ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.06.2015 в 21:35:59

megrad написал : Да и по нормам один кабель одна гофра.

Что это за норма такая?Несчастные производители гофр и кабельных систем,видимо никогда не слышали о такой норме

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.06.2015 в 22:37:30

ebf написал : Что это за норма такая?

А это опять Вы. Специально для Вас. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

ebf написал : кабельных систем,видимо никогда не слышали о такой норме

А это причём? Хотя при прокладки кабеля в коробе или кабель канале рекомендуется
оставлять запас пространства до 30 %.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Joseff
Joseff
Новичок

Регистрация: 16.01.2015

Химки

Сообщений: 23

13.06.2015 в 00:23:42

Есть ли разница существенная меж круглым и плоским ВВГ нг?какой лучше выбрать для квартиры?Брянск,Подольск,Кольчугино?может посоветуете что?спасибо!брать собираюсь в Электромонтаже.местным консультантам пох...

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.06.2015 в 04:41:09

megrad, процитируйте, пожалуйста, пункт 7.1.38 ДО КОНЦА.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2015 в 06:30:54

megrad, Ну да это опять я,указал на ваше желание,выдавать за нормы,то что вы видимо сами придумываете и потом ещё даёте советы по ним,вам надо ещё научить производителей этим вашим нормам.Так где же норма про один кабель в гофре?Ждёмс

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21175

13.06.2015 в 06:38:38

megrad написал : 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками

Это не тот пункт, который нужен: подвесной потолок - конструкция, которая крепится к основному потолку.
Натяжной же потолок крепится только к стенам, поэтому для электропроводдок над натяжным должны быть другие требования.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21175

13.06.2015 в 06:58:58

megrad написал : Да и по нормам один кабель одна гофра.

ерунда какая. "При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей" это означает что должна быть возможность замены, и более ничего. Например, таковая возможность замены будет, если "один кабель -и ни одной гофры")))

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2015 в 07:07:32

ebf написал : Так где же норма про один кабель в гофре?

7.1.35.В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается. Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.

Видимо спутал с этим. Но по мне один кабель одна гофра, хотя это больше важно для производства-для обслуживания.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2015 в 07:12:32

Костян челяб написал : megrad, процитируйте, пожалуйста, пункт 7.1.38 ДО КОНЦА.

7.1.38.Электрические сети, прокладываемые за не проходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов- в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

http://formation.mir46.ru/content/sanpini/pravila/pravila-ustroystva-elektroustanovok-411

Хотя в другом издании добавлено: *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

http://www.ruscable.ru/info/pue/7-1.html

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2015 в 07:35:23

Для любителей сэкономить очень удобно-нет нормы мона делать как захочется.

2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

Но здесь нет упоминания про трубы, Хотя трубу можно считать глухим коробом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2015 в 07:44:21

megrad, Скажите честно,нормы один кабель одна гофра нет и быть не может,всё ваше цетирование ПУЭ хороши и нужны,но не по данному вашему утверждению

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу