Alyoka
Alyoka
Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

12.03.2015 в 21:31:48

Планирую использовать соединительную шину Legrand 4 049 26 http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/grebenchatye-shiny/404926/?sphrase_id=257325 предназначенную для соединения однофазных АВ. В каталоге говорится о соединении групп серии DX3 и DNX3, а у меня автоматы TX3. Подойдёт?

0
romamit
romamit
Местный

Регистрация: 07.01.2013

Челябинск

Сообщений: 454

12.03.2015 в 22:11:40

haramamburu написал : romamit, по фото вашего стояка хрен пойми чего там... фото бы почетче... особенно интересуют точки №1 и №2

хорошо, сделаю

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.03.2015 в 22:17:49

romamit написал : хорошо, сделаю

Еще бы визуально еще проверить, имеется ли "металлический контакт" точки №1 с каркасом щита... и также и точки №2 сечение Ж-З провода визуально меньше... интересно.. сколько там... кошмарики..

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.03.2015 в 22:33:42

Campan написал : А вот есть такой весёлый вопрос. Стояк в ванной - металл. От него полотенчик и все потребители идут ППР с волокном (т.е. без армировкой фольгой). Ванна акрил. Т.е. контактов со стояком никаких. Что делать с СУПом? Теплый пол, розетки и водогрей идут каждый со своей землёй в 2.5квадрата. Нужно СУП то варить в итоге? :)

А как же! Раз в сутки СУП должен быть в желудке (С). Металлический каркас акриловой ванны соединяйте, металл полотенчика, экран тёплого пола и армирующую сетку которой тёплый пол прикрыт, розетки все подключайте. Металлический каркас ещё чего-то в ванной есть? Потолок из чего?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.03.2015 в 22:35:31

Alyoka написал : Планирую использовать соединительную шину Legrand 4 049 26 http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/grebenchatye-shiny/404926/?sphrase_id=257325 предназначенную для соединения однофазных АВ. В каталоге говорится о соединении групп серии DX3 и DNX3, а у меня автоматы TX3. Подойдёт?

Да, подойдёт.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.03.2015 в 23:01:08

Alyoka написал : Купил КЛК-5С шнайдер, но не купил пока электроплиту, а проводку делаю сам и сейчас. На какой высоте и в каком месте крепить клеммник?

Не торопитесь, оставьте хвост кабеля пока.

У меня получилось так, что в кухонном гарнитуре вообще под ВП шкафчик с задней стенкой. Соответственно после монтажа гарнитура коробку закрепил внутри шкафа на задней стенке.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1050

13.03.2015 в 06:56:32

Alyoka написал : Планирую использовать соединительную шину Legrand 4 049 26 ...

TX3 немного шире чем DX3, я год назад обломился с такими фирменными шинами, пришлось ставить китайскую

0
rjhjkm
rjhjkm
Новичок

Регистрация: 15.02.2013

Рязань

Сообщений: 38

13.03.2015 в 08:17:16

Здравствуйте. Помогите советом. В школе надо заменить вводной ( одна фаза пропала ) электрический кабель на новый. Купили СИПовский кабель. Кабель будет подвешен на троссе от столба до здания. Дальше по чердаку и через потолок в электрический щит. Как правильно проложить кабель по чердаку ? Разрешается воздушный ввод по территории школы?

0
moto_alex
moto_alex
Местный

Регистрация: 28.02.2011

Ярославль

Сообщений: 344

13.03.2015 в 08:50:58

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в существующий щит 1-2 кабеля? Дом новостройка.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

13.03.2015 в 09:33:36

rjhjkm написал : Разрешается воздушный ввод по территории школы?

могу ошибаться - но вроде как нельзя воздушкой..

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.03.2015 в 10:23:14

rjhjkm написал : Купили СИПовский кабель.

СИП- не кабель!

rjhjkm написал : Кабель будет подвешен на троссе от столба до здания.

Это самонесущий изолированный провод! Трос не нужен.

rjhjkm написал : Дальше по чердаку и через потолок в электрический щит. Как правильно проложить кабель по чердаку ?

Проводки по чердаку только в стальных трубах! СИП - не обладает категорией по пожаропасности (категория-0). Вам для школы нужен минимум ВВГ- нг- LS LF.

rjhjkm написал : Разрешается воздушный ввод по территории школы?

Нет.

Не дай боже, что случится вам- лет десять тюрьмы впаяют... :mad:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.