Частный дом. Входной автомат 25 А, остальные четыре автомата по 16А. На крайнем справа автомате висит единственная розетка предназначенная для стиральной машины, в зимний период от розетки изредка запитывается циркуляционный насос системы отопления. К розетке присоединён выключатель для освещения участка с котлом и стиралкой.

http://pixs.ru/showimage/4JPG_3244722_21085407.jpg

http://pixs.ru/showimage/5JPG_1608400_21085414.jpg

http://pixs.ru/showimage/DSC00734JP_4069680_21085424.jpg

http://pixs.ru/showimage/DSC00742JP_5872911_21085430.jpg

http://pixs.ru/showimage/DSC00743JP_1742053_21085438.jpg

Розетка для стиральной машины имеет кустарное заземление в виде вбитой немного ниже уровня земли дюймовой трубы длинною около 2, 2 метра. "Земля" в розетке как бы работает, если доверять, опять же кустарному, тесту с переноской, где один конец переноски втыкаем в фазу розетки, другой конец замыкаем на землю в розетке, по результатам яркости лампочки судим по работоспособности заземления : лампочка не горит - земления нет, лампа горит в полнакала -заземление фиговое, лампочка горит ярко - заземление присутствует. В моём случае лампочка на переноске светит ярко, тешусь мыслью, что заземление, пускай какое-никакое, а в розетке присутствует :))) Хочу внедрить в щиток УЗО. Подскажите, как правильно, по науке, вводить УЗО в электрические схемы подобные схеме из моего щитка. Ставить ли У30 LEGRAND DX3-ID 40А/2Р (З0мА) тип А после вводного 25А автомата на все 16А автоматы или только У30 LEGRAND DX3-ID 25А/2Р (З0мА) тип А перед автоматом для стиральной машинки ? Как это должно выглядеть на схеме ? Не хочу говорить плохих слов об электриках в целом, но чёрт возьми, убедился, что многим знакомым мастерам электрических дел пофиг на УЗО, когда с ними заводил разговор на тему, а аргументируют так: да на кой тебе это УЗО нужно ???... И ведь не поспоришь :)))

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.03.2016 в 17:13:16

Songo, ЗР+N специально для тех у кого комплексы)))

ОПН при любой системе заземления надо ставить), если можете), с учетом рекомендаций и т.д.

Двухступенчатая защита по УЗО должна быть при любой системе заземления, что для частного домика, что для квартиры)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.03.2016 в 17:15:28

Fokys, создавайте свою тему, рисуйте там то, что у вас и рисуйте что хотите сделать.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.03.2016 в 17:16:11

SB3,

Fokys написал:

Не хочу говорить плохих слов об электриках в целом, но чёрт возьми, убедился, что многим знакомым мастерам электрических дел пофиг на УЗО, когда с ними заводил разговор на тему, а аргументируют так: да на кой тебе это УЗО нужно ???... И ведь не поспоришь :)))

Fokys, да тут половина форума таких) И тех кто отвечает и тех, кто приходит. Поспорить можно всегда, только не всегда правильную и нужную вещь можно объяснить ( доказать ) баранам).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.03.2016 в 17:17:00

Fokys написал: Ставить ли У30 LEGRAND DX3-ID 40А/2Р (З0мА) тип А после вводного 25А автомата на все 16А автоматы или только У30 LEGRAND DX3-ID 25А/2Р (З0мА) тип А перед автоматом для стиральной машинки ?

На стиралку ставят УЗО на 10 мА. Если уверены в состоянии своей проводки, то ставьте на дом УЗО, если есть сомнения (УЗО штука капризная), то только на СМ. Как вариант добавить диф на СМ.

Fokys написал: "Земля" в розетке как бы работает, если доверять, опять же кустарному, тесту с переноской,

Тоже разводите земноводных.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

13.03.2016 в 17:18:02

SB3 написал: ЗР+N специально для тех у кого комплексы)))

Очень большая редкость, у многих производителей его просто нет :(.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.03.2016 в 17:22:48

Songo, почему же, если правильно смотрю у любимого почти всеми АВВ К25NA. Только ещё раз, 4Р зачем тогда нужны?)

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

13.03.2016 в 17:26:55

Fokys написал: да на кой тебе это УЗО нужно ???... И ведь не поспоришь

я в таких случая говорю "все правильно, я согласен, статистика такая что узо спасет в одном случае из ста, и ладно если статистику пополню я, автор такого идиотского убеждения, а вот своими родными и близкими я рисковать не желаю" обычно мудряки замолкают)))

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

13.03.2016 в 17:29:39

SB3 написал: почему же, если правильно смотрю у любимого почти всеми АВВ К25NA.

Я АВВ вообще не признаю из за большого количества подтелок :(

SB3 написал: Только ещё раз, 4Р зачем тогда нужны?)

Не знаю, но ноль должен коммутироваться в ВА 4п по другому, да и защита в N проводнике особо ненужна. ИМХО

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.03.2016 в 17:35:33

Songo, ишь чего пишут в вопроса-ответах на ... мэил.ру :)

3Р+N автомат используется при отсутствии нелинейных потребителей и ток в нейтрали заведомо меньше чем в фазах,

4Р автомат применим в сетях с нелинейными потребителями, при которых нейтраль нагружена сильнее фаз и может быть перегружена даже при малой нагрузке фазных проводников.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.03.2016 в 17:36:57

Songo, Songo, ишь чего пишут в вопроса-ответах на ... мэил.ру :)
__ 3Р+N автомат используется при отсутствии нелинейных потребителей и ток в нейтрали заведомо меньше чем в фазах,

4Р автомат применим в сетях с нелинейными потребителями, при которых нейтраль нагружена сильнее фаз и может быть перегружена даже при малой нагрузке фазных проводников.__

Просто ещё раз, помимо контроля тока в нулевом проводнике, выключить что-то полностью можно только отключив фазу(фазы) и ноль.