SB3 написал: Wyatich, вот - надо было всё почитать, прежде чем делать, если вы имели к этому отношение.
SB3,
Не имел ) поэтому сейчас и лезу с глупыми вопросами к знающим людям - если бы имел, выяснял бы перед тем, как начали монтировать.
15.09.2016 в 16:53:03
SB3 написал: Wyatich, вот - надо было всё почитать, прежде чем делать, если вы имели к этому отношение.
SB3,
Не имел ) поэтому сейчас и лезу с глупыми вопросами к знающим людям - если бы имел, выяснял бы перед тем, как начали монтировать.
15.09.2016 в 17:30:55
ebf написал: Вы знаете,тут на форуме с подачи одного человека,долго жила идея что номинал АВ надо умножить на 1,45,а потом выбирать кабель по токовой нагрузки исходя из полученных данных этого АВ,слава богу эта глупость сходит на нет.
Хорошо что АББ вам открыл на это глаза! :D
15.09.2016 в 17:46:01
ebf, это новый вопрос) Я на него ответил выше,пару дней назад наверное, приведя 3 примера с номиналами АВ и УЗО. Ещё раз отвечу, что я считаю, что в нормальных условиях номинальный ток УЗО 16А, 25А, 40А, 63А не должен превышаться.
15.09.2016 в 17:57:23
SB3, ХОРОШО. Буду считать,что вы меня не поняли,какой Большой испытательный ток I2 может выдержать УЗО и какое время?Так понятнее?
15.09.2016 в 18:01:27
Испытательный ток УЗО меня не колеблет. Ещё раз С63А АВ - УЗО 63А - х.з. сколько АВ - ничему не противоречит С50А АВ - УЗО 63А - х.з. сколько АВ - выглядит гораздо лучше С40А АВ - УЗО 63А - х.з. сколько АВ - совсем хорошо.
Для выделенной линии. С16А - УЗО 16А 10мА - нагрузка - ничему не противоречит С16А - УЗО 25А 10мА - совсем хорошо). С10А или С13А - УЗО 25А 10мА - отлично). При условии что УЗО на 16А и 25А имеют конструктивные отличия хотя бы в сечении проводников))).
15.09.2016 в 18:19:41
SB3, А так ВВОД С63А под ним УЗО 25А дальше АВ 16А И АВ 10А
15.09.2016 в 18:21:39
ebf, АВ 25А и ниже перед УЗО. Только не надо мне про 6-тикратный ток.
15.09.2016 в 18:25:26
SB3 написал: АВ 25А и ниже перед УЗО.
А зачем ещё перед УЗО АВ25А,хотя с вашей любовью перед каждым УЗО советовать ставить 2П автоматы,мой вопрос в пустоту
15.09.2016 в 18:48:12
Зачем - см. тут две или три темы по 2Р АВ). Или лучше взять 40А УЗО)))
15.09.2016 в 18:57:22
ebf написал: какой Большой испытательный ток I2 может выдержать УЗО и какое время?Так понятнее?
Если речь идёт о сгорании - то, полагаю, что от 60 до 80 ампер независимо от номинала. Это максимальный ток, на который делается техника в модульном типоразмере. А все размеры деталей и сечения проводников внутри, насколько я знаю, примерно одинаковые.
Критическая проблема в другом: в ограниченной точности трансформатора сравнения. Эта точность вполне конечная, конкретная для конкретного прибора, и при превышении тока в два раза строго пропорционально увеличится и абсолютная ошибка сравнения в миллиамперах. Далее, кому как повезёт со знаком этой ошибки: в лучшем случае будет ложное срабатывание УЗО при отсутствии утечки, в худшем - несрабатывание при реальной утечке. Поэтому одним из буквальных ответов на заданный вопрос про время может быть "иногда не более 0,04 с, иногда до начала обугливания попавшего под прикосновение".
Некритическая проблема может быть в снижении количества гарантированных размыканий под полной нагрузкой. Покрытие контактов - штука дорогая, и на этом производители могут экономить. И получится не обычные 2 тысячи срабатываний, а полтысячи всего до подгорания контактов :-).
15.09.2016 в 19:10:18
AlexeyL написал: Большой испытательный ток I2
Для обычного АВ он равен In x 1,45 ,а вот для УЗО сколько?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу