Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16877

06.05.2018 в 11:54:37

Vadim 161 написал: DX-3

Т.е. DX3 позволяет и снизу, скорее всего, да? Просто скоро предстоит собрать щит на этой серии, а из каталога непонятно (((...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.05.2018 в 12:09:39

MaSeVi написал: DX3 позволяет и снизу, скорее всего, да?

Да, но там сверху нельзя Форк ставить. Подключение как у Хагера, хоть сверху хоть снизу.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.05.2018 в 12:12:26

aLEXXOiD написал: Вводной кабель 16мм.кв. залезет в клемму с шиной

Залезет .

aLEXXOiD написал: надо брать отдельные вводные контакты?

Не стоит - они не очень , особенно для моножилы .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16877

06.05.2018 в 12:18:10

Vadim 161 написал: Да, но там сверху нельзя Форк ставить.

Я именно про вильчатую шину имел в виду. Спасибо, Добрый человек!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

06.05.2018 в 12:38:14

gdserg написал: AntiLL, ну или попробуйте сделать "по-уму": пишите в УК (если в Москве - то это Жилищник, за редкими исключениями) вопрос о схеме заземления (зануления) в доме, и параллельно оставляйте заявку на подключение в щитке. Если что - хоть юридически будете подстрахованы. А в квартире щиток вполне неплох по начинке, от обрыва нуля технику спасет.

У нас ТСЖ, и все какие-то откровенно тупые, начиная от электрика, заканчивая председателем. Ну я напишу конечно письмо, если ответ не устроит в ГЖИ обращусь, надо конечно наводить порядок с заземлением. Хотя наш электрик, как и все электрики в округе не думая бросают PE на болт к раме щитка на этаже и голову не забивают!

megrad, так все-таки если все вокруг заземляют на щиток этажный и вроде бы тьфу-тьфу каких-то последствий не было, может имеет смысл заземлиться если стояк по аллюминию все же соответствует ПУэ? Хотя мне стремно конечно вешать на корпуса всех приборов провод который идет напрямую к щитку и не защищен никакими автоматами или реле напряжения, черт его знает что по нему может придти. Хотя если фаза появится на корпусе щитка в подъезде наверное мало никому не покажется?

0
Аватар пользователя
aLEXXOiD

Местный

Регистрация: 17.11.2013

Краснодар

Сообщений: 32

06.05.2018 в 14:19:00

serj12 написал: Не стоит - они не очень , особенно для моножилы .

Ок. Попытаюсь без них, правда у меня там множила в НШВИ.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.05.2018 в 22:08:21

AntiLL написал: так все-таки если все вокруг заземляют на щиток этажный

Хотите рискнуть? Соберите трёхжилкой, но земляной не подключайте, УЗО какая не какая защита.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

07.05.2018 в 00:48:05

Здравствуйте. Резистивный кабель смонтирован на металлической сетке (которая служит дополнительной арматурой стяжки) хомутами. Допустим ли такой монтаж с т.з. электробезопасности, если учесть что сетка может соединиться с постоянной металлической "опалубкой" ступени (видна в правом верхнем углу) ??

0
Аватар пользователя
Abik

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

07.05.2018 в 10:23:58

Добрый день. Помогите определиться с АВДТ - какой брать: 2Р или 1Р+N... С одной стороны, у 1+N нет теплового расцепителя в N, это, наверное, недостаток. С другой стороны, откуда в N может взяться перегруз без такого же перегруза в Р? От "чужой" фазы? Но тогда должна отработать дифзащита. Или нет? Схема простая: однофазный ввод, ВН, АВДТ, кабель, нагрузка.\Да, АВДТ - электромеханика. Кто что посоветует? Или хотя бы предложит гипотетический случай, когда 2Р отработает, а 1Р+N - нет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

07.05.2018 в 10:56:52

Abik написал: Схема простая: однофазный ввод, ВН, АВДТ, кабель, нагрузка.\Да, АВДТ - электромеханика. Кто что посоветует? Или хотя бы предложит гипотетический случай, когда 2Р отработает, а 1Р+N - нет.

http://ru.electrical-installation.org/ruwiki/Защита_нейтрального_провода.

0
Аватар пользователя
Abik

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

07.05.2018 в 11:30:27

dokar, спасибо. Т.е. при равных сечениях жил N и P кабеля, специальная защита нейтрального проводника ни от перегрузки, ни от кз не требуется.

0
Аватар пользователя
Гocть,

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Сообщений: 557

07.05.2018 в 11:35:27

завершаю ремонт, электрики категорически НЕ советуют делать в детской светодиодное освещение. хочу поинтересоваться мнением профи, детям 9 и 12 лет, планировал центральное и настольное в детской делать на светодиодных лампочках/светильниках, как быть?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

07.05.2018 в 11:36:49

Abik написал: АВДТ - электромеханика.

Неплохой китаец и его тест по утечке при отключенном питании .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16877

07.05.2018 в 11:38:55

Abik написал: у 1+N нет теплового расцепителя в N, это, наверное, недостаток.

Это не недостаток, а особенность.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16877

07.05.2018 в 11:40:08

Ветер. написал: электрики категорически НЕ советуют делать в детской светодиодное освещение.

Казнить оных и не париться...