Подскажите, пожалуйста, можно ли таким способом реализовать задумку.
Будет собираться внутриквартирный щит. Вводной АВ на 50а, сеть однофазная с электроплитой. Будет группа "условно неотключаемых потребителей" и основных. Необходимо отключать основных потребителей не открывая дверь щита, т.е. посредством обычного выключателя. Почему так? Потому что квартира дочери и она категорически сказала, что к щиту прикасаться не будет:))
Хочу вместо отключающего рубильника поставить контактор с 2 нормально-замкнутыми контактами, катушку контактора запитать через обычный выключатель. Контактор планируется примерно такой (Контактор 230V 2НЗ 63А CX3 Legrand).
То есть, когда дочь находится дома, управляющая катушка контактора обесточена, контакты замкнуты все потребители подключены. При выходе из дома соответственно контакты разомкнуты, катушка под напряжением и если контактор издаёт какое-то гудение, то это никого не волнует, так как дома никого нет.
Правильным ли будет такое решение? Извиняюсь если вопрос не в той теме.