04.06.2015 в 12:35:17
Saha36 написал : поэтому и спрашиваю))
Так а с чем она сидит на одной линии? Моя стиралка жрёт при нагреве воды около 8-9А (сидит на автомате С10). То есть при С16 запас остается еще ого-го какой.
04.06.2015 в 13:01:14
Rumato написал :
- Я на ввод ставлю двухполюсные.
Нет. Номинал ставим в зависимости от отходящего провода.
Никаких 25! 16 и точка, не больше. Нет отдельной линии и не надо, ничего страшного.
Нарисовать и пробуксовка пройдет, смотрите темы с картинками.
такой на вход Выключатель автоматический 2P 4.5кА С-63A 2M 4.это одна линия протянутая кабелем 3Х2.5 бойлер+теплый пол. Поправил цифры,что скажите про пункты 5.6.7.8.?
Сижу рисую, позже выложу на обозрение.
04.06.2015 в 13:08:20
Johnny написал : Так а с чем она сидит на одной линии? Моя стиралка жрёт при нагреве воды около 8-9А (сидит на автомате С10). То есть при С16 запас остается еще ого-го какой.
Не знаю с чем она сидит......нет схемы квартиры, ходил в ук развели руками, вам должны были при сдаче отдать, ага отдали)))
04.06.2015 в 14:27:32
MrGalaxy написал : скорее всего он их банально не прогревает. Паяльник для сечения 1кв.мм надо минимум 65 Вт, а лучше 100.
спасибо я еще ничего не делал ) сначала разбираюсь, потом делаю, поэтому и спрашиваю раз провода новые - можно не париться с удалением окисла и смело применять канифоль - правильно понял? ну и прогревать. Т.е. все так и делают при пайке новых проводов? паяльник 100 Вт
насчет спирта понял - отмывает грязь. Окисл не удаляет ацетон можно использовать вместо спирта?
04.06.2015 в 15:46:09
Sergei789, если провод/кабель новый, а не покупался у бомжей и не валялся 30 лет на чердаке - то все у вас спаяется на ура и канифолью и жиром паяльным .... зачистить многопроволоку - берите стальную щетку
а всякие активные кислоты - промывай не промывай - проникнут за счет капилярного эффекта под изоляцию - будут разъедать оттуда
04.06.2015 в 16:26:01
Sergei789 написал : спасибо я еще ничего не делал ) сначала разбираюсь, потом делаю, поэтому и спрашиваю раз провода новые - можно не париться с удалением окисла и смело применять канифоль - правильно понял? ну и прогревать. Т.е. все так и делают при пайке новых проводов? паяльник 100 Вт
насчет спирта понял - отмывает грязь. Окисл не удаляет ацетон можно использовать вместо спирта?
Паяйте смело, на новый провод спирт не нужен. Ацетон не используют, он слишком летуч.
Вечный студент
04.06.2015 в 18:20:19
Sergei789 написал : ацетон можно использовать вместо спирта?
Не не стоит. Да и канифоль смывать не вижу смысла. Это флюс нейтральный критичного в электрике он не сделает. Раньше покрывали спирто-канифольным раствором платы. Спирт испарялся плата покрв\ыта канифолью вместо цапонлака.
haramamburu написал : а всякие активные кислоты - промывай не промывай - проникнут за счет капилярного эффекта под изоляцию - будут разъедать оттуда
Ну смывать их надо обязон и это дело очень муторное даже если
haramamburu написал : берите стальную щетку
04.06.2015 в 18:25:58
Про стальную щетку - это как альтернатива применения активных кислот для снятия окислов... только откуда они в новом проводе?:confused:
04.06.2015 в 18:53:03
haramamburu написал : как альтернатива применения активных кислот
Лучше микронка.
04.06.2015 в 20:25:08
Есть несколько вопросов по поводу электрики в маленьком садовом домике.
Во-первых, поскольку это конура площадью менее 15 квадратов из каркаса, то о разделении проводки на группы речь не идёт. Один автомат и УЗО на всё про всё, вернее дифавтомат, причем 16A хватает с запасом. В связи с этим и вопрос - дифавтомат ДО или ПОСЛЕ счетчика? В прежнем доме (совок, 60-е годы) автоматы стояли после счетчика, а счетчик напрямую к столбу. Скворчал всегда, даже при отключенных автоматах. Современные счетчики (тот же Меркурий) имеют электронную схему и вроде бы как нехорошо если она подключена постоянно, даже когда я там не живу. Если дифф стоит перед счетчиком то всё понятно - уезжаешь и вырубаешь его - и всё в доме обесточено. Но слышал что это не нравится энергетикам - мол с клемм дифавтомата легко воровать элек-во до счетчика... А бывают ли диффы с возможностью опломбирования клеммной колодки?
Во-вторых по поводу ввода в дом с воздушки. Допустимо ли завести провода в металлической трубе через фронтон? Разумеется он деревянный (имитация бруса). Как известно, алюминий нельзя прокладывать внутри по дереву, получается что переход от СИП к меди нужно делать снаружи. Но орехи висящие под дождем и снегом вроде тоже не особо хороший вариант. Не делать же на улице еще один щит - только ради соединения СИПа с внутренней проводкой (вводной автомат тоже излишество, ибо в доме всего одна группа и дифавтомата на входе во внутреннем щитке вроде как достаточно).
В-третьих, хочется нормальной проводки с евророзетками и заземлением. В частности, в обязательном порядке земля нужна насосу-водокачке. В то же время контур заземления "по науке" выглядит для такого мелочного домика полным абсурдом (это я про три штыря треугольником - еще и на сварке - ужас!). Насколько допустим такой вариант: если прямо под щитком (через отверстие в полу или снаружи дома вплотную к стене) вбить в землю стержень, или например закопать кусок троллейбусного провода, подсоединиться к нему толстенным медным проводом или даже шинкой (надежно, с гайкой/контргайкой) и уже этот толстый провод/шину ввести прямо в щиток? Вот выпускаются же наборы модульного заземления (правда цена неадекватная), где всего одна точка, просто штырь забивают очень длинный - то есть выходит это не противоречит ПУЭ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу