-2012
пункт 6, таблица 2.
30.01.2015 в 12:04:02
Сечение кабеля и номинал автоматов взаимосвязаны? Если у меня кабель заходящий в квартиру 2* 6мм2 автомат на него какой должен быть? Это линия от которой расходятся провода на розетки и освещение на всю квартиру. На духовку будет отдельная линия 2,5мм2 и 16А автомат.
30.01.2015 в 12:06:16
Salt&Pepper написал : Сечение кабеля и номинал автоматов взаимосвязаны? Если у меня кабель заходящий в квартиру 2* 6мм2
да
Salt&Pepper написал : автомат на него какой должен быть?
не более 32А
Salt&Pepper написал : Это линия от которой расходятся провода на розетки и освещение на всю квартиру.
Если от этой линии 2*6 расходятся линии 1.5 и 2.5 квадрата, то на эту линию автомат в голове можно поставить не более 10А.
30.01.2015 в 12:07:36
Salt&Pepper написал : у меня кабель заходящий в квартиру 2* 6мм2
Не более 32А.
Salt&Pepper написал : Это линия от которой расходятся провода на розетки и освещение на всю квартиру.
Эта линия приходит в квартирный щиток, а от нее уже через групповые автоматы питаются групповые розеточные и осветительные линии, так?
Salt&Pepper написал : На духовку будет отдельная линия 2,5мм2 и 16А автомат.
Нормально.
Solovey, спасибо!
30.01.2015 в 12:13:36
Salt&Pepper написал : На духовку будет отдельная линия 2,5мм2 и 16А автомат.
Про УЗО на все розеточные линии не забудьте.
А в вашем случае, когда вы говорите про двухжильный кабель - только УЗО сможет спасти вам жизнь, ибо РЕ отсутствует принципиально :(
30.01.2015 в 12:43:19
Johnny написал : Эта линия приходит в квартирный щиток, а от нее уже через групповые автоматы питаются групповые розеточные и осветительные линии, так?
Johnny, Solovey, спасибо К сожалению нет. По моему Solovey описал мою ситуацию. Квартирного щитка нет. От подъездного щитка заходить 6мм в квартиру в распред коробку и уже от неё разветвления разного сечения на розетки и освещение. Получается одна линия всего. Какой номинал ставить на эту линию?
30.01.2015 в 12:44:55
Salt&Pepper написал : Johnny, Solovey, спасибо К сожалению нет. По моему Solovey описал мою ситуацию. Квартирного щитка нет. От подъездного щитка заходить 6мм в квартиру в распред коробку и уже от неё разветвления разного сечения на розетки и освещение. Получается одна линия всего. Какой номинал ставить на эту линию?
10А
30.01.2015 в 12:52:36
Я 16А уже приобрела. Не смертельно или менять?
30.01.2015 в 12:54:05
Solovey написал : А в вашем случае, когда вы говорите про двухжильный кабель - только УЗО сможет спасти вам жизнь, ибо РЕ отсутствует принципиально :(
Понимаю. :( Головная боль у меня с УЗО. Я к этому ещё вернусь.
30.01.2015 в 13:21:33
Salt&Pepper написал : Я 16А уже приобрела. Не смертельно или менять?
пожароопасно.
ИМХО - менять.
А еще менять фантазера, который решил завести линию 6 квадрат и ее на мелкие сопли в распайке поделить.
Если это личное творчество - читайте форум и зовите себе мастера пока не погорели Если это творчество наемного "мастера" - гнать его с объекта поганой метлой без выходного пособия.
30.01.2015 в 13:32:50
Линию 6мм2 делали без моего участия, несколько лет назад. Я её оставляю, потому как непонятно как провода проходят. Не страшно что на 10А автомат у меня кабель проходит 6мм2 ? Как раз первоначальный вопрос про взаимосвязь сечения кабеля и номинала автомата...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу