Rumato написал: Толькоhttps://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k48_klemmniki_i_klemmnye_bloki_chast_ii/k4808_klemma_okb42_tortsevaya_vintovaya_2kh6_0kv/ так
Наверно ещё и так .
01.03.2016 в 20:13:29
Rumato написал: Толькоhttps://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k48_klemmniki_i_klemmnye_bloki_chast_ii/k4808_klemma_okb42_tortsevaya_vintovaya_2kh6_0kv/ так
Наверно ещё и так .
Да, ни фига.
01.03.2016 в 20:14:22
Rumato написал: Только так -
Наверное ещё и так.
Да, ни фига.
01.03.2016 в 21:02:52
Rumato, Спасибо большое за совет. Не сталкивались случайно с такими устройствами - Модульный контактор ABB ESB-63-40 (63А AC1) 220В АС/DC и реле контроля ABB CM-MPS.21S с контр нуля? Была задумка, возможно, таким образом реализовать защиту в квартирном щитке.
01.03.2016 в 21:13:30
dokar, Чего то я очкую именно в такой конструкции разные металлы соединять, да и меди там будет 3 провода... Не знаю, пусть ТС сам выбирает :confused:
01.03.2016 в 21:17:35
Виталий1980, Контактор вполне рабочий, что его обсуждать? А насчет реле, меня настораживает эта фраза - Многофункциональное трехфазное реле контроля фаз АББ CM-MPS.21 с контролем нуля может отслеживать следующие параметры сети Вообще у них все подобные релюшки выпускаются для промышленности. Ну и отдать 14 тысяч за 3 лампочки в щите... Лучше в техподдержку АББ напишите, там быстрее ответят, здесь подобные устройства никто не ставил.
01.03.2016 в 21:19:38
Rumato, еще раз большое спасибо за дельные советы!
01.03.2016 в 22:01:03
Посоветуйте,как быть.Делаю ремонт в комнате и хочу поменять заодно проводку на медь.Более менее определился с количеством розеток,две одиночные будут с разных сторон кровати и еще две сдвоенные на других двух стенах.Пустить все по полу нет возможности,так как там лежит паркет.Решил пустить все по потолку и закрыть натяжным потолком.Вопрос в том как лучше сделать подключение розеток,шлейфом или распред коробка?
01.03.2016 в 22:05:04
Padict, Шлейфом.
02.03.2016 в 00:34:26
Rumato написал: Шлейфом.
А PE на каждую розетку свой, допустим через клеммник WAGO или гильзу.
p.s. Из интереса смотрю ролики данного человека и нашел вот такой интересный ролик, как раз про соединения и приёмку.
02.03.2016 в 00:49:24
Padict, через коробки.
02.03.2016 в 02:30:53
Songo написал: А PE на каждую розетку свой, допустим через клеммник WAGO или гильзу.
Это не обязательно. На клеммах розетки не запрещено соединять PE.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу