MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.09.2016 в 10:20:38

ebf написал:

MrGalaxy написал: ebf, можете, если автоматы поставите по 10 А. В ином случае нет. Или 2 УЗО надо ставить: по одному на каждый автомат, или одно , но 40-амперное. :)

Мда.ЧТД. Жалко,что обосновать не можете.

ebf, Вы зачем 16-амперный автомат ставите на 10-амперную нагрузку? На всякий случай, "шоб было", вдруг мощную стиральную машину с сушкой и очень мощным ТЭНом купите? Вот и здесь расчёты "на всякий случай", если угодно защита от дурака. Как ещё объяснить - не знаю. :confused:

0

Вечный студент

mstrct_lab
mstrct_lab
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Москва

Сообщений: 607

14.09.2016 в 10:33:12

скажите, пожалуйста, после счетчика предполагается поставить автомат на 20А 1П+Н. Могу я быть уверенным в том, что если я установлю за ним автомат 16А 1 фаза (!), то выбивать всегда будет именно его?

нужно заменить проводку от 63 года, метров 20 кабеля. Проводка открытая на изоляторах (кстати, они еще продаются ? ) предполагаю медный кабель ввг 1,5 квадрата, защита автоматом 20А. 16А за ним нужен в удобном/доступном

Все ли правильно? И да, подскажите, какой кабель выбрать (маркировка) и сечение, если выбирать не медь, а алюминий?

Черт, и последнее, от столба к дому многожильный голый алюминиевый провод по воздуху и крепится на крюк с изолятором. Ввод в хату просто примотан к проводу. Если менять и ввод до счетчика, как правильно подсоединиться? Может орешки или еще какой правильный способ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2016 в 10:44:06

MrGalaxy написал: Как ещё объяснить - не знаю

Нормами к примеру.Ну или схемами,от крупных производителей низковольтного оборудования,они их всегда печатают,для обывателя.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2016 в 11:13:20

mstrct_lab написал: Могу я быть уверенным в том, что если я установлю за ним автомат 16А 1 фаза (!), то выбивать всегда будет именно его?

Нет, если будут одинаковые характеристики.

mstrct_lab написал: (кстати, они еще продаются ? )

Да, только цены кусаются.

mstrct_lab написал: предполагаю медный кабель ввг 1,5 квадрата, защита автоматом 20А.

Нет, 1,5 мм2 защищается 10-13 А. Но при условии честного сечения. 1,5 идёт только на освещение. на розетки мин 2,5

mstrct_lab написал: Может орешки или еще какой правильный способ?

Орехи самый простой или СИПовские проколы. Если посложней, то через клеммы.

mstrct_lab написал: И да, подскажите, какой кабель выбрать (маркировка) и сечение, если выбирать не медь, а алюминий?

Не кормите земноводное - только медь. Мин ВВГ нг, мах ВВГ нг LS 3х1,5 на освещение, 3х2,5 на бытовые розетки .

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.09.2016 в 11:15:50

ebf написал:

MrGalaxy написал: Как ещё объяснить - не знаю

Нормами к примеру.Ну или схемами,от крупных производителей низковольтного оборудования,они их всегда печатают,для обывателя.

ebf, предлагаете за Вас поискать каталоги? Вот, к примеру: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjsjPPOso7PAhXMBZoKHdatA_IQFgg-MAg&url=http%3A%2F%2Felektroschyt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2FDomovoy.pdf&usg=AFQjCNHX71sq6OGNHdeezxtb5h6rmqMW4Q&cad=rjt Типовые схемы №№ 2 и 4.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2016 в 11:22:23

MrGalaxy, Более примитивного ничего не смогли найти? :) Давйте Шнайдер нормальный,Хагер,Легран,АВВ Вы когда нибудь слышали об одновременности и коэф.пользования и как вы к этому относитесь или для вас это не принципиально

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

14.09.2016 в 11:30:13

mstrct_lab,

mstrct_lab написал: после счетчика предполагается поставить автомат на 20А 1П+Н. Могу я быть уверенным в том, что если я установлю за ним автомат 16А 1 фаза (!), то выбивать всегда будет именно его?

Шансов практически нет, где стояли близкие по току 10 и 16 , 20 и 25, 16 и 20 почти всегда срабатывали оба, если 16 и 25 и ток короткого замыкания невысокий , то здесь скорее сработает 16, у меня по крайней мере так.

mstrct_lab написал: медный кабель ввг 1,5 квадрата, защита автоматом 20А

Даже 16 нестоит ставить, лучше 10

mstrct_lab написал: от столба к дому многожильный голый алюминиевый провод по воздуху и крепится на крюк с изолятором. Ввод в хату просто примотан к проводу. Если менять и ввод до счетчика, как правильно подсоединиться? Может орешки или еще какой правильный способ?

Голый лучше заменить на СИП, к дому голый не стоит подводить

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.09.2016 в 11:42:27

ebf написал: Давйте Шнайдер нормальный,Хагер,Легран,АВВ

Давайте, кто ж против!

ebf написал: Вы когда нибудь слышали об одновременности и коэф.пользования и как вы к этому относитесь или для вас это не принципиально

автоматы защиты ставят для отключения в аварийной ситуации, когда ток по соответствующим цепям превышает максимальный, и их номиналы никак не связаны с коэффициентами использования. Мало того, коэффициент использования выделенной мощности на квартиру в аварийной ситуации может быть даже ниже, чем в безаварийной ситуации. Допустим, вводной автомат 32 А, после него три линии, защищённые автоматами по 16 А. Если по одной из линий пойдёт ток, допустим 24 А, один из автоматов через какое-то время сработает, это - аварийная ситуация. Если же по каждой линии пойдёт ток по 10 А (в сумме 30 А), то ни один из автоматов не сработает, т.к. это - режим номинальный. Коэффициент использования можете сами посчитать в обоих случаях.

0

Вечный студент

mstrct_lab
mstrct_lab
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Москва

Сообщений: 607

14.09.2016 в 12:01:57

megrad, ок, спасибо. медь так медь.

==== Нет, если будут одинаковые характеристики. можете пояснить? По другому, как решить задачу: выбиваться должны те автоматы, которые я размещу после основных автоматов у счетчика.

==== Нет, 1,5 мм2 защищается 10-13 А.

проводка открытая, где то в нормативных документах на сайте я и увидел это значение (20А для 1,5 кв).

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

14.09.2016 в 12:09:47

mstrct_lab,

mstrct_lab написал: проводка открытая, где то в нормативных документах на сайте я и увидел это значение (20А для 1,5 кв).

Это сам кабель может быть расчитан на такой ток ( вообще это зависит от варианта прокладки, температуры при которой провод или кабель будет эксплуатироваться, количества кабелей в пучке, качества кабеля или провода поэтому ток в разных случаях может сильно отличаться )

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2016 в 12:52:09

MrGalaxy написал: Допустим, вводной автомат 32 А, после него три линии, защищённые автоматами по 16 А

Так нельзя по нормам,максимум сумма номиналов трёх АВ под АВ32А ,должна равняться 40А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу