MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.09.2016 в 13:06:55

ebf написал:

MrGalaxy написал: Допустим, вводной автомат 32 А, после него три линии, защищённые автоматами по 16 А

Так нельзя по нормам,максимум сумма номиналов трёх АВ под АВ32А ,должна равняться 40А

ebf, по каким нормам?

0

Вечный студент

SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.09.2016 в 13:21:28

ebf, вы тут по сути один "бьётесь" и вряд ли кто-то объективно разделит вашу позицию. Надо наверное признать, что не правы и всё.

0
mstrct_lab
mstrct_lab
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Москва

Сообщений: 607

14.09.2016 в 13:27:51

Slavka.sav написал: mstrct_lab,

mstrct_lab написал: проводка открытая, где то в нормативных документах на сайте я и увидел это значение (20А для 1,5 кв).

Это сам кабель может быть расчитан на такой ток ( вообще это зависит от варианта прокладки, температуры при которой провод или кабель будет эксплуатироваться, количества кабелей в пучке, качества кабеля или провода поэтому ток в разных случаях может сильно отличаться )

Slavka.sav, я же и пишу, что прокладка будет открытая, двужильный кабель ввг-нг на изоляторах, какое должно быть сечение (по нормативам) для автомата на 20А ? я ориентировался на таблицу в этом посте

http://www.mastercity.ru/forums/t63081-normativnye-dokumenty-stati-ssylki-spravochniki-po-elektrike/?p=864465#post864465

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.09.2016 в 13:35:00

SB3, вот я честно стараюсь быть объективным, даже понял, что ebf хотел сказать про нагрузку и что там больше 10 А не будет, несмотря на установленные АВ 16 А. Но ведь он не прав, так рассуждать нельзя. :nо:

0

Вечный студент

ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2016 в 13:38:06

MrGalaxy написал: ebf, по каким нормам?

По нашим российским

SB3 написал: ebf, вы тут по сути один "бьётесь" и вряд ли кто-то объективно разделит вашу позицию. Надо наверное признать, что не правы и всё.

Так если бы я был не прав,меня бы давно натыкали бы в нормы.Сами сможете обосновать мою не правоту? Вы знаете,тут на форуме с подачи одного человека,долго жила идея что номинал АВ надо умножить на 1,45,а потом выбирать кабель по токовой нагрузки исходя из полученных данных этого АВ,слава богу эта глупость сходит на нет.Да и ещё, что если УЗО 40А стоит пол АВ63А,то оно не защищено от КЗ,тоже как то мало кто вспоминает.Да и почему не поговорить с умными людьми

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2016 в 13:40:56

MrGalaxy написал: Но ведь он не прав, так рассуждать нельзя

Потому что это не укладывается в ваше мироощущение?Я не говорю,что я прав,но пока я смотрю каталоги и нормы и вижу обратное от вашего утверждения Вот я SB3 задал простой вопрос,можно ли селективное УЗО 100мА поставить в квартирный щит,а ответа нет и видимо не будет

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.09.2016 в 13:48:09

ebf написал: По нашим российским

А поконкретнее можно?

ebf написал: ,но пока я смотрю каталоги и нормы и вижу обратное от вашего утверждения

пока что один я привёл ссылку на каталог с типовыми схемами от изготовителя, Вы не привели ничего

ebf написал: Вот я SB3 задал простой вопрос,можно ли селективное УЗО 100мА поставить в квартирный щит,а ответа нет и видимо не будет

если бы Вы почитали тему внимательно, то увидели, что SB3 уже приводил ссылку на ПУЭ-7, где русским по белому написан ответ на Ваш вопрос.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.09.2016 в 13:51:49

ebf написал: Вот я SB3 задал простой вопрос,можно ли селективное УЗО 100мА поставить в квартирный щит,а ответа нет и видимо не будет

если бы Вы почитали тему внимательно, то SB3 уже приводил ссылку на ПУЭ-7, где русским по белому написан ответ на Ваш вопрос.

0

Вечный студент

Demon72
Demon72
Новичок

Регистрация: 15.03.2015

Брянск

Сообщений: 23

14.09.2016 в 13:55:51

ajnjuhfa написал:

Demon72 написал:

ajnjuhfa написал:

Demon72 написал: Друзья, как определить какой максимальной мощности можно поставить проточный водонагреватель в квартиру?

Demon72, Я советую Вам подождать пару дней, а потом задать этот вопрос. Сегодня по ходу магнитная буря. Нагреватели мощностью 3-3,5 КВт способны нагреть 1,5-2 литра в минуту, 5КВт – около 3литров в минуту, 7 КВт – до 4 литров в минуту, соответственно и проводка нужна разная. У меня 4квт стоит и не парюсь. Потребление уменьшить можно, а увеличить нельзя. Ну чтоб проще понять, это как варочная панель, Всеми конфорками одновременно не пользуетесь, одна две от силы, а иногда и 4. Сколько литров воды в минуту для мытья вам надо, такой и берите. А если Вы хотите подключить его к существующей проводке, то под нее нужно подбирать.

ajnjuhfa, Я понял, что вы ну очень умный парень. Куда мне до вас.

Demon72, Вы спросили я ответил, а про магнитную бурю это не про ваш вопрос, а про возможность получить мягко говоря некорректный ответ

ajnjuhfa, Ну вот megrad ниже почеему то правильно понял что мне надо. Наверно терпимее надо быть.

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2016 в 14:00:51

MrGalaxy написал: пока что один я привёл ссылку на каталог с типовыми схемами от изготовителя, Вы не привели ничего

https://library.e.abb.com/public/d2bab9301d9b9438c1257114003d9777/2CSC400003B0202.pdf

MrGalaxy написал: А поконкретнее можно?

Сравните рекомендации Хагера и нашего Госта

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2016 в 14:04:17

MrGalaxy написал: если бы Вы почитали тему внимательно, то увидели, что SB3 уже приводил ссылку на ПУЭ-7, где русским по белому написан ответ на Ваш вопрос.

Где?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу