Del написал : в электрике почти "0".посоветуйте пожалуйста каким кабелем разводить проводку в однокомнатной квартире,какие лучше ставить автоматы, и как делить на зоны?

Если Вы не знаете даже этого, то вопросы возникнут и при трассировке и при подключении и при сборке щитка. Вам лучше нанять электрика.

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

19.07.2011 в 06:15:15

Здравствуйте. Кап. ремонт в квартире. Замена эл. проводки на 3-ж(до этого только на плите был защ. ноль.) Счетчик и вводной автомат в этажном щитке. В квартире групповой щит. Вводного кабеля 3*10 не нашел. Купил 2*10 ВВГ и 1*6 ПВ для защ. нуля. Не правильно? В ванной будет ДСУП. Спасибо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.07.2011 в 08:54:49

bor44 написал : при трехфазной сети и несиметричной нагрузке к примеру в 50 Ампер - при выключении четырех полюсного автомата или узо, что может произойти с однофазными нагрузками скажем в доме - телик и проч.электроника

Ничего с ними не будет.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.07.2011 в 08:57:10

nevizov написал : Купил 2*10 ВВГ и 1*6 ПВ для защ. нуля. Не правильно?

НЕ правильно. PE не должен быть меньше сечением, чем рабочие проводники, иначе при КЗ он окажется "слабым звеном" и может выйти из строя. ПУЭ п. 7.1.45

Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при бoльших сечениях.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.07.2011 в 09:01:14

nevizov написал : Вводного кабеля 3*10 не нашел. Купил 2*10 ВВГ и 1*6 ПВ для защ. нуля. Не правильно?

Засуньте это все в электротехническую гофру

nevizov написал : В ванной будет ДСУП

Откуда она там возьмется? У вас дом какого года постройки?

0
Provizor
Provizor
Местный

Регистрация: 21.04.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

19.07.2011 в 10:47:50

Сегодня электрик не придет, придет завтра. Поэтому у меня еще есть время определиться с разводкой. Для варочной панели буду тянуть отдельный медный провод от счетчика. Всех остальных потребителей расписал на картинке. Подскажите, пожалуйста, каким способом мне развести 2 комплекта проводов на 5 розеток? Интересует метод соединения проводов.
Мои мысли такие: провод на 4 мм2 пустить к стиральной машине и на духовой шкаф. А 2.5 мм2 пустить на розетки которые будут на столешнице (для кух. комбайна, миксера, возможно хлебопечки) на холодильник и вытяжку. возможно не прав - поправьте. Фото прилагаю для наглядности.

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.07.2011 в 10:50:40

Provizor Мдя
1) На печку 3*6 медь 2) На стиралку свой кабель 3*2.5
3) на духовку 3*2.5
4) на розетки для

Provizor написал : для кух. комбайна, миксера, возможно хлебопечки

свой кабель 3*2.5

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.07.2011 в 10:53:17

Provizor написал : провод на 4 мм2 пустить к стиральной машине

Вы хоть раз засовывали провод 4 кв мм в клемму розетки?

Provizor написал : Интересует метод соединения проводов.

метод простой на механизм розетки, под каждый винтик можно зажать по 2 провода. т.е. вы шлейфованием разводите розетки - практично, надежно, функционально

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.07.2011 в 10:57:12

gugulaki написал : метод простой на механизм розетки, под каждый винтик можно зажать по 2 провода. т.е. вы шлейфованием разводите розетки - практично, надежно, функционально

А лучше безразрывно - петельку под винт. То есть, розетку подключать шлейфом не разрезая проводники, а только зачистив 20 мм изоляции под каждую клемму. Я так делаю. Нас в универе так учили.

0
Provizor
Provizor
Местный

Регистрация: 21.04.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

19.07.2011 в 11:05:27

А что же делать с 4 мм2 ? Он же вроде как по-толще, и жалко его без нагрузки оставлять... Как поступить с розеткой для вытяжки, она ведь в стороне?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.07.2011 в 11:08:43

Alexiy написал : А лучше безразрывно - петельку под винт. То есть, розетку подключать шлейфом не разрезая проводники, а только зачистив 20 мм изоляции под каждую клемму. Я так делаю. Нас в универе так учили.

Курочить механизм бокорезами? Ну не знаю

Provizor написал : А что же делать с 4 мм2 ? Он же вроде как по-толще, и жалко его без нагрузки оставлять...

забыть о нем

Provizor написал : Как поступить с розеткой для вытяжки, она ведь в стороне?

от отдельной розетки и кабеля для духовки через механизм розектки ответвиться на вытяжку. Кстати. не хочу обидеть того "профессионала" кторый разъебал вам стены, но вы сами понимаете всю эстетику этой фигни?