AntiLL написал: Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

Она права, если:

  • духовка потребляет не более 10 А;
  • автомат в щитке на эту линию установлен также 10 А;
  • к этой линии будет всегда подключаться только эта духовка и ничего более.
0

Вечный студент

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.09.2017 в 13:20:25

MrGalaxy написал:

AntiLL написал: Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

Она права, если:

  • духовка потребляет не более 10 А;
  • автомат в щитке на эту линию установлен также 10 А;
  • к этой линии будет всегда подключаться только эта духовка и ничего более.

В первых двух пунктах цифры вполне можно увеличить до 16А. Только стоит ли? Проложить "стандартные" 2,5 кв.мм. и не заморачиваться.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

12.09.2017 в 14:00:21

AntiLL написал: На просторах инета ходит табличка, на которой написано - 1.5 кв. меди это 19А, а 2.5 кв. меди это 27 А. Почему же в большинстве случаев рекомендуют свет тянуть 1.5 квадрата, а розетки 2.5, а защищать соответственно 10А и 16А? Сейчас спор вышел с консультантом в магазине, она меня уверяла 1.5 квадрата на ДУХОВКУ за глаза!

AntiLL, Это чисто практические решения, не вполне связанные с табличкой. Запас сделан исходя из многих факторов. Условия охлаждения кабеля непредсказуемы -- стена может быть и холодной, и горячей. Кабель, особенно на подходе к щитку, может идти вместе с несколькими другими кабелями и они могут взаимно греть друг друга. Если на линии не одна, а несколько розеток, они могут быть перегружены (да и одну можно перегрузить с помощью удлинителя или тройника), и автомат отработает далеко не сразу, а при небольшой перегрузе и вовсе не отработает. Сечение кабеля не факт, что будет идеальным. Контакты в розетках и соединениях со временем будут ухудшаться и дополнительно греть. На длинной линии еще и сопротивление будет все расти, на дальнем конце длинной линии может не отработать электромагнитный расцепитель автомата C25, скажем.

В отдельных случаях, когда знаешь, что делаешь и почему, вполне можно ставить 25А на 2,5 квадрата и 16А на 1,5. Нормативам это соответствует. Или, если не хватает только чуть-чуть, 20А и 13А, соответственно. Но в общем случае выбранные с запасом "16А на 2,5 кв и 10А на 1,5" позволяют не париться и просто класть проводку. Заодно еще и розетки с выключателями оказываются защищены, это тоже плюс (хотя никто не обязывает это делать).

Самые распространенные из частных случаев -- это присоединительные шнуры, в том числе и не особо длинных удлинителей -- 1,5 для 16А действительно за глаза.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.09.2017 в 14:40:09

stroke, аж зачитался :applause:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2017 в 15:33:02

AntiLL написал: ну если духовка максимум 3.5 кВт то почему не 2.5 квадрата? Но уж явно не 1.5

Не понял. Если трасса, то 2,5, если шнур питания, то допустимо 1,5.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

12.09.2017 в 16:04:58

Господа, спрашивал тут как распределить в щитке провода на постройки и в дом, посоветовали кросс модуль, погуглил нашел wago 2002 серии, как вы думаете поддерживают ли они аллюминий? мне бы в гараж утащить аллюминием временно.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

12.09.2017 в 16:20:06

tianddu написал: погуглил нашел wago 2002 серии, как вы думаете поддерживают ли они аллюминий?

Думаю, что нет. Она открытая, паста будет высыпаться)

А как эти клеммы заменят кросс-модуль?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2017 в 16:55:00

tianddu написал: мне бы в гараж утащить аллюминием временно.

Попробуйте, будут проблемы отпишитесь. Вопрос в используемой мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

12.09.2017 в 18:00:04

megrad, речь шла про монтаж розетки, то есть стационарная проводка, а не бытовой шнур

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2017 в 18:11:45

AntiLL написал: то есть стационарная проводка

Тогда только 2,5.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

12.09.2017 в 18:33:31

megrad, а есть в ПУЭ или в каких других документах информация о том, что при длительных токах 2,5 квадрата надо защищать 16А? Я б с удовольствием ей распечатал и занес, чтобы не дезинформировали покупателей

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.09.2017 в 18:35:34

AntiLL, для начала надо найти честные 2.5мм2.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.09.2017 в 18:44:35

AntiLL написал: megrad, а есть в ПУЭ или в каких других документах информация о том, что при длительных токах 2,5 квадрата надо защищать 16А?

Нет :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2017 в 18:45:38

AntiLL написал: что при длительных токах 2,5 квадрата надо защищать 16А

У нас есть расчёт АВ по сечению и есть мах. допустимый ток. это вроде из разных разделов.

volchenok написал: для начала надо найти честные 2.5мм2.

можно взять не "честные" 4 мм 2. Цена вопроса.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.09.2017 в 19:01:24

megrad, ну мы с вами возьмем побольше сечение, а простые люди верят тому что на бирке кабельной написано, производителем между прочим. Помнится CS-CS писал в своем блоге про эти 10 и 16А, дескать сечение как правило заниженное, поэтому такие номиналы применяет.