Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

02.07.2016 в 15:53:04

megrad, ниша уже есть, с обратной стороны коридор... остается от стенки правда немного, но другого варианта нет. объединено: пока по группам там

  1. Ванна: стиралка, полотенчик, Фен
  2. ванная бойлер, кухня-вытяжка (просто так удобней продолжить линию)
  3. розетки кухня, (половина периметра)
  4. кухня, рабочая зона, розетки будут разведены по уровням. чайник, микроволновка, мультиварка, мясорубка.
  5. варочная поверхность
  6. розетка коридор, розетки комната, розетки кухня (смежная стенка) потребители: холодильник, компьютер
  7. розетки комната. телевизор, кондиционер.
  8. розетки, свет лоджия 1, обогреватель
  9. розетки, свет лоджия 2, обогреватель
  10. свет комната, кухня, коридор, санузел

на вскидку сколько узо надо, что может не влезть...

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2016 в 16:09:19

Берг, варианта два. Первый сделать групповые УЗО, второй выполнит на дифах. Без оюид. Список хорошо, но для наглядности надо схему нарисовать. Тогда сразу видно что куда и по сколько. Выделенная мощность у Вас сколько?

Radio написал: Впритык по модулям.

Это к автору. Схемы то как таковой нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

haramamburu
haramamburu
Старожил

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7158

03.07.2016 в 12:12:39

Radio написал: Кстати, в чем нишу долбить собираетесь? Не в бетоне часом? :nо:

разве есть запрет на оное?

0
Yuron
Yuron
Новичок

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

03.07.2016 в 13:40:56

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При ремонте в ванной комнате мастер предлагает взять заземление для розетки от арматуры несущей стены. Допустимо ли такое?

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.07.2016 в 14:55:27

Yuron, нет, и мастеру на дверь указать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Yuron
Yuron
Новичок

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

03.07.2016 в 15:35:15

Спасибо, я так и думал.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

03.07.2016 в 17:32:18

Yuron написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При ремонте в ванной комнате мастер предлагает взять заземление для розетки от арматуры несущей стены. Допустимо ли такое?

Yuron, 1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:

1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;

2) обсадные трубы скважин;

3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;

4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;

5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.

Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;

6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;

7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;

8) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.

0
Yuron
Yuron
Новичок

Регистрация: 29.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

04.07.2016 в 00:50:48

Азат Д, т.е. получается всё-таки можно?!

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.07.2016 в 01:24:20

Yuron написал: Азат Д, т.е. получается всё-таки можно?!

Yuron, Если "мастер" произведет замеры и выдаст официальный акт из электротехнической лаборатории, что данная арматура имеет связь с землей и ее сопротивление укладывается в нормы, то конечно можно.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.07.2016 в 06:50:08

И что, предлагаете сделать систему ТТ в отдельно взятой квартире? На вводе в здание ноль должен землиться и РЕ вестись отдельным проводом. Или я не прав?

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.07.2016 в 10:12:54

Азат Д написал: 1.7.70.

1.7.109 в ред. ПУЭ-7.

Азат Д написал: железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей

Ещё неизвестно, есть ли в данном случае соприкосновение с землёй. Как же прокладки в виде плит перекрытий?

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу