Всем привет! Небольшая вводная: идет монтаж ВЛИ (СИП-2 3х95+1х95) 0,4 кВ от КТП до участка ~0,5 км. На этой ВЛИ кроме меня никого не будет. На концевой опоре арматура столба соединена с вбитым рядом черным уголком 5050 мм. По проекту на этой опоре еще будет смонтирован ОПН. Увы, проект долго полистать не удалось, но, если не ошибаюсь, то ОПН будет соединен с этим уголком. Также как и повторное заземление нуля. Хочу уточнить, могу ли на этот-же уголок заземлить установленный на опоре металлический щит? Или вбивать рядом еще один уголок 5050*3000 мм и заземляться уже на него?
Попутно еще один глупый вопрос: глубина клеммы у счетчика 17,5мм. На руках есть НШВИ 12мм. Допустимо ли вместо одной 18мм НШВИ-шки насадить на ПуГВ последовательно пару 12 мм наконечников? Ну и лишнее со второй НШВИ-шки срезать...
бтв: реально ли найти кварце-вазелиновую пасту в фасовке менее 0,5 кг?