04.08.2017 в 07:55:41
ZooZoo написал:
Aleksserb написал: посмотрел я на этот кабель, боюсь, что углы не обойду им. Уж очень он несгибаем!
Смотрите не круглый 3х10, а плоский. В таких случаях с ним попроще. А 3шт одножильных - это либо извращение от недостатка ума, либо вы вообще не думали ни о чем (== слишком мало думали).
ZooZoo, и в чём извращение? Здесь же на форуме встречал, что у людей ввод сделан одножильными. А думал я о том, чтобы мне легче его прокладывать было.
04.08.2017 в 08:44:45
Aleksserb написал: Здесь же на форуме встречал, что у людей ввод сделан одножильными.
Это от застройщика такое часто встречается, 3 ПУГВ 10мм2 в 32 гофре. Ведите ВВГ 3*10, а чтобы с поворотами было легче берите кабель канал побольше, 60x60 или 80x60.
Грубый, но справедливый
04.08.2017 в 09:12:04
Vadim 161 написал:
Aleksserb написал: Здесь же на форуме встречал, что у людей ввод сделан одножильными.
Это от застройщика такое часто встречается, 3 ПУГВ 10мм2 в 32 гофре. Ведите ВВГ 3*10, а чтобы с поворотами было легче берите кабель канал побольше, 60x60 или 80x60.
Vadim 161, да я уже купил кабель. И да я читал, что ПУГВ (ПВ) нельзя тянуть, поэтому взял ВВГнгls 1x10. Честно, я не стал брать трёхжильный, потому что кабель такого большого сечения я не прокладывал, и были опасения, что не смогу проложить и просто выкину деньги на ветер.
04.08.2017 в 09:24:17
Aleksserb написал: не смогу проложить
4х16 - вполне проложился по коридору по потолку в кабель канале , гнуть конечно , не очень :( но вполне решаемо :)
И это пройдёт ...
04.08.2017 в 09:36:00
Костян челяб, Авторство подтверждено?? )))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.08.2017 в 09:44:03
Aleksserb написал: да я уже купил кабель.
Ну раз уже купили, то прокладывайте. А на концах промаркируйте жилы, например белой(красной, серой), синей и желто-зеленой темоусадкой.
Грубый, но справедливый
04.08.2017 в 09:57:50
serj12 написал:
Aleksserb написал: не смогу проложить
4х16 - вполне проложился по коридору по потолку в кабель канале , гнуть конечно , не очень :( но вполне решаемо :)
serj12, понятно, что когда есть опыт, то знаешь чего ожидать. А когда для тебя в новинку - приходится осторожничать.
04.08.2017 в 11:03:07
Здравствуйте! Подскажите, будут ли обе линии под защитой УЗО в данном случае? Две комнаты в сухом подвале, ввод выполнен 3х6 (L/N/Pe) от вводного автомата С32 идёт 3х4 ВВГнГ до УЗО 40А/30мА. От УЗО разделение на две линии 3х2,5 каждая под своим двухполюсным С16. Если КЗ или утечка будет на какой-то из линий будет ли выбивать УЗО? Вводной автомат С32 выбьет?
04.08.2017 в 11:13:19
5050123 написал: будут ли обе линии под защитой УЗО в данном случае?
да.
5050123 написал: от вводного автомата С32 идёт 3х4 ВВГнГ
С25А более разумно.Либо кабель 3х6 мм2.
5050123 написал: Если КЗ
автоматы
5050123 написал: утечка
УЗО
5050123 написал: Вводной автомат С32 выбьет?
Зависит от тока к.з. , как правило - да.
И это пройдёт ...
04.08.2017 в 11:20:38
Ещё вопрос, теперь по сборке щитка. Можно ли провода прокладывать за DIN-рейкой? Или обязательно по бокам от неё? Заранее спасибо.
04.08.2017 в 11:23:15
serj12 написал:**
С25А более разумно.Либо кабель 3х6 мм2.
serj12, это не совсем понял, можно чуть подробнее?
04.08.2017 в 11:27:01
5050123 написал: чуть подробнее?
если ожидаемый ток к.з. в точке замыкания - 600 - 700 А ( это , как правило , среднее значение для стандартных условий ) , то сработают оба автомата и вводной , и групповой ( в вашем случае и С32 , и С16 ), если совсем всё плохо - то ток к.з. может быть и 80 А , тогда ... не сработает ни один , ну может по теплу С16
И это пройдёт ...
04.08.2017 в 11:28:38
5050123 написал: это не совсем понял, можно чуть подробнее?
а,про кабель - 3х4 мм2 принято защищать автоматом на 25А , а если будет С32 = то разумнее использовать кабель 3х6 мм2.
И это пройдёт ...
04.08.2017 в 11:38:02
serj12 написал:
5050123 написал: это не совсем понял, можно чуть подробнее?
а,про кабель - 3х4 мм2 принято защищать автоматом на 25А , а если будет С32 = то разумнее использовать кабель 3х6 мм2.
serj12, Не, видимо я не совсем понятно написал: С 32 это вводной автомат, стоит на площадке, к нему приходит 3х6 ( в первом посте тоже исправил). От него уходит в подвал 3х4 и приходит сразу в УЗО. А дальше разделение на две линии с автоматом С16 на каждой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу