megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.06.2016 в 16:46:22

Xmen написал: Кабелем, наверное,

Провод, лучше монолит. ПВ1 - мин 6 мм2, соединение в идеале выполнить болтом с гайкой. Но так как не приварить, не нарезать резьбу уже нельзя (или можно), то выполнить соединение кабельным сжимом, лучше двумя. ссылка Единственное лучше взять сжим, где стоят болты. проще затягивать, да и надёжней чем винты.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

18.06.2016 в 16:55:22

Xmen написал: И еще вопрос. У меня от заземления (устроенного мной рядом с домом), подходит к вводному щитку арматурина гладкая, диаметром 10мм. Чем её соединить с шиной PE? Кабелем, наверное, а какого сечения и какого материала?

Xmen, Когда кабелем питание, то сечение заземляющего провода должно быть равное фазному. А так обычно с шины заземляют, не менее 4мм2 медь.

0
satrap
satrap
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тюмень

Сообщений: 609

18.06.2016 в 17:19:30

Xmen написал: Вот у меня как раз и есть садовое товарищество.

Xmen написал: почему в схеме выше мной приведенной не стоит на вводе какое-нибудь защитное устройство типа реле напряжения

Предусматривают ли ПУЭ на вводе реле напряжения которое вы хотите установить туда в качестве дополнительного элемента перед счетчиком? Лично в нашем СНТ я знаю что смогу договорится о некоторых нарушениях правил устройства ввода, а у вас так можно? Ну, и если после счетчика, то уже ваше право ставить там или не ставить это реле напряжения.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

18.06.2016 в 17:26:48

Всем привет! Ув.электрики, помогите пожалуйста советом, ситуация следующая: 3-х комн.квартира,на вводе 25А, в квартире присутствуют мощные потребители:

  • 4 кондиционера по 2100 Вт (ещё не купили, но в инете смотрел примерно в этих пределах)
  • стиральная машина 2100 Вт
  • посудомоечная машина 2000-2500 Вт ( ещё не купили, но будет выбираться не сильно мощная) Мои мысли: одновременно включать эти потребители нельзя, т.к выбьет вводной автомат, поэтому решил включить в схему реле приоритета АВВ LSS1/2 и разделить Кондиционеры на 2 неприоритетные группы(по 2 на каждую),но контакты реле рассчитаны всего на 16А и подключать буду через контакторы. Вопрос заключается в следующем: КАКИЕ КОНТАКТОРЫ ПОСТАВИТЬ?С учётом пусковых токов кондиционеров и их будет по 2 на каждом контакторе? Заранее благодарен откликнувшимся, может кто-то имел дело с подобными ситуациями и подобными реле, прокомментируете пожалуйста, или может есть другие варианты(подешевле).
0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.06.2016 в 17:32:36

SergEm, а у вас питание на квартиру одна фаза или три фазы? Новостройка?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.06.2016 в 17:37:10

SergEm, поставьте на 63 А ссылка

SergEm написал: 4 кондиционера по 2100 Вт

Вы правильно посмотрели? В курсе, что при работающем кондеи в помещении не рекомендуется находится?

SergEm написал: реле приоритета АВВ LSS1/2

А ограничитель мощности не устраивает?

SergEm написал: 3-х комн.квартира,на вводе 25А,

Жилищный фонд старый? Не пробывали увеличить разрешённую мощность?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.06.2016 в 18:43:42

megrad написал: Вы правильно посмотрели?

Конечно нет. SergEm, давайте конкретные модели.

megrad написал: В курсе, что при работающем кондеи в помещении не рекомендуется находится?

Это еще что за новости? :)

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

18.06.2016 в 18:57:20

megrad,спасибо что откликнулись, по поводу нахождения в помещении при работающем кондее знаю, и по логике вещей включать сразу 4 кондея смысла нет, схема разрабатывается чисто для удобства эксплуатации, " мало ли забыли и включили",а параллельно работает стир.машина или посудомойка и т.д.как говорится на всякий случай... А насчёт вопроса "Вы правильно посмотрели?" вы имеете ввиду мощность кондея? Да, я смотрел помоему Panasonic, и была указана мощность на охлаждение 2100 вт А ограничитель мощности он ведь отключает сразу всю нагрузку запитанную после него, а в реле ABB lss1/2 предусмотрено двухступенчатое отключение нагрузки, т. е. сначала отключает одну группу, если не достаточно ,то отключает вторую, это гораздо удобней Да, это старый жил фонд, сталинский дом 4-х этажка, сечение стояков 6 мм.кв. А насчёт мощности кондея может я что то напутал, они какой мощности бывают?

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

18.06.2016 в 19:05:04

bnmuyt, к примеру вот эта модель http://www.klimat.ru/cond_detail.php?id=198

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.06.2016 в 19:16:18

SergEm, Потребляемая мощность при охлаждении 470 Вт

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

18.06.2016 в 19:21:06

SergEm, спасибо за отклик, буду рад любым советам

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу