22.02.2015 в 22:15:59
alex0001 написал : Вы забыли добавить, что ваги горят из-за кривых рук ставивших их электриков, не умеющих ими пользоваться.
Вполне возможно. Не спорю что у многих людей ваги могут нормально работать очень и очень долго.
Электрик в Екатеринбурге
22.02.2015 в 22:32:15
mirn написал : это не домыслы а реальный косяк электрика!
реальный косяк был бы если бы ни один из автоматов не отключился! а раз выбило оба это не так плохо. да, селективность не отработала, но как сказано, достичь её очень трудно, особенно при КЗ, когда на автомат действует ударный ток.
mirn написал : Сейчас УЗО уже не всунуть в щиток, который расположен в квартире - банально места не хватит.
а если подумать... пару групп объеденить и вполне влезет.
22.02.2015 в 23:05:01
mirn, а на лестничной клетке ABB автомат? и какой автомат выключился в квартирном щите - групповой или общий?
Электрик в Екатеринбурге
22.02.2015 в 23:11:14
Интересно, что делает провод заземления на N шине?
22.02.2015 в 23:24:35
ksiman написал : Для групповых сетей минимальное сечение 1,5мм (ПУЭ-7 табл.7.1.1) Для негрупповых сетей (в данном случае) сечение выбирается исходя из нагрузки, по механической прочности в зависимости от метода прокладки (ПУЭ-7 табл. 2.1.1) и по допустимому падению напряжения (обычно 5%). Допустимый длительный ток двухжильного провода 0,75мм около 13А, для защиты которого подходит автомат не более 8,9А (13А/1,45=8,9А), выбираем ближайший номинал в меньшую сторону 6А :)
Ну расчеты могли бы так подробно не разжевывать ))) Просто понятие "негрупповые сети" я встречаю лишь второй раз... и оба раза от Вас )) Кстати, по табл. 2.1.1 минимальное сечение в штукатурке 1 кв.мм. А для жилых, ИМХО, табл. 7.1.1 имеет приоритет, и никаких негрупповых сетей там нет.
Не подумайте, что я придираюсь - в исключительных случаях я закладываю меньшие сечения, и потом мучаюсь во сне из-за таких аццких нарушений. Если Ваши слова - правда, я буду спать спокойней. )
С другой стороны, когда заказчик пытается сэкономить и купить на люстру 2х0,75, я объясняю, что не положено и тыкаю его носом в таблицу. Поэтому мне важно, чтоб у заказчика не было ответных лазеек. )))
22.02.2015 в 23:29:24
Понятие негрупповая естественно выдуманное, грешен. Если написать правильно - выделенная, вопросов будет ещё больше. Насчёт 1,5 и 1,0кв согласен, но если человек уже проложил и замуровал кабель, его не заставить всё переделывать. По крайней мере мне не удавалось...
23.02.2015 в 00:31:52
ksiman написал : Насчёт 1,5 и 1,0кв согласен, но если человек уже проложил и замуровал кабель, его не заставить всё переделывать.
Та я в глубоком шоке сейчас, задача электрикам стояла -- разводка под слаботочку. Сделали. Пришли другие мастера — стены залатали, потолок гипсокартоном затянули. Я вчера только глянул что за провода торчат из стен, ну и припух, когда вместе 1,5 увидел 0,75. Мне стремно что-то теперь на них подключать.
23.02.2015 в 00:35:35
Leeto написал : Скажите, есть ли устройство которое проверяет нагрузку на линию и если ее нету отключает питание? Монтаж либо в розетку, либо DIN-рейку.
Зачем? И как этот девайс должен работать? Допустим, реле приоритета. Отключить линию без нагрузки - отключит. А вот как он узнает, что на обесточенной (реле, контактором) линии вновь появилась нагрузка? :)
23.02.2015 в 00:41:22
mirn написал : Сейчас УЗО уже не всунуть в щиток, который расположен в квартире - банально места не хватит. Будет ли правильно установить УЗО в щитке на лестничной клетке. В такой схеме оно будет работать корректно?
Лучше установить его вместо двухполюсника в квартирном щитке. Чтобы не бегать лишний раз. Номинал смотрите на подъездном автомате - должен быть равен или больше.
23.02.2015 в 00:42:02
ksiman написал : Интересно, что делает провод заземления на N шине?
Это про фотку что ли? Так это АББшный бокс, у них шинка двуспальная.
23.02.2015 в 00:47:02
alex0001 написал : Это про фотку что ли? Так это АББшный бокс, у них шинка двуспальная.
А то мы не знаем :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу