qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

24.03.2016 в 16:36:38

Подскажите по проходному выключателю. Есть два светильника, надо управлять ими независимо с 2х разных мест, т.е. мне надо два двухклавишных проходных выключателя. Правильно ли я понимаю - для их подключения мне надо к каждому выключателю подвести фазу с нейтралью и проложить между выключателями 4 жилы. Так? Спасибо

0
Электродушман
Электродушман
Новичок

Регистрация: 24.03.2016

Москва

Сообщений: 0

24.03.2016 в 18:09:26

qwerty123123, зачем четыре жилы хватит три!! Нейтраль и две фазы!!

от одного кидаешь от другого все до распаичной коробки там скручиваешь так чтобы приходящая фаза шла на один выключатель, возвращалась двумя проводами оттуда уходидила на друго и возвращалась оттуда одним а оттуда чтобы фаза шла на лампочку. А нейтраль ниего не делаешь сразу на лампочку!!!

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.03.2016 в 18:33:26

qwerty123123, ну и плюс земля

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

24.03.2016 в 19:59:31

юра Т, кстати, а зачем черные жилы заведены в коробку? Можно же просто напрямую концы бросить, одним куском?

0
Максим Максимыч
Максим Максимыч
Новичок

Регистрация: 24.03.2016

Могилёв

Сообщений: 6

24.03.2016 в 20:51:34

Добрый вечер. Имеется диф подобного образца (не TDM, но китай того же вида):

Вопрос. Может ли кнопка возврат у него выскакивать при сработке на короткое или перегрузку? Вроде как нет, но иногда когда должен был отработать только тепловой или эм расцепитель - кнопка отжата. Сбивает с толку. Плюс к этому - может ли этот электронный блок заглючить и сработать от КЗ в соседнем автомате?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.03.2016 в 20:59:32

Максим Максимыч написал: может ли этот электронный блок заглючить и сработать от КЗ в соседнем автомате?

Может. Очевидно поэтому и на сработку собственной токовой защиты реагирует.

0
San Jose Shark
San Jose Shark
Новичок

Регистрация: 22.03.2016

Сообщений: 7

24.03.2016 в 21:00:27

ПPOPAБ написал:

San Jose Shark написал:

ПPOPAБ написал:

San Jose Shark написал: Какой кабель тянуть?3х или 2х жильный?

3-х.

San Jose Shark написал: Если 3х,то нужно ли третью жилу подключать к клеме бойлера с маркировкой"земля",а в щите на корпус под болт?

Ответ по фото вашего этажного щита. Важно видеть вертикально идущие жилы и места их присоединения.

San Jose Shark написал: На этажах в щитах часто вижу желтую/зеленую жилу на корпусе и даже синий и желто/зеленым вместе под одним болтом

Прямо запрещено правилами.

ПPOPAБ, :confused:

San Jose Shark, щиток средней паршивости. Теоретически допускает разделение на нулевой и защитный...

Желто зеленую жилу кабеля оставьте до лучших времен заизолированной с обоих сторон. :(

ПPOPAБ, Благодарствую!

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.03.2016 в 21:00:56

Максим Максимыч написал: Может ли кнопка возврат у него выскакивать при сработке на короткое или перегрузку?

Обязана.

Максим Максимыч написал: Плюс к этому - может ли этот электронный блок заглючить и сработать от КЗ в соседнем автомате?

Не должен.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.03.2016 в 21:21:11

Rumato написал: Обязана

Не-а, только по утечке.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.03.2016 в 21:25:12

НЕМЕЦ написал:

Rumato написал: Обязана

Не-а, только по утечке.

НЕМЕЦ, Да? Спасибо, учту, мало с электроникой сталкиваюсь :o

0
Максим Максимыч
Максим Максимыч
Новичок

Регистрация: 24.03.2016

Могилёв

Сообщений: 6

24.03.2016 в 21:34:48

НЕМЕЦ написал: Может. Очевидно поэтому и на сработку собственной токовой защиты реагирует.

НЕМЕЦ написал: Не-а, только по утечке.

Это и сбивает с толку. Судя по следам на месте происшествия - КЗ, а кнопка выскочила (PE нет, на него закоротить не могли). Спасибо за ответ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу