AlexeyL написал : На форуме есть фото шланга гибкой подводки воды, сожжённой током уравнивания в многоквартирном доме. Напряжение доли одного вольта, токи десятки ампер.

Там же, если не ошибаюсь, дело было не в ДСУП а в том что занулили бойлер, а сосед копаясь в стояке, открутил соединение с нулем стояка и рабочий ток бойлера потек через оплетку резинового шланга в результате чего он сгорел и затопило нахрен всех.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.10.2015 в 21:52:14

Uran79, у Вас же есть персональная тема: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t230576-voprosy-ot-uran79/

0
Uran79
Uran79
Резидент

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

05.10.2015 в 22:31:44

оффтоп

НЕМЕЦ написал : Uran79, у Вас же есть персональная тема: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t230576-voprosy-ot-uran79/

я знаю , но тут более подходяще :yu: , там ... тема для специальных вопросов ;)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

05.10.2015 в 22:40:07

Anat78, вот интересное мнение ссылка Я сам лично столкнулся с лампой с цоколем G9 светодиодной ,которую хотели включить вместо галогенки ,подключенной через БЗЛ - они загорались и гасли,но там можно было легко удалить блок,просто его убрали ... и всё.Больше статистики нет (пока).

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

05.10.2015 в 22:42:40

Uran79, возьите 20-ку ... пожалейте свои время и силы.И кстати - когда закрепите стальку на кабеле,обмотайте изолентой место подсоединения,проще тащить будет.

0

И это пройдёт ...

katushkin
katushkin
Новичок

Регистрация: 06.10.2015

Самара

Сообщений: 15

06.10.2015 в 00:53:58

Вот такой щиток в квартире. Надо поставить новый, пониже. Подскажите пжл как лучше это сделать.

0
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
Местный

Регистрация: 16.09.2015

Москва

Сообщений: 108

06.10.2015 в 01:01:27

Alexey_Spb написал : а сосед копаясь в стояке, открутил соединение с нулем стояка и рабочий ток бойлера потек через оплетку резинового шланга в результате чего он сгорел и затопило нахрен всех.

при чем здесь рабочий ток бойлера? И кроме того для оплетки какие-то 5А - ерунда... Через оплетку потек рабочий ток PEN - либо из за нарушения контакта, либо, условно половина рабочего тока - половина по PEN обычным путем, вторая половина по оплетке и через водопровод... Почему-то мало кто пытается понять, как разделяются токи при параллельном соединении двух сопротивлений, если эти сопротивления - миллиомы...

0
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
Местный

Регистрация: 16.09.2015

Москва

Сообщений: 108

06.10.2015 в 01:03:38

serj12 написал : вот интересное мнение ссылка

"т.к. блоки защиты могут менять синусоиду переменного тока в другой вид, который не могут выпрямить диодный мост светодиодной лампы" - интересный бред :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.10.2015 в 05:01:32

katushkin, создайте отдельную тему.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

06.10.2015 в 08:53:33

serj12 написал : вот интересное мнение

вот ещёссылка