08.10.2011 в 14:39:24
Если рабочий ноль одной из линий взять до УЗО (а не после), а фазу после, то при включении в нее потребителя УЗО сработает.
08.10.2011 в 16:43:36
Римович написал : Выключил все электропотребители и все тумблеры в квартирном щитке, кроме выключателя ввода. N Х PE - коридорный УЗО вышибает, собака!
Если у вас новострой - то система скорей TN-S, а не TN-C-S, а так как на стояке не вы один, то есть и разность потенциалов - сл-но будет вышибать при замыкании земли и нуля (по вашим фото стояк не видно)
Римович написал : чего такое дифф?
УЗО+АВ в одном флаконе
Римович написал : И почему у соседа сверху, у которого ремонт и такой же УЗО, не выбивает?
У электроных узо/дифф большой разброс по характеристикам, поэтому однозначно ответить нельзя...
если только не взять "этот " перф у соседа и "пожужжать " из своей розетки... прояснилось бы очень многое... а именно - помехи это так влияют... или неправильное расключение Дистанционно помочь более нечем, к сожалению.
08.10.2011 в 21:22:05
В чём отличие TN-S от TN-C-S?:o Перфоратор соседский возьму, пожужжу :) Отпишусь. Стояк - это? (В коридорном щитке длинная - во всю высоту щитка - дверца, слева от УЗО и счётчиков)
08.10.2011 в 21:42:29
Римович написал : Сосед сверху начал ремонт (до этого там никто не жил - новая панелька П-44Т) и когда включает перфоратор - минут через несколько у меня выбивает УЗО в общем коридоре. Включаю - сосед сверлит - снова выбивает.
... джамшут монтаж/ремонт проводки. Ноль розеточной группы/одной розетки в верхней квартире соединен с нолем группы освещения вашей квартиры. Проверить, без приборов и не выходя из уквартиры- отключить нулевой провод группы освещения вашей квартиры от шины в ожидаемый период работ.
08.10.2011 в 22:01:24
добр вечер. подскажите или отправте куда надо нужен ли пирометр в работе электрика? очень интересно,но ничерта не могу найти. какие температуры и тд и тп и где в москве можно найти относительно приемлемые цены на мегометр 1000В хотя бы сорри за серость
08.10.2011 в 22:28:25
alzem написал : подскажите или отправте куда надо нужен ли пирометр в работе электрика? очень интересно,но ничерта не могу найти. какие температуры и тд и тп
ПЭиПТБ ЭУП, инструкции предприятий, немного в ПУЭ есть...
08.10.2011 в 22:39:15
инструкции каких предприятий, можно уточнить
08.10.2011 в 22:49:05
alzem написал : инструкции каких предприятий, можно уточнить
Разных... Производящих и эксплуатирующих электрооборудование. Чем выше производственная культура предприятия и жестче требования к надежности, тем нужнее пирометр. Существуют плановые осмотры электрооборудования с замером температуры контактных соединений и ошиновки.
08.10.2011 в 23:02:22
Ага, так проще и быстрее без отключения обнаружить плохой контакт. Чем сильнее греется, тем хуже контакт.
08.10.2011 в 23:35:05
ПPOPAБ написал : ... джамшут монтаж/ремонт проводки. Ноль розеточной группы/одной розетки в верхней квартире соединен с нолем группы освещения вашей квартиры. Проверить, без приборов и не выходя из уквартиры- отключить нулевой провод группы освещения вашей квартиры от шины в ожидаемый период работ.
Про джамшут - в точку...:o Спасибо, буду проверять. Только почему именно группа освещения? Да и нет на шине (№2 - см. фото) нуля освещения...:cool:
09.10.2011 в 00:32:52
haramamburu написал : .. при нагрузке на этой линии
web-rr написал : И без нагрузки сработает.
sergey_sav написал : При отсутствии нагрузки наиболее вероятно, что не сработает
Римович написал : Если все электроприборы в квартире отключить - то при замыкании N на PE УЗО не вышибет?
haramamburu написал : Именно!
Нагрузка (точнее, что-то, создающее ток, от которого сработает УЗО) нужна. Но коль скоро тут речь идет о новострое с, надо полагать, пятипроводным стояком, то для срабатывания УЗО при замыкании Н и РЕ в данной квартире достаточно будет любой нагрузки где угодно в доме (в т.ч. на другом этаже, в другом подъезде) (если она запитана после того же места разделения PEN, что и данная квартира)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.10.2011 в 12:22:29
Несколько коротких вопросов. 1.Разрешено ли замазывать гипсовым раствором отдельно идущие провода? То что кабель в двойной изол замазывают известно. Речь о штробе в гипсовой стене, если уложить в нее два простых моножильных провода и замазать штукатуркой. Задача возникла при желании перенести выключатель из-под потолка, в более удобное место. Или одиночные провода только в гофре или трубке?
09.10.2011 в 12:40:38
Ярослав_М написал : Насчет клеммы WAGO 773-302 самая простая для соединения двух проводов. Не могу найти ее подробного описания. Интересует минимальное сечение провода на который она рассчитана.
Менее 1,5 в любом случае использовать нельзя, а для проводов более 2,5 данная клемма не предназначена.
Ярослав_М написал : Или одиночные провода только в гофре или трубке?
Как-то так.