20.10.2011 в 13:07:36
Что за коннекторы? Не могу через яндекс найти
20.10.2011 в 13:15:40
Народ, а что такое универсальная вводная клемма для гребенок и как использовать?
20.10.2011 в 13:18:28
Извиняюсь, все, узнал
20.10.2011 в 13:23:19
ZIDIZ написал : Народ, а что такое универсальная вводная клемма для гребенок и как использовать?
Питающая клемма, коннектор и вводная клемма - это одно и то же. У Шнейдера это 14885 (см. фото), у Леграна 04905 (для 1п гребёнок) и 04906 (для всех типов гребёнок). А используют их для подключения гребенчатой шинки.
20.10.2011 в 14:17:48
ZIDIZ написал : Если б насос грешил, выбивало бы диф. Возможно я не прав
При отключеной земле все нормально. Стоит бросить соплю на землю сразу вышибает.
Alexiy написал : да. Должен дифф срабатывать в первую очередь (он же на намного меньший ток утечки рассчитан). Возможно УЗО сдохло и выдаёт ложные срабатывания, либо же, действительно насос даёт утечку тока, УЗО срабатывает правильно, а неисправен диффавтомат - не чувствует утечку!
Проверял на другом дифе, тоже не срабатывает, но узо попрежнему срабатывает первым именно при включении насоса и соединении земли.
Если-бы сдохло УЗО срабатывало и на других потребителях, а тут именно при насосе. Буду искать косяк в земле.
20.10.2011 в 14:55:11
M@STER написал : Проверял на другом дифе, тоже не срабатывает, но узо попрежнему срабатывает первым именно при включении насоса и соединении земли.
УЗО и ДИФ однотипны? ДИФ без УЗО на насос срабатывает?
20.10.2011 в 15:40:33
Думаю земля и ноль контачат после узо
20.10.2011 в 16:04:52
ZIDIZ написал : Думаю земля и ноль контачат после узо
тогда почему диффавтоматы на 30 мА не срабатывают?! А? Ну, а 300 мА УЗО срабатывает... Где-то косяк в щитке - либо подключены аппараты неправильно, либо УЗО глючит
20.10.2011 в 16:06:16
До дифа, но я не утверждаю
20.10.2011 в 16:10:33
ZIDIZ написал : До дифа
значит неисправный насос подключен мимо дифов - прямо к УЗО. Я и говорю - какой-то косяк в щите.
20.10.2011 в 16:33:00
Раньше насос подключался с помощью вилки в разетку. Розетка защищена была общим узо 300мА и автоматом 16А на эту розетку, так вот это все дело вырубалось раз на раз. Один раз включиш нормально, выключиш, опять включиш- нормально, третий раз включаеш вышибает. Перекинул концы насоса на диф, все нормально, но как только подключаю землю насоса срабатывает общее узо.
20.10.2011 в 16:37:06
а откуда вы эту землю для насоса берёте?
20.10.2011 в 17:45:30
И еще вопрос: нуждается ли узм-51 в контакторе при нагрузке около 7-8кВт?
20.10.2011 в 19:28:43
ZIDIZ написал : нуждается ли узм-51 в контакторе при нагрузке около 7-8кВт?
-Нет, Inom- 63a, Pnom- 13,8kW
20.10.2011 в 19:34:01
Спасибо:-)