08.10.2011 в 14:39:24

Если рабочий ноль одной из линий взять до УЗО (а не после), а фазу после, то при включении в нее потребителя УЗО сработает.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.10.2011 в 16:43:36

Римович написал : Выключил все электропотребители и все тумблеры в квартирном щитке, кроме выключателя ввода. N Х PE - коридорный УЗО вышибает, собака!

Если у вас новострой - то система скорей TN-S, а не TN-C-S, а так как на стояке не вы один, то есть и разность потенциалов - сл-но будет вышибать при замыкании земли и нуля (по вашим фото стояк не видно)

Римович написал : чего такое дифф?

УЗО+АВ в одном флаконе

Римович написал : И почему у соседа сверху, у которого ремонт и такой же УЗО, не выбивает?

У электроных узо/дифф большой разброс по характеристикам, поэтому однозначно ответить нельзя...

если только не взять "этот " перф у соседа и "пожужжать " из своей розетки... прояснилось бы очень многое... а именно - помехи это так влияют... или неправильное расключение Дистанционно помочь более нечем, к сожалению.

0
Аватар пользователя
Римович

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 36

08.10.2011 в 21:22:05

В чём отличие TN-S от TN-C-S?:o Перфоратор соседский возьму, пожужжу :) Отпишусь. Стояк - это? (В коридорном щитке длинная - во всю высоту щитка - дверца, слева от УЗО и счётчиков)

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.10.2011 в 21:29:33

Римович написал : Стояк - это?

Это стоячные провода, система TN-S.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2011 в 21:42:29

Римович написал : Сосед сверху начал ремонт (до этого там никто не жил - новая панелька П-44Т) и когда включает перфоратор - минут через несколько у меня выбивает УЗО в общем коридоре. Включаю - сосед сверлит - снова выбивает.

... джамшут монтаж/ремонт проводки. Ноль розеточной группы/одной розетки в верхней квартире соединен с нолем группы освещения вашей квартиры. Проверить, без приборов и не выходя из уквартиры- отключить нулевой провод группы освещения вашей квартиры от шины в ожидаемый период работ.

0
Аватар пользователя
alzem

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Витебск

Сообщений: 810

08.10.2011 в 22:01:24

добр вечер. подскажите или отправте куда надо нужен ли пирометр в работе электрика? очень интересно,но ничерта не могу найти. какие температуры и тд и тп и где в москве можно найти относительно приемлемые цены на мегометр 1000В хотя бы сорри за серость

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2011 в 22:28:25

alzem написал : подскажите или отправте куда надо нужен ли пирометр в работе электрика? очень интересно,но ничерта не могу найти. какие температуры и тд и тп

ПЭиПТБ ЭУП, инструкции предприятий, немного в ПУЭ есть...

0
Аватар пользователя
alzem

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Витебск

Сообщений: 810

08.10.2011 в 22:39:15

инструкции каких предприятий, можно уточнить

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2011 в 22:49:05

alzem написал : инструкции каких предприятий, можно уточнить

Разных... Производящих и эксплуатирующих электрооборудование. Чем выше производственная культура предприятия и жестче требования к надежности, тем нужнее пирометр. Существуют плановые осмотры электрооборудования с замером температуры контактных соединений и ошиновки.

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

08.10.2011 в 23:02:22

Ага, так проще и быстрее без отключения обнаружить плохой контакт. Чем сильнее греется, тем хуже контакт.

0
Аватар пользователя
Римович

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 36

08.10.2011 в 23:35:05

ПPOPAБ написал : ... джамшут монтаж/ремонт проводки. Ноль розеточной группы/одной розетки в верхней квартире соединен с нолем группы освещения вашей квартиры. Проверить, без приборов и не выходя из уквартиры- отключить нулевой провод группы освещения вашей квартиры от шины в ожидаемый период работ.

Про джамшут - в точку...:o Спасибо, буду проверять. Только почему именно группа освещения? Да и нет на шине (№2 - см. фото) нуля освещения...:cool:

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2011 в 23:48:55

Римович написал : Только почему именно группа освещения?

Она по верху идет.

Римович написал : Да и нет на шине (№2 - см. фото) нуля освещения...

В квартирном щитке найдите ноль освещения и отсоедините. Если поможет- нужно искать этажом выше место соединения.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.10.2011 в 00:32:52

haramamburu написал : .. при нагрузке на этой линии

web-rr написал : И без нагрузки сработает.

sergey_sav написал : При отсутствии нагрузки наиболее вероятно, что не сработает

Римович написал : Если все электроприборы в квартире отключить - то при замыкании N на PE УЗО не вышибет?

haramamburu написал : Именно!

Нагрузка (точнее, что-то, создающее ток, от которого сработает УЗО) нужна. Но коль скоро тут речь идет о новострое с, надо полагать, пятипроводным стояком, то для срабатывания УЗО при замыкании Н и РЕ в данной квартире достаточно будет любой нагрузки где угодно в доме (в т.ч. на другом этаже, в другом подъезде) (если она запитана после того же места разделения PEN, что и данная квартира) 28 - УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему??? Весьма вероятно, что в качестве "нагрузки" сойдет и [суммарная] естественная фоновая утечка в домовой проводке, т.е. УЗО 10-30мА в квартире будет срабатывать при замыкании Н и РЕ даже если во всем доме не включено ни единого электроприемника.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

09.10.2011 в 12:22:29

Несколько коротких вопросов. 1.Разрешено ли замазывать гипсовым раствором отдельно идущие провода? То что кабель в двойной изол замазывают известно. Речь о штробе в гипсовой стене, если уложить в нее два простых моножильных провода и замазать штукатуркой. Задача возникла при желании перенести выключатель из-под потолка, в более удобное место. Или одиночные провода только в гофре или трубке?

  1. Насчет клеммы WAGO 773-302 самая простая для соединения двух проводов. Не могу найти ее подробного описания. Интересует минимальное сечение провода на который она рассчитана. Где пишут что от 0.75 мм кв, где то от 1.5 мм кв. На самой клемме вообще написан какой то бред, 1.6 /2.0 и как хочешь так и понимай ихнюю символику.
0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.10.2011 в 12:40:38

Ярослав_М написал : Насчет клеммы WAGO 773-302 самая простая для соединения двух проводов. Не могу найти ее подробного описания. Интересует минимальное сечение провода на который она рассчитана.

Менее 1,5 в любом случае использовать нельзя, а для проводов более 2,5 данная клемма не предназначена.

Ярослав_М написал : Или одиночные провода только в гофре или трубке?

Как-то так.