Еще бы визуально еще проверить, имеется ли "металлический контакт" точки №1 с каркасом щита... и также и точки №2
сечение Ж-З провода визуально меньше... интересно.. сколько там...
кошмарики..
Campan написал :
А вот есть такой весёлый вопрос. Стояк в ванной - металл. От него полотенчик и все потребители идут ППР с волокном (т.е. без армировкой фольгой). Ванна акрил. Т.е. контактов со стояком никаких. Что делать с СУПом? Теплый пол, розетки и водогрей идут каждый со своей землёй в 2.5квадрата. Нужно СУП то варить в итоге? :)
А как же! Раз в сутки СУП должен быть в желудке (С).
Металлический каркас акриловой ванны соединяйте, металл полотенчика, экран тёплого пола и армирующую сетку которой тёплый пол прикрыт, розетки все подключайте. Металлический каркас ещё чего-то в ванной есть? Потолок из чего?
Alyoka написал :
Купил КЛК-5С шнайдер, но не купил пока электроплиту, а проводку делаю сам и сейчас. На какой высоте и в каком месте крепить клеммник?
Не торопитесь, оставьте хвост кабеля пока.
У меня получилось так, что в кухонном гарнитуре вообще под ВП шкафчик с задней стенкой. Соответственно после монтажа гарнитура коробку закрепил внутри шкафа на задней стенке.
Здравствуйте. Помогите советом. В школе надо заменить вводной ( одна фаза пропала ) электрический кабель на новый. Купили СИПовский кабель. Кабель будет подвешен на троссе от столба до здания. Дальше по чердаку и через потолок в электрический щит. Как правильно проложить кабель по чердаку ? Разрешается воздушный ввод по территории школы?
rjhjkm написал :
Кабель будет подвешен на троссе от столба до здания.
Это самонесущий изолированный провод! Трос не нужен.
rjhjkm написал :
Дальше по чердаку и через потолок в электрический щит. Как правильно проложить кабель по чердаку ?
Проводки по чердаку только в стальных трубах! СИП - не обладает категорией по пожаропасности (категория-0). Вам для школы нужен минимум ВВГ- нг- LS LF.
rjhjkm написал :
Разрешается воздушный ввод по территории школы?
Нет.
Не дай боже, что случится вам- лет десять тюрьмы впаяют... :mad: