Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.08.2017 в 11:41:20

Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?

По нашему есть запрет на штробление в панельках. Вы же об этом спрашивали.

11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:

11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

0
Аватар пользователя
Gregserov

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

24.08.2017 в 11:50:12

Vadim 161 написал:

Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?

По потолку или по полу под стяжку. У вашего электромонтажника хоть штроборез то есть? И не забудьте проконтролировать чтобы он потолок нафиг не проштрабил.

Vadim 161,

Vadim 161 написал:

Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?

По потолку или по полу под стяжку. У вашего электромонтажника хоть штроборез то есть? И не забудьте проконтролировать чтобы он потолок нафиг не проштрабил.

Vadim 161,

Перф есть. )

По потолку в каналах, с этим все ОК.

А что Вы скажете про проводку под плинтусом и рядом с батареей (на фото)

0
Аватар пользователя
Gregserov

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

24.08.2017 в 11:55:08

TAB написал:

Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?

По нашему есть запрет на штробление в панельках. Вы же об этом спрашивали.

11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:

11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

TAB,

Да, спрашивал про это, спасибо.

То есть либо вертикально, либо под плинтус?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2017 в 11:55:32

Gregserov написал: А что Вы скажете про проводку под плинтусом и рядом с батареей (на фото

Вообще, при такой прокладке страшного ничего произойти не должно, но вот что говорится в ПУЭ: п.2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.08.2017 в 12:17:54

Gregserov написал: То есть либо вертикально, либо под плинтус?

Строго говоря, запрет касается и вертикальных штраб тоже.

В проводке под плинтусом (и т.п.) ничего плохого нет, это вполне фэншуйный способ. Лично я штробил лишь в крайнем случае, там где без этого просто было не обойтись. И по самому минимуму.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2017 в 12:55:01

TAB написал: Строго говоря, запрет касается и вертикальных штраб тоже.

Это уже бредом попахивает.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

24.08.2017 в 13:29:37

Vadim 161 написал: Это уже бредом попахивает.

Почему? Силовой каркас сетчатый, просто при вертикальном штроблении не столь сильные разрушения, хотя это смотря где его делать, например в ригеле или балке оно критичнее горизонтального. Опять же учитывайте размеры штроб.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 13:46:06

Vadim 161 написал: Это уже бредом попахивает.

Бредом, возможно, и попахивает, но из приведенного пункта именно это и следует.

В идеале - основные трассы под фальш-потолком или в стяжке, а опуски (или подъемы) кабелем по стенам без штрабы, а потом стены штукатурить таким слоем, чтобы скрыть кабель.

В плинтусе все кабели проложить не получится.

megrad написал: У наёмного рабочего может быть только один критерий: Молчи и рой.

Вот этим наемный рабочий отличается от мастера. Мастеру вы платите не для того, чтобы говорить ему потом, что делать, а чтобы он вам говорил, как нужно делать и делал так. Можно, конечно, и обычного рабочего нанять, но над ним нужно будет постоянно стоять с палкой. Чуть отвернулся - он что-то не то сделал. И чтобы нанимать рабочего, заказчик сам должен знать нормы, а также технологию электромонтажа. Поэтому нужно нанимать мастера. Но он, конечно, дороже стоит, нежели рабочий.

Gregserov написал: Вот фото.

Это треш, в т.ч. использование NYM. Но сразу вопрос - какой потолок планируете? И будет ли заливаться стяжка?

0
Аватар пользователя
squi

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Киев

Сообщений: 2

24.08.2017 в 13:52:05

Подскажите, пожалуйста, блондинке. Собираю освещение на стеллаже для растений. Лампы светодиодные T8 18 Вт G13 220 В, уже куплены. Я собираюсь подключить последовательно по 4 лампы, затем 3 таких участка собрать параллельно в клемме для быстрого монтажа многоразовой с рычажками. Можно ли так сделать, не сгорят ли все мои прекрасные лампы, и не уменьшу ли я световой поток от отдельной лампы, собрав их по 4 последовательно? Извините, если что не так написала.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.08.2017 в 13:55:53

squi, последовательно вы их вряд ли подключите, там с одной стороны L с другой N и нет никакой необходимости делать как-то иначе.

0
Аватар пользователя
squi

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Киев

Сообщений: 2

24.08.2017 в 14:00:13

Radio написал: squi, последовательно вы их вряд ли подключите, там с одной стороны L с другой N и нет никакой необходимости делать как-то иначе.

Radio, спасибо ) Пойду гуглить )))

0
Аватар пользователя
Gregserov

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

24.08.2017 в 14:29:56

alx220 написал:

Vadim 161 написал: Это уже бредом попахивает.

Бредом, возможно, и попахивает, но из приведенного пункта именно это и следует.

В идеале - основные трассы под фальш-потолком или в стяжке, а опуски (или подъемы) кабелем по стенам без штрабы, а потом стены штукатурить таким слоем, чтобы скрыть кабель.

В плинтусе все кабели проложить не получится.

megrad написал: У наёмного рабочего может быть только один критерий: Молчи и рой.

Вот этим наемный рабочий отличается от мастера. Мастеру вы платите не для того, чтобы говорить ему потом, что делать, а чтобы он вам говорил, как нужно делать и делал так. Можно, конечно, и обычного рабочего нанять, но над ним нужно будет постоянно стоять с палкой. Чуть отвернулся - он что-то не то сделал. И чтобы нанимать рабочего, заказчик сам должен знать нормы, а также технологию электромонтажа. Поэтому нужно нанимать мастера. Но он, конечно, дороже стоит, нежели рабочий.

Gregserov написал: Вот фото.

Это треш, в т.ч. использование NYM. Но сразу вопрос - какой потолок планируете? И будет ли заливаться стяжка?

alx220,

Чем ним не угодил? )

Ремонт косметика + замена старой алюминиевой проводки на новую.

Поэтому пол останется таким как есть (паркетная доска), а потолок зачистили, выровняют и покрасят.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 15:11:03

Gregserov написал: Чем ним не угодил? )

Масло может течь. Плюс по нормам нужен кабель нг-LS.

Gregserov написал: Поэтому пол останется таким как есть (паркетная доска), а потолок зачистили, выровняют и покрасят.

Можно попробовать через пустоты в потолке, если они есть. Или по стенам под штукатурку. Но слой нужен приличный, чтобы все скрылось.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 15:14:14

Gregserov написал: говорит сложно штробить

Зачем тогда брался?

Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом

Можете штукатурку нанести в 30 мм. Не рекомендуют панельки штробить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 15:21:22

Gregserov написал: Вот этим наемный рабочий отличается от мастера.

А нанятый электрик мастер или наёмник? Меня убеждать не надо. И всё знать не возможно. Зак предоставляет хотелки, исполнитель решает как это всё правильно сделать. Но когда зак уговаривает исполнитель сделать а тот отвечает:

Gregserov написал: говорит сложно штробить

это уже хамство. С заком нужно спорить только в том случае, когда зак пытается сэкономить на своей безопасности нарушая нормы. Всё остальное за отдельные деньги.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу