11.05.2016 в 20:40:36

diamak написал: andrejsheve, Тогда как подсоединиться? И вообще, как мне на 60 метров можно достаточный ток подвести? Генератора нет.

diamak, я скорректировал свой ответ, но не успел. Извините. Попробуйте просто от розетки "двойкой" хотя бы что-то сварить. Если не получится, то городить что-либо бессмысленно. Смысл цепляться есть только к столбу. Но не советую... Я был в Вашей ситуации. Надо было варить, и много варить... Инвертор мощный, варит от 130В, но сеть была такая, что от чайника просадка на 20В! Лампочки мигают при сварке, всё выключать надо, максимум на 80А варить можно. Решил это заменой ввода от столба до дома, повесил СИП на 16. Потом реконструкция всей проводки дома. И наступило счастье. Хоть на 100А вари - лампочки даже не мигают. Это единственный выход - устранить причину просадки. Остальное от лукавого.

0
diamak
diamak
Новичок

Регистрация: 16.01.2010

Самара

Сообщений: 24

11.05.2016 в 20:45:03

andrejsheve, Наверное, так и придется сделать: новый автомат + спец.розетка для мощных электроинструментов. Какой провод вести для розетки и какой автомат использовать?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

11.05.2016 в 20:52:30

diamak написал: andrejsheve, Наверное, так и придется сделать: новый автомат + спец.розетка для мощных электроинструментов. Какой провод вести для розетки и какой автомат использовать?

От столба на дом СИП 16, лучше с этим обратиться в снабжающую организацию. 2,5 медью с 20А (максимум 25А) автомат. выключателем вполне хватит для полноценной сварки "тройкой" и в разумных пределах "четверкой".

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2016 в 20:53:21

diamak написал: Какой провод вести для розетки и какой автомат использовать

Вы бы мощность озвучили. обычно на бытовую розетку кабель 2,5 мм2 по меди и 16 а автомат. Дальше идут либо розетки для плит, либо пром разъёмы. Вот примерные сечения ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

diamak
diamak
Новичок

Регистрация: 16.01.2010

Самара

Сообщений: 24

11.05.2016 в 21:01:37

megrad, Мне что бы Ресанту САИ-190 на 60 метров запитать для тройки :)

0
nevizov
nevizov
Местный

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 220

11.05.2016 в 21:05:26

Ув. электрики. Можно проштробить в верху стену(в углу под потолком) для прокладки кабеля в панельном доме? Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2016 в 21:20:01

nevizov написал: Можно проштробить в верху стену(в углу под потолком) для прокладки кабеля в панельном доме

Горизонтально нет. А так по месту надо смотреть. Можно проложить в шов между стеной и потолком.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2016 в 21:21:30

diamak написал: megrad, Мне что бы Ресанту САИ-190 на 60 метров запитать для тройки :)

diamak, в идеале 2х4 по меди. С честным сечением. Типа КГ или ПВС.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

11.05.2016 в 22:35:13

посоветуйте какой установить недельный таймер на дин рейку для управления включением терморегуляторов теплых полов

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2016 в 05:25:43

Банановый написал: посоветуйте какой установить недельный таймер на дин рейку для управления включением терморегуляторов теплых полов

Банановый, у таймеров слабые контакты, до 16 А. Хотя на пол может и хватить. если мощность будет большая нужен контактор. Есть механические таймеры: ссылка ссылка есть электронные: ссылка А сможет сразу терморегулятор с реле времени?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

12.05.2016 в 10:32:22

megrad написал:

Банановый написал: посоветуйте какой установить недельный таймер на дин рейку для управления включением терморегуляторов теплых полов

Банановый, у таймеров слабые контакты, до 16 А. Хотя на пол может и хватить. если мощность будет большая нужен контактор. Есть механические таймеры: ссылка ссылка есть электронные: ссылка А сможет сразу терморегулятор с реле времени?

megrad, терморегуляторов надо 3, это получается очень не дешево ... можно пола в сумме 1кВт

0