Подскажите, пож-та, есть ли варианты подключения алюминиевого PEN (16mm2 с СИП4) к медной ГЗШ без опрессовки наконечником?
18.07.2011 в 16:30:56
Подскажите, пож-та, есть ли варианты подключения алюминиевого PEN (16mm2 с СИП4) к медной ГЗШ без опрессовки наконечником?
18.07.2011 в 18:53:35
Andy написал : сверху капает Масло
18.07.2011 в 20:08:20
Bladiclab написал : Если разговор идет о качестве, то и работы должны выполнятся обученным персоналом. И не важно что Вы не можете сидеть без телевизора например. И писать надо прямо, что это кустарщина, и это соединение делается под свою ответственность. Чтобы обыватель не принял за чистую монету.
Вы так и не ответили на вопрос каким образом соединить алюминиевые провода 4 кв.мм. Чтобы это было "законно". И в чём "незаконность" зажимов под резьбу.
18.07.2011 в 20:22:06
в электрике почти "0".посоветуйте пожалуйста каким кабелем разводить проводку в однокомнатной квартире,какие лучше ставить автоматы, и как делить на зоны?
18.07.2011 в 20:38:55
Del Кабелем, ВВГ-нг 3*2,5 и 3*1,5 автоматы АВВ, легранд.На кухню 2-4 линии кабелем 3*2,5 под АВ 16А+ Узо.
18.07.2011 в 20:43:35
Del написал : в электрике почти "0".посоветуйте пожалуйста каким кабелем разводить проводку в однокомнатной квартире,какие лучше ставить автоматы, и как делить на зоны?
На освещение ВВГнгLS 3х1,5 на розетки ВВГнгLS 3х2,5 на плиту ВВГнгLS 3х6 Разделить можно например так:
Ввод можно выполнить проводами ПВ-3 10 кв.мм положив их в гофру. Можно конечно и ВВГ 3х10 заложить, но он жесткий и неудобный в монтаже.
Автоматы: на 2,5 - 16А, на 1,5 - 10А, на плиту (6) - 32А.
Это я думаю минимальный набор, дальше можно расширять до бесконечности.
18.07.2011 в 20:46:29
NazAnd написал : Вы так и не ответили на вопрос каким образом соединить алюминиевые провода 4 кв.мм. Чтобы это было "законно".
ГАО, сварка, СИЗ на скрутку.
NazAnd написал : И в чём "незаконность" зажимов под резьбу.
"Незаконность" не резьбе, а в прижиме торцом винта.
18.07.2011 в 20:52:34
ПPOPAБ написал : "Незаконность" не резьбе, а в прижиме торцом винта.
Если позволите, дополню. ...не резьбе, а в прижиме торцом винта проводника сечением 1,5 мм2 и менее без наконечника.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.07.2011 в 20:52:37
ПPOPAБ написал : "Незаконность" не резьбе, а в прижиме торцом винта.
Я между прочим говорил о клеммниках, которые зажимают через пластину, а не торцом винта в провод.
18.07.2011 в 21:08:52
sergey_sav написал : ...не резьбе, а в прижиме торцом винта проводника сечением 1,5 мм2 и менее без наконечника.
Для много проволочной меди- вообще без гильзы. Для алюминия любого сечения, не хорошо- торцом винта.
NazAnd написал : Я между прочим говорил о клеммниках, которые зажимают через пластину,
Сие- редкий зверь. Обычное "полиэтиленовое чудо" куда как более распространено... По сему 90% таких клемников, в розничной торговле может и больше, равно- гуано.
19.07.2011 в 02:09:57
привет всем на днях меня начал мучать один вопрос: при трехфазной сети и несиметричной нагрузке к примеру в 50 Ампер - при выключении четырех полюсного автомата или узо, что может произойти с однофазными нагрузками скажем в доме - телик и проч.электроника . Может у кого есть горький опыт?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу