20.07.2011 в 13:13:47
20.07.2011 в 13:14:13
Ага стормозил Я... есть что-то подобное
20.07.2011 в 13:45:33
Тогда ещё вопрос... есть кабель Кабель в стиле "ретро" (GI Gambarelli Италия). Но ведь раньше подобный кабель у нас был, у нас в доме таким все провода проложены (да и в большинстве деревень тоже). никто не знает что это был за кабель и выпускается ли сейчас что-то подобное у нас?
20.07.2011 в 13:51:42
БПВЛ, РКГМ?
Раньше резиновая изоляция использовалась, сейчас ПВХ, да и сети стали 3-жильными (добавилась жила PE), а 3 жилы на роликовом изоляторе крепить не очень удобно, да вид уже не тот...
20.07.2011 в 14:13:26
Ай спасибо тебе добрый человек Alexiy! Ну допустим для выключателя наличия 3-х проводов необязательно =) и потом скрутку можно делать, 2-4 провода впринципе гармонично получается если делать все аккуратно. Тогда новый вопрос, а таки возможна ли подключение такими проводами (пусть будет РКГМ) розеток в деревянном доме (на роликах), при условии что допустим фаза и ноль будет идти по данными проводами и роликам, а вот землю провести отдельным проводом, который можно спрятать/скрыть как есть в дерево??? это будет нарушением прокладки проводов для сгораемых оснований ? И можно ли применять БПВЛ, РКГМ в деревянном доме (вроде как они термостойкие, имеют хороший диапазон сечений)? и в чем тогда отличие от проводов Gambarelli, срок службы, горючесть, надежность и т.д. (ну исключая цветовую расскраску) ?
20.07.2011 в 14:34:46
Насчёт PE - вопрос интересный. Никогда не задумывался.
20.07.2011 в 14:37:36
Да, ведь вроде нигде не регламентировано, что заземление в горючем основании(допустим дерево) при скрытой проводке обязано быть в металле и т.д. и т.п.
20.07.2011 в 14:43:58
PE-проводник - это тоже проводка и в случае КЗ по ней потечёт ток равный току в рабочих жилах. При равных сечениях нагрев получится одинаковый! То есть, по идее, требования те же.
20.07.2011 в 14:50:40
возможно... но защита двух проводов (фаза и ноль) предусмотрена в металле , допустим на случай короткого замыкания, нагрева и т.д. когда возникает воздействие между двумя проводниками и при этом есть риск пожара. В нашей же ситуации я говорю про прокладку одиночного заземляющего провода(монтаж, подключение) конечно же в щите, который иногда вообще идет полоской железа до щита. И потом на рабочие проводники есть автоматы от КЗ и УЗО от утечки токов...
20.07.2011 в 14:53:12
Если бы УЗО было 100% надёжное, то у него не было бы кнопочки ТЕСТ... Основная мера защиты - заземление, дифзащита - дополнительная мера. В ПУЭ так написано.
20.07.2011 в 15:09:51
Я согласен уважаемый Alexiy с Вами, не в чем нельзя быть уверенным на 100% и вечных вещей тоже нет... однако как я полян в ПУЭ четко не прописан, данный нюанс ? Согласно СП 31-110-2003 «локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок». Одиночному проводу PE даже при его повреждении в дереве, ничего не грозит, даже короткое замыкание. Однако пробой какого либо прибора не может вызвать короткое замыкание на землю... во всяком случае "розетка - щит земля" и там и там концы находяться в локализующих "средах" если так можно выразиться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу