Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.10.2011 в 16:56:14

Пожарной сигнализации?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.10.2011 в 16:58:30

У Шнейдера есть зуммеры (70 дБ) и звонки (80 дБ) на дин-рейку http://skpelectro.ru/index.php/cPath/135_136_158 и у ABB есть http://www.elevel.ru/catalog/3031/407853/

а как они звучат - не знаю

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.10.2011 в 17:26:44

А для чего они?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.10.2011 в 20:14:29

Ребята такой вопрос! Параллельно подключаю несколько автоматических выключателей посредством гребенки. Провод от узо пойдет вместе с зубцом гребенки на один из выключателей, или есть другой способ?

0
Аватар пользователя
M@STER

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Москва

Сообщений: 108

20.10.2011 в 02:25:02

Всплыла проблема*:scare:scare При включении циркуляционного насоса вышибало общее 3ф узо (300мА), Поставил ниже общего узо, диф на 16А\30мА, по прежнему вышибает общее*:mad: При отключении земли от насоса все работает. Завтра буду смотреть шит, может где-то перепутаны N и PE на линии для отопления. Или-же дело в насосе ?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

20.10.2011 в 07:42:53

Если б насос грешил, выбивало бы диф. Возможно я не прав

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.10.2011 в 09:26:01

ZIDIZ написал : Провод от узо пойдет вместе с зубцом гребенки на один из выключателей, или есть другой способ?

Ничего не понятно. Если вопрос - можно ли зажимать гребёнку и провод в одну клемму, то да, можно. А в некоторых аппаратах предусмотрены клеммы для одновременного подключения и провода и гребёнки

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.10.2011 в 09:31:44

ZIDIZ написал : Если б насос грешил, выбивало бы диф. Возможно я не прав

да. Должен дифф срабатывать в первую очередь (он же на намного меньший ток утечки рассчитан). Возможно УЗО сдохло и выдаёт ложные срабатывания, либо же, действительно насос даёт утечку тока, УЗО срабатывает правильно, а неисправен диффавтомат - не чувствует утечку!

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

20.10.2011 в 09:56:57

А зажимание гребенки и провода в одну клемму надежно?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.10.2011 в 10:07:58

Да. Допускается в одну клемму заводить не более 2 жил кабелей, либо жилу и гребёнку при необходимости. Держится надёжно.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

20.10.2011 в 11:21:05

Жаль что нет гребенок с питающей клеммой

0
Аватар пользователя
99xt1

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Мозырь

Сообщений: 87

20.10.2011 в 12:00:10

В инструкции на сущ. холодильник написано что защищать его должен автомат на 10А. Если я поставлю автомат на 10 А, можно ли проложить линию холодильника (отдельную) кабелем 3*1,5? Либо, вдруг потом поменяю холодильник, а новому нужно будет 16А, и тогда не экономить и заложить 3*2,5?

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

20.10.2011 в 12:05:50

99xt1 написал : Либо, вдруг потом поменяю холодильник

Вдруг, после перестановки или ремонта, вы захотите подключить туда пылесос, микроволновку, чайник, стиралку и еще чего нибудь. Ставьте нормальный АВ 16А и кабель 3х2.5

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.10.2011 в 12:09:37

для любого бытового холодильника 10 А - за глаза хватит даже для 2-компрессорного и с учётом пусковых токов. Это с одной стороны, а с другой - зачем себя ограничивать на будущее? Вдруг вы вместо/вместе с холодильником чайник или СВЧ будете подключать? Розетка - она розетка и есть.

Закладывайте ВВГнг 3*2,5 и даже не задумывайтесь.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

20.10.2011 в 12:33:42

ZIDIZ написал : Жаль что нет гребенок с питающей клеммой

Почему нет, у ЛЕГРАНДА коннекторы есть!!!

0