02.07.2016 в 15:53:04
megrad, ниша уже есть, с обратной стороны коридор... остается от стенки правда немного, но другого варианта нет. объединено: пока по группам там
на вскидку сколько узо надо, что может не влезть...
02.07.2016 в 16:09:19
Берг, варианта два. Первый сделать групповые УЗО, второй выполнит на дифах. Без оюид. Список хорошо, но для наглядности надо схему нарисовать. Тогда сразу видно что куда и по сколько. Выделенная мощность у Вас сколько?
Radio написал: Впритык по модулям.
Это к автору. Схемы то как таковой нет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2016 в 12:12:39
Radio написал: Кстати, в чем нишу долбить собираетесь? Не в бетоне часом? :nо:
разве есть запрет на оное?
03.07.2016 в 13:40:56
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При ремонте в ванной комнате мастер предлагает взять заземление для розетки от арматуры несущей стены. Допустимо ли такое?
03.07.2016 в 14:55:27
Yuron, нет, и мастеру на дверь указать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.07.2016 в 15:35:15
Спасибо, я так и думал.
03.07.2016 в 17:32:18
Yuron написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При ремонте в ванной комнате мастер предлагает взять заземление для розетки от арматуры несущей стены. Допустимо ли такое?
Yuron, 1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
2) обсадные трубы скважин;
3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.
Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;
6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;
7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;
8) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.
04.07.2016 в 00:50:48
Азат Д, т.е. получается всё-таки можно?!
04.07.2016 в 01:24:20
Yuron написал: Азат Д, т.е. получается всё-таки можно?!
Yuron, Если "мастер" произведет замеры и выдаст официальный акт из электротехнической лаборатории, что данная арматура имеет связь с землей и ее сопротивление укладывается в нормы, то конечно можно.
04.07.2016 в 06:50:08
И что, предлагаете сделать систему ТТ в отдельно взятой квартире? На вводе в здание ноль должен землиться и РЕ вестись отдельным проводом. Или я не прав?
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу