solder написал :
Интересно ваго 773 будет ли держать опресованную многожилу?
Зачем так извращаться? Без обид, оно того не стоит.
ТоварисЧи коллеги, напомните пожалуйста про растровые светильники, например 2х36Ватт, на 90 квадрат, при высоте потолка 4 метра сколько штук нужно их? Ориентир на 200 люкс. Можно без ссылок просто цифру? Не получается уделить время поиску.
Считается что на стенах проводку прокладывать по диагонали не есть хорошо, т.е. нужно либо горизонтально, либо вертикально. А что насчет потолков? Нормально ли на потолке прокладывать проводку по диагонали?
andron01 написал :
Нормально ли на потолке прокладывать проводку по диагонали?
На стены рекомендуется прокладывать вертикально от розеток, чтобы при приворачивании полочки не пробить кабель. На потолки обычно не крутят полки, так что прокладывайте как хотите:)
Elec72 написал :
Зачем так извращаться? Без обид, оно того не стоит.
Для себя любимого можно и поизвращаться :) Хотя вроде многожилу до 7 жилок он держит.
Люди помогите пожалуйста на днях мучаюсь со станком Вертикально фрезерным ВМ127 в плане динамического торможения вышибает предохранитель !схема простая трансформатор диодный мост пускатель и все !проверил все но тем не менее в режиме торможения ток достигает 90 А ! думаю может что не так с двигателем,?
Teoden, Вам лучше на Чипмейкере спросить.
Если мне не изменяет склероз, то динамическое это на резистор?
Если в остальных режимах двигатель работает, то причина не в нём.
andrewkhv написал :
речь о том, что они будут зашлейфованы, и к щиту только один кабель
Так и сделано, и вот от каждого блока свой кабель.
Если по сетевому, то соединение типа звезда. Так просто надежнее: при обрыве одного кабеля, обесточивается только один блок розеток.
извините пожалуйста вставка на диодный мост) межвитковое? но двигатель в том то и дело работает как ни в чем не бывало только режим торможения мозги делает( а схему спасибо)
Teoden написал :
извините пожалуйста вставка на диодный мост
Так диодный мост он только для питания управления, двигатели то все трехфазные асинхронные, им постоянка ненужна.
витаон написал :
а разве там не катушки отдельные на тормоз
Так вроде на схеме нету катушек, только трансформаторы.
У меня есть гипотеза, что динамическое торможение осуществляется как реверс, изменением последовательности фаз.
greg111 написал :
ещё не известно какой предохранитель. по идее если вводнои и он обычный то... нужен спец для двигателей. там иные характеристики расцепителя
Да с этого нужно начинать, если правильный то смотреть не шалят ли реле.
Teoden написал :
только режим торможения мозги делает
Elec72 написал :
ТоварисЧи коллеги, напомните пожалуйста про растровые светильники, например 2х36Ватт, на 90 квадрат, при высоте потолка 4 метра сколько штук нужно их? Ориентир на 200 люкс. Можно без ссылок просто цифру? Не получается уделить время поиску.
Alexiy, и к чему это?... Световые технологии, DIALux, Электрик, Акула... каждая может дать свой результат. А самая точная программа, это работа с калькулятором, то бишь, точечным методом... ;)
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
sergey_sav написал :
А самая точная программа, это работа с калькулятором, то бишь, точечным методом...
Арифмометром и костяными счётами не пользуетесь? Странно... :)
DIALux, к вашему сведению, как раз точечным методом с учётом 4 переотражений света и считает. Я им уже почти 10 лет пользуюсь. Потому рекомендую.
Человек просил рыбу, но я пытался научить её ловить современными методами. Вы предлагаете ловить рыбу руками. Смешно.
Учитывая текущее качество ламп и светильников, самый точный метод - поставить ОДИН светильник в положенное место, включить и измерить люксметром в нужном месте :) Экстраполировать результат.
solder написал :
А в клемнике 773-326 можно перекомутировать проводники?
Можно конечно, но матерится будете сильно) Они по большому счету одноразовые (откусил провод, плоскогубцами вывернул жилу из клеммника) т.е. надо оставлять запас кабеля.
Ну вы уже сами ответили :)
Def461 написал :
Учитывая текущее качество ламп и светильников, самый точный метод - поставить ОДИН светильник в положенное место, включить и измерить люксметром в нужном месте Экстраполировать результат.
Забавный совет!
Много затрат, телодвижений и совершенно непредсказуемый результат. Потому никто так не делает.
Результат будет зависеть от взаимного расположения и поворота светильников, от наличия окон, затенения, уровня рабочей плоскости и высоты подвеса и помещения... попробуйте учесть это всё с помощью калькулятора или в процессе экстраполяции и поймёте.
А то знаю я таких советчиков - сайты в Блокноте писать... Советуют, пока сами хоть один раз не попробуют! :)
дружба написал :
можно ли ее использовать для подключения эл.плиты?
если 3 жилы, то вполне можно под защитой в 40 А.
Для новых и проектируемых проводок имеет силу ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности - он требует наличия индексов нг-LS
Для новых и проектируемых проводок имеет силу ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности - он требует наличия индексов нг-LS